所谓短路阻抗就是用电器短路形成的电阻,象涡流等。 a,通常,变压器的短路阻抗,是指在额定频率和参考温度下,一对绕组中、某一绕组的端子之间的等效串联阻抗Zk=Rk+jXk。由于它的值除计算之外,还要通过负载试验来确定,所以习惯上又把它称为短路电压或阻抗电压。 b, 短路阻抗是变压器性能指标中很重要的项目,其出厂时的实测值与规定值之间的偏差要求很严。DLZK-10A变压器短路阻抗测试仪变压器短路阻抗大小对变压器运行能有什么影响? 变压器短路阻抗也称阻抗电压,在变压器行业是这样定义的:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流而施加的电压称阻抗电压Uz。通常Uz以额定电压的百分数表示,即uz=(Uz/U1n)*100% 当变压器满载运行时,短路阻抗的高低对二次侧输出电压的高低有一定的影响,短路阻抗小,电压降小,短路阻抗大,电压降大。当变压器负载出现短路时,短路阻抗小,短路电流大,变压器承受的电动力大。短路阻抗大,短路电流小,变压器承受的电动力小。
什么叫做过载、短路跟失压,能举几个通俗的例子解释一下吗,小弟刚学,不太了解。
偶然看到一套低压配电图中有这样一个东西,从来没有见过,不知道怎么回事,很想知道。而且 他那个截断后续短路电流的30KA是怎么得出来的呢!~
电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?
大家来分析下怎么造成短路的!请各抒己见!领导让我调查写出事故报告,可我不想不出事故原应呀!难!
短路计算中,短路击系数Kp,是按照Xk/Rk的比值,然后查曲线图表来确定的然后再跟据冲击系数Kp,以及短路电流Ik来确定冲击电流ip=1.414*Kp*Ik由于查曲线图来确定Kp计算太繁琐,查《工业与民用配电设计手册》,上面有个经验值规定如下:1.当短路发生在发电机端时,取Kp=1.92.当短路发生在发电厂高压侧母线时,取Kp=1.853.当短路点远离发电厂,短路电路的总电阻较小时,即Rs4.在电阻较大的电路中,即Rs>Xs/3时,取Kp=1.3我想问的问题如下:1.在10/0.4KV配电系统中,Kp的选取标准按照如上哪一个执行2.低压配电系统中,是不是通常Rs远远大于Xs
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》---CECS102 2002 (2012版)表3.4.2-2 受弯构件的挠度与跨度比限值 当中有一条竖向挠度门式钢架斜梁“尚有吊顶”“挠度限值L/240”,这个如何理解,什么叫“尚有吊顶”?
在建筑电气中,选择低压断路器涉及到短路计算,但变配电是最后设计的,哪应该如何计算短路电流?如果选定变压器后由再来复核低压断路器的选型,那不是很麻烦啊??
短路的一般概念 (1)短路的定义 短路是电力系统的严重故障。所谓短路,是只一切不正常的相与相之间或相与地(对于中性点接地的系统)发声庸碌的情况。(2)短路的原因和类型 产生短路的原因主要有如下几个方面:元件损坏;气象条件恶化;人为事故;其他原因,如鸟兽跨接在裸露的载线部分等。 在三相系统中,可能发生的短路有:三相短路、两相短路、两相短路接地和单相接地短路。三相短路也称为对称短路,系统各相与正常运行时一样仍处于对称状态。其它类型的短路都是不对称短路。(3)短路的损害 短路的危险后果一般有以下的几个方面: 1.短路故障是短路点附近的支路中出现比正常值达许多倍的电流,由于短路电流的电动力效应,导体间将产生很大的机械应力。如果导体和它们间的支架不够坚韧,则可能遭到破坏,使事故进一步扩大。 2.短路电流通过设备使发热增加,短路持续时间较长时,设备可能过热以致损坏。 3.短路时系统电压大幅度下降,对用户影响很大。系统中最重要的电力负荷是
电源的A相火线和零线短路了,为什么开关不跳闸,害得公司电脑烧了二十机台。电缆线是YJV3*25+1.另外两根电线是BV75平方.线路长150米。实测电流在60A左右。之前A相电压有点底,AB368V, BC390V, CA375V。AN240V,BN225V,CN205V.之前怀疑食堂电源线电缆只有AN两根与总电源线同穿一个电箱电板孔,怀疑会会有涡流。因为A相相线会有较大电流,N线应该电流很小,电流会不平衡。在食堂测试电缆线四根全部通路,在配电房也是。而且电缆线废弃的两根线会产生感应电压,绿色线对地电压120V,红色线对地电压80V.,绿色对红色30V 而且电缆线废弃的绿色线与红色线对三相电源都有电压。在食堂这边测量电压;AB线电压380v,BC线电压380v,CA线电压380v;AN相电压0v,BN相电压380V,CN相电压380v。在配电房这边测量电压一切正常。在食堂这边电缆线之间测量电阻:蓝绿:0.7欧;蓝黄:0.5欧;蓝红:350欧:红绿:350欧。在配电房这边测量电缆线电阻:蓝绿2K欧。
我着有一份高压赔垫图纸,里面有一个是短路计算结果表,我想问一下,这个结果表是不是根据电气主接线图里面所用的实际的元件如变压器的容量计算的
知识点:冷吨
如下图所示,110kv A变电所的短路电流该怎么计算,它上边的系统归算阻抗应该是多少?正常情况下,由220kv B变为其供电,且分段开关处于断开位置。所有电源至该110KV变的开关均按25KA的开短电流考虑。
非农业建设经批准占用耕地的,按照“占多少,垦多少”的原则,由占用耕地的单位负责开垦与所占用耕地数量和质量相当的耕地;没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的,应当按照省、自治区、直辖市的规定缴纳耕地开垦费,专款用于开垦新的耕地。省、自治区、直辖市人民政府应当制定开垦耕地计划,监督占用耕地的单位按照计划开垦耕地或者按照计划组织开垦耕地,并进行验收,这就是占用耕地补偿制度。城市建设用地区内统一征地的,承担开垦耕地义务的为市县政府,开垦费用可以打入建设用地成本;城市建设用地区外建设项目用地,承担开垦耕地义务的是建设单位;村庄集镇建设占用耕地,承担开垦耕地义务的是农村集体经济组织或者村民委员会。
关于短路容量的认识 短路容量问题是我们在求解与电力系统有关的问题时必须面对的,在这里将自己对短路容量的认识整理出来,希望有助于澄清读者及自己对这个问题
这种叫二跑吗?
RT.小弟今年刚毕业进设计院 今天领导找我谈话 大概的意思就是叫我好好努力 不要混日子 多看多问 这段日子 框架结构也试着做了几个收获或多或少也有些 有个问题想请教各位大哥什么叫结构的合理布置?哪些布置就不合理了 能举些例子吗?还有PKPM出的梁配筋图里怎样判断配筋不合理 需要改动?
上面是关于短路电流计算,大家在实际工程设计中,
本帖最后由 lsmqhln 于 2014-8-6 14:52 编辑 ”剪跨比“是这样的公式: 人=Mc/(Vc h0) 其中: 人-----剪跨比 Mc-----柱端截面组合弯矩设计值 Vc-----柱端截面组合剪力设计值 h0-----柱截面计算方向的有效高度 ”剪跨比“的公式中有”剪力“Vc, 那么,”跨度“呢?没有看到嘛。 为什么叫”剪跨比“呢?没有看到跨度嘛。