前几天做关于发电机三相短路的试验,现在想想却有些想不明白.为什么要做发电机三相短路试验?而且也没有规程可查.只发现了关于短路电流曲线,却不知道有什么用,迷糊啊.做的这台发电机是富士的,9000KW,自备发电机. 求求那位高人指点迷精...谢谢了
500KVA的变压器选用ZN28A-12/1250-31.5合适吗?!请高手指教,开断能力是不是20KA就可以了,开断能力偏大了,会出现什么后果?
在整定三段式电流保护时,要求躲过本线路末端的最大三相短路电流,请问这个最大三相短路电流如何计算?还有基准电流,基准容量值是一定的吗?
第一张第一张某变电站电容补偿柜正常运行,补偿控制器在自动档,有两路电容投切。安全运行两天后,突然发生短路现象,造成电容补偿柜内一片狼藉。如下图。柜内母排为铝排,一次熔断器个别烧毁,切换电容接触器、热继电器、电容均无异常,请教各位,是什么原因造成此次情况。
第一次接触设计,看书看了半天晕晕的,没明白怎么算好!求:母线最大三相短路电流已知:正序归算阻抗0.0875;110kV母线; 变压器:SF10-3150/10kV、阻抗电压110±2×2.5%/60kV、阻抗电压U=10.5%、接线组别Yn,d11
如果电力变压器容量在1000KVA及以下,变压器二次侧及低压电路中发生三相短路时,一般可取Ksh=1.3。由此得到低压电流有效值的计算公式:ish=1.84IZ(8-11)Ish=1.09Iz(8-12)我的问题是如果电力变压器容量高于1000KVA时,应该怎么计算呢?书上没说这个
已知三相变压器容量、一二次侧额定电压、短路损耗,那么计算短路电阻如下:先计算电流,容量除以1.732再除以一次侧额定电压,得到相电流;短路损耗除以电流的平方,得到电阻,那么这个电阻是单相电阻吗?或者再除以3才能得到单相电阻呢?再一个问题,已知阻抗电压,那么阻抗电压乘以一次侧额定电压再除以相电流,得到阻抗值,那么这个阻抗值是单相阻抗吗?
三相交流系统短路电流计算
我刚刚做建筑电气设计的新手,请教一下各位大侠,选择低压短路器的时候怎么去选择短路极限通段能力的参数啊。我做的设计中现只知道单栋楼房的Ijs=90A 另外一栋Ijs=226A。我该怎么去选择型号?另外,因为是设计的工厂宿舍,所以进户我只设计了一个总的三相电度表。我看了以前院里的图纸,他们设计的进户三相表前都有互感器,为什么我以前见过有的三相电度表是直接的接线,没有用到互感器,设计的时候有什么原则和规范?感谢!顺便说一下,这里是电气人的家园,很好,以后还要多来麻烦各位啊!
(1)外部观察法。观察接线盒、绕组端部有无烧焦,绕组过热后留下深褐色,并有臭味。 (2)探温检查法。空载运行20分钟(发现异常时应马上停止),用手背摸绕组各部分是否超过正常温度。 (3)通电实验法。用电流表测量,若某相电流过大,说明该相有短路处。 (4)电桥检查。测量个绕组直流电阻,一般相差不应超过5%以上,如超过,则电阻小的一相有短路故障。 (5)短路侦察器法。被测绕组有短路,则钢片就会产生振动。 (6)万用表或兆欧表法。测任意两相绕组相间的绝缘电阻,若读数极小或为零,说明该二相绕组相间有短路。 (7)电压降法。把三绕组串联后通入低压安全交流电,测得读数小的一组有短路故障。 (8)电流法。电机空载运行,先测量三相电
低压短路电流三相短路电流计算步骤,希望能够给新手帮助,由于我水平有限,希望广大读者指正批评。。。
本帖最后由 llj32113583 于 2015-4-18 01:08 编辑 前提:今天施工单位在变电室收尾盖电缆沟盖板,变压器边上的沟盖板大约要塞2cm在变压器铝合金罩下面才放的进去。变压器容量1000KVA。过程:塞盖板的时候估计是不好放,盖板把变压器防护罩给抬高了大约1~2cm,变压器出线母排与铝合金罩间隙就1~2cm,母排外有热缩管。在变压器出线万能开关的前端接触到一起。此时沟盖板刚好与变压器进线高压电缆钢铠的接地软线碰在一起。结果:两声爆响,中置柜综保动作,故障记录显示瞬时电流速断Imax=34.98A。发现沟盖板处有变黑拉痕迹,随检查变压器底部,高压电缆进线钢铠的接地软线接触部分一半断了(未彻底断)。打开变压器门,变压器出线母排ABC烧黑,与外壳相接近部分烧黑。个人分析:变压器低压出线,由于无安全距离三相因与变压器铝合金外壳接触而三相短路,铜牌及铝合金罩烧黑。低压三相短
请教下面标注为红色的三个参数分别代表什么含义? 提前谢谢您的回复。
一般三相线路U、V、W都个自分别接有熔断器进行保护,但有些日本的电气设备只在其中的两相线路中接有熔断器,而另一相未接熔断器,这样是否能够实现线路的短路保护呢?
请问为什么三相短路中间相电动力最大啊,两根平行导体i1和i2,导体间电动力F=0.2*i1*i2*l/D,三相短路时中间相电动力F=0.173*i1*i2*l/D,另外其他两相的电动力是多少啊,谢谢大家
供大家学习参考!
如图系统所示:正常系统分列运行,发电机并网,请问一下两个问题。1、果采用IEC法计算k1点的三相短路电流,是不是分别求出系统到k1的短路电流I1,发电机G到k1的短路电流I2,k1点的三相短路电流就是I1+I2。2、果是k2点发生短路呢,短路电流怎么计算,要考虑发电机的影响吗?
JGJ/T-16-92 的11.8.10的条款时光这样的:从避免扩大停电范围上考虑,照明分支回路中不采用三相短路器. 我对上条中的照明分支回路不甚了解,请问是指进户配电箱还是进单元的总配电箱? 如果是单元总配电箱的话,这是没有必要的.因为在进户配电箱里的短路器的保护整定植是小于单元总配电箱的保护整定植的.要是用户内的用电器出现漏电或是短路等问题的话,在进户配电箱就先跳了,显然是不会扩大停电范围的! 如果是进户配电箱就更不可能了,有几家是住别墅的?要三相如户! 还请高手指点!!!
在作保护整定值计算时,可以参考的工具书