关于设备耐冲击电压类别,见GB50343第十五页,特殊需要保护的信息设备耐冲击电压类别是Ⅰ类,耐冲击电压额定值1.5kv,这个说的是设备的绝缘耐压呢(线路及设备相对于PE)还是说的是设备自身耐冲击电压(L对于N)值呢?哪位达人来指点下迷津
请教从交流或直流标称电压导出线对中性点的电压,这句话的含义是什么?提前感谢您的回复。顺祝您周末愉快。
介绍SVC的好文一篇:《在SVC装置中TCR+FC无电压冲击投运方法》(pdf格式)
额定冲击耐受电压Uimp 12KV是什么意思
冲击峰值表的测量范围通过测量电缆,该设备连接至冲击电压分压器(电阻型或电容型设备)的低压臂或大电流分流器上。对于测量分压器(分流器), 冲击峰值电压表将引入一个2MΩ∥39pf的负载。如果需要,例如在电阻型冲击分压器的情况,可将75Ω(或50Ω)的匹配电阻加在该表的两个输入端之一。该装置允许输入的最大脉冲电压峰值为1600V。测量值以5位数字直接显示,单位为kV。该装置不同于目前常用的冲击峰值表的特点是:测量电压量程无需手动切换,而由装置自动切换。正负极性在显示屏上自动显示。 冲击峰值表的适用范围NA23型冲击峰值电压表,用于测量和储存冲击电压峰值、冲击电流峰值以及其它单次脉冲峰值。内部的一个计算单元可使分压器高压侧的峰值以kV为单位直接显示出来。显示范围从 0.1kV至 1600
我近日在编写关于26/35kV三芯电力电缆的招标技术条件书,在关于电缆及其附件的运行条件上出现了困惑。根据电力行业标准DL/T 401-2002《高压电缆选用导则》第3页,26/35kV电力电缆的雷电冲击耐受电压应不低于250kV。此标准是非等效采用IEC60183制定。相应规定同此的还有机械行业标准JB/T 8144-1995《额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求》(该标准原为国家标准GB 11033-1989《额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求》,于1995年下放为行业标准)。而机械行业标准JB/T 8996-1999,同样是非等效采用IEC 60183制定,其规定的雷电冲击耐受电压是:应选择等于或大于从GB 311.1中按线路绝缘水平,系统保护水平,电缆及架空线的特性阻抗,电缆长度及闪络点与终端的距离等所选定的雷电冲击耐压值。GB311.1《高压输变电设备的绝缘配合》中,26/35kV高压电力电缆的雷电冲击耐受电压(峰值)为200kV。同样规定为200kV的标准有GB/T 12706《额
今天在给新建变电所35KV母线冲击电压时候·有一项母线PT爆炸 而且熔丝也爆·是谐振的原因?还是其他的
10KV1段母线正常送电运行 2段母线没送电 而且电压互感器在试验位置,母联和隔离柜也在试验位置,现在检测出2段母线 的电压小母线 有电压 反应到计量装置 A 5.5kv b 5.4kv c 2.0kv 为什么呢
空调调试的时候电压降的厉害,空调功率大概在3KW左右,用220V的,配电箱的电压为220V左右,还正常,但接上空调后 负荷侧的电压有时只有100V左右,为什么降的这么厉害?怎么改善,请赐教啊,急急急(我用2.5mm的线,最长可能有100m)
DL418-91绝缘液体雷电冲击击穿电压测定法
有一道题是:设有信息系统的建筑物,当无法获得设备的耐冲击电压时,220V/380V三相配电系统中安装在最后分支线路的断路器的绝缘耐冲击过电压额定值,按现行国家标准可采用下列哪项数值?A 1.5KV B2.5KV C4KV D6KV找了好多规范,还是不知道,希望高手出现!!谢谢!
短路计算中,短路击系数Kp,是按照Xk/Rk的比值,然后查曲线图表来确定的然后再跟据冲击系数Kp,以及短路电流Ik来确定冲击电流ip=1.414*Kp*Ik由于查曲线图来确定Kp计算太繁琐,查《工业与民用配电设计手册》,上面有个经验值规定如下:1.当短路发生在发电机端时,取Kp=1.92.当短路发生在发电厂高压侧母线时,取Kp=1.853.当短路点远离发电厂,短路电路的总电阻较小时,即Rs4.在电阻较大的电路中,即Rs>Xs/3时,取Kp=1.3我想问的问题如下:1.在10/0.4KV配电系统中,Kp的选取标准按照如上哪一个执行2.低压配电系统中,是不是通常Rs远远大于Xs
高压10KV系统中使用的微机保护装置在电压测量这部分,有显示Ua Ub Uc还有Uab Ubc Uac分别是相电压和线电压,而相电压是6KV左右线电压是10KV左右,如果3相母线这个时候B相 断线缺相,那这个时候微机在Ub ,Uab,Ubc应该是显示多少监测到电压值,是都显示电压Ub=0, Uab=0 ,Ubc=0吗
这个断路器的电压是多少
市电电压的频率为50Hz,它会以电磁波的辐射形式,对人们的日常生活造成干扰,我们把这种干扰称之为工频干扰。 工频干扰会对电气设备和电子设备造成干扰,导致设备运行异常。 抑制的关键是搞清楚噪声传递方式,是空间辐射还是传导。如果50Hz噪声是空间辐射进入的,说明设计存在高阻抗输入点,降低阻抗可能会解决问题;如果是传导,需要切断传导途径。比如从电源耦合进入的,可以对电源进行二次变换等等。如果信号频段和工频不一致,可以滤波,采用陷波滤波器,或者软件滤波等等。当然在抑制不了的时候还可以采取适应的方案,就是让设备适应工频噪声,如比例双积分的ADC可以控制积分时间为50Hz整周期等等。总的来说具体问题具体分析,泛泛而谈意义不大。
变压器阻抗电压相对于标准值变大或变小对变压器价格和外型的影响;变压器的阻抗电压值体现了什么主要材料的质量?变压器所供实际负荷比实际容量小或大,则阻抗电压有何变化规律?当初没学好呀……
本帖最后由 a396673967 于 2017-9-10 17:28 编辑 请问电压表旁边那个是啥
一直以来都在这个论坛潜水,学到了不少东西,在此向论坛的前辈表示诚挚的感谢关于晃电(电压波动)引起变频器瞬停的问题,我这里有一部分资料,有需要的朋友可留下你的email及行业,我发给你;资料目录:1.电源“晃电”对变频器调速的影响与对策2.晃电事故处理简析3.一些抗晃电设备分析4.电动机.变频器抗晃电资料5.变频器使用及维护过程中应注意的几个问题.
我们这里10kv主干线路,最高电流不超过200A,而400v侧则有超过200A的,如果按照奥姆定律电压和电流成正比,这个我就不是太明白了?谢谢解答。
我是新手,学的计算机专业改做设计,现有一问题请教各位老师:有一工厂扩建工程(制粒车间),总功率1097KW,请问计算电流怎样得出?怎样选择变压器?需要欠压脱扣和分励脱扣吗?怎样选择电流互感器?拜托了!!!!