首页 课程 资料 论坛
  • 关于短路容量的认识,查找的资料

    关于短路容量的认识 短路容量问题是我们在求解与电力系统有关的问题时必须面对的,在这里将自己对短路容量的认识整理出来,希望有助于澄清读者及自己对这个问题

  • 城网各级电压的短路容量

    城网各级电压的短路容量

    那位前辈知道这张图片中参数的来历,主要是“城网各级电压的短路容量”参数的来历。在此谢过!

  • 请教母线的短路容量问题

    高压供电线路的长度是由低压侧母线的短路容量等确定的。请教如低压侧母线的短路容量可以越小越好的话(哪些因素限制低压侧母线的短路容量?)?那高压侧的供电线路长度是否可以很长呢?提前谢谢您的回复。

  • 请教高压侧的短路容量问题

    请教高压侧的短路容量为什么和高压侧的线路最抗阻抗没有关系,而仅和高压侧的系统阻抗有关? 提前谢谢您的回复。

  • 请教母线短路容量的问题

    请教图中下面提到的母线短路容量不是上面题干中提到的变压器二次侧的短路容量?提前谢谢您的回复。

  • 请问各位大虾怎么计算系统短路容量

    系统发电机容量为2MW,变压器容量为2MVA,短路电压为6%,变比为10.5/0.38KV,负载为三相脉动整流桥。 怎么计算它的短路容量啊? 谢谢

  • 关于最大和最小短路容量的问题

    10kv侧的系统(最大)短路容量Sc=312.5MVA, 则Xc=Sj/Sc=100/312.5=0.32;10kv侧的系统(最小)短路容量Sc=222.2MVA, 则Xc=Sj/Sc=100/222.2=0.45。其中最大和最小的短路容量在哪里可以查到或者怎样计算的?求帮助

  • 电力系统短路容量怎么确定?

    我看网上有很多关于短路容量的说法,用标幺值法或者简化法,要计算变压器电抗值,电感值、线路电抗值,要知道输电每一级的参数才能计算出短路容量。但是现在我只想在企业里的变压器母线上要得到短路容量如何计算?比如一个1600kvar 10k/0.4k uk%=6%的变压器短路电流为:1600/0.4/1.732*6%*100=38490A,短路容量为:38490*400*1.732=26.67MVA 是否正确?如果要计算变压器支路下地短路容量是否要考虑中间电缆的阻抗?还有,计算为什么用0.4K而不是用10K呢?

  • 发电机短路容量问题疑问

    计算时需要发电机电压乘以1.05吗?习题集5-14题和07新增案例25题第五问,这两个计算就不一样啊,求专业人员解释一下

  • 有限与无限容量系统短路计算的问题

    谢谢各位浏览我的帖子 =)这几天在进行一个系统的短路计算,系统大致的情况如下:35KV进线,变电站离厂区5公里左右,分两次降为380V(35KV--10KV,10KV--380V),已知系统总的负荷如下(第一个变压器高压端):P30=6000KW Q30=5700KVAR S30=8300KVA 呵呵 电力系统短路数据:S kmax=600MVA S kmin=280MVA 现在想求出两个变压器低压侧分别短路时的系统数据 因为之前我都是按无限容量进行计算的 这个系统可不可以呢? 现在突然来了个电力系统短路数据,我不知道应该怎么理解.......没办法 以前逃课现在后悔啊 ~~~~~是不是可以这样呢?电力系统的电抗标么值 = 基准容量 / 系统短路容量 (就多这个东西???)变压器电抗标么值 = (变压器的百分阻抗值 / 100) * (基准容量 / 变压器的额定容量)架空、电缆线路电抗标么值 = 线路单位长度的电抗值 * 线路长度 * (基准容量 / 线路平均额定 电

  • 母线短路电流和变压器的容量关系

    低压母线短路电流和变压器的容量好像有关系的吧,听一位师傅说是百分之几的关系,在不知道高压侧短路容量的情况下,设短路容量为无穷大,算出低压短路电流,根据变压比算出高压侧的短路电流吗?请问各位,是这样算的吗?:L

  • 变压器高压侧短路容量如何确定?

    远端短路时,变压器高压侧短路容量是如何确定的?在业主无法提供短路容量的情况下,又是如何估算的? 以10/0.4或35/10.5为例子来讨论

  • 天正低压短路计算系统容量怎么定

    天正低压短路计算系统容量怎么定

    大家好,天正低压短路计算中,有这个“系统容量”,这个系统容量应该是变压器高压侧系统容量,请问这个怎么确定?在民用10/0.4KV配电系统中。

  • 电气一次部分172页短路容量的计算

    电力工程电气设计手册 电气一次部分 172页短路容量的计算值 18778.5 是利用何公式得到的?直接用 1000X(1.5+3.2+1.53+9.66) 不对吗?

  • 设计向业主要短路容量有什么用?

    前些天一个朋友(不懂电)负责单位新建厂房(用电量很小的,一般不会超过100A),厂房内只有照明和几个插座,委托设计时(给出了配电室变压器800KVA,阻抗电压4.06%,可接开关断路器有200A、150A可选多个),设计还要我朋友提供变压器高压侧的短路容量(当然,因他不懂电,无法提供),我不明白,设计要变压器高压侧的短路容量有什么用?个人认为,有点强人所难?

  • 请问三绕组变压器短路容量计算

    请问:三绕组变压器110/37/10.5 容量63000/23000/40000 知道高低,高中,中低UK% 计算37KV侧,10.5KV侧短路电流UK%,Sn应该取多少

  • 当地电力局给的参数,可关短路容量的值

    现在电力局给出了110kV出口的最小、大系统阻抗分别为0.201和0.509,距离约30km,选用铝芯钢绞线,LGJ‐240/30,接入点(进厂处)为40MVA-110/10.5的变压器,阻抗比为12.5,因为现场有一台25MW的中压电动机(全厂运行开始时这台电动机为第一个启动电动机),软启厂家给的需要最小短路容量为230MVA,可是我算来算去在接入点的短路容量不够,各位帮我看看我的算法有没有问题,多谢!(只计算最小短路容量)线路电抗(架空线):30x0.00293(每公里电抗标么值)=0.0879变压器电抗:100x12.5/100/40=0.3125(基准容量100MVA)现在计算变压器低压侧出口短路电流,计算方法是---基准电流/(线路电抗+变压器电抗+系统最大阻抗),即5.5/(0.509+0.0879+0.3125)=6.05kA (基准电流=基准容量100MVA/10.5/1.732=5.5)变压器低压侧出口最小短路容量为1.732x6.05x10.5=104.786MVA各位

  • 变压器容量不同,短路电压不同,损耗如何计算

    请问容量不同,短路电压不同,若两台变压器并联运行损耗如何计算。 例1,#1变压器Se=16000kVA,Ud%=7.8%,n=110kV士5%/10kV, #2变压器Se=31500kVA,Ud%=7.3%,n=110kV士5%/10kV; 例2,#1变压器Se=10000kVA,Ud%=6.8%,n=110kV士5%/10kV, #2变压器Se=31500kVA,Ud%=7.3%,n=110kV士5%/10kV。

点击加载更多

短路容量

短路容量专题,为您提供短路容量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与短路容量 相关的专业交流讨论,更多短路容量相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

电流计算

什么叫短路