在低压单相室外配电中,必须计算单相对地短路电流,然后据此选择合适的电缆,短路电流计算公式为:电流=电压/阻抗,电压取220V,问题在于电阻与电抗的计算,以6平方毫米的YJV电缆为例,依据建筑电气常用数据手册04DX101-1“三相380V聚氯乙烯绝缘电缆的电压损失(60摄氏度)”6平方毫米电阻为3.325欧姆/千米,感抗为0.093欧姆/千米,计算得阻抗为3.3263欧姆/千米;“三相380V聚氯乙烯绝缘电线的电压损失(60摄氏度)”6平方毫米电阻为3.467欧姆/千米,感抗为0.325欧姆/千米,计算得阻抗为3.4822欧姆/千米;浙江华晨电缆有限公司的数据为:6平方毫米电缆20摄氏度的最大支流电阻为3.08欧姆/千米,电抗为0.085欧姆/千米,计算得阻抗为3.0812欧姆/千米。按照手册计算选择的电缆肯定比按照厂家数据计算选择的电缆大,请教各位,在短路电流计算的时候,依据什么标准才是正确的,温度应该取多少?
2005年9月17日进行的 750千伏线路联网运行时单相接地试验中,导线爆炸燃烧时的瞬间。
计算功率 Pjs = 100 kw 计算电流 Ijs = 168.82A 开关整定200A,电缆 长度200米;功率因素 Cos = 0.90 相位 : 三相 校正系数 = 0.9【计算结果】1:按线路压降选择时,截面 S = 70 平方 满足计算电压降 U% = 3.994 % < 线路允许电压降 = 4.00 %U%= (0.2506x0.90+0.0780x0)x168.82x200x1.732/380*102:按灵敏度选择时,截面 S = 240 平方 满足线路允许长度 L = 220V/(线路相保阻抗x1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数 > 200.0m 377.6m = 220V/(0.2241x1.3x200Ax10) > 200.0m3:按整定电流选择时,截面 S = 95 平方 满足A,校正后载流量=样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度 243.00 A=270.00Ax0.9x25.00/25B,
在我手头的《给水排水设计手册 第八册 电气与自控》中,关于TN系统单相接地故障保护有这样一句话“由于单相接地电流较小,现有的断路器难满足灵敏性要求,可用长延时过电流脱扣器做后备保护”,那就是说,断路器的瞬时整定值可以不满足1.3倍的灵敏性要求,当出现单相接地短路时,不马上切除故障回路,而允许其运行一段时间后由长延时脱扣器断开回路。这样合理吗?是否有可行性?
请教各位前辈,在《工业与民用配电设计手册》第四章-短路电流计算,第163页,单相接地故障中,公式4-5 5和 4-56 是怎么推导出来的?是否需要建立零序网络?有没相关的教材可以参考? 这个公式被运用在该手册178页的低压网络短路电流计算示例中。示例中求得各点的单相短路电流的单相短路电流是支路上的短路电流吗?公式:单相短路电流=3E/(Z1+Z2+z0) 所求的单相短路电流貌似要乘以一个系数才是支路上的短路电流吧?而且Z1,Z2,Z0是从故障点看进去的各序(正序,负序,零序)阻抗,不是故障点到电源之间的各元件阻抗和吧? 谢谢大家抽空帮我解答。
工作中遇到一个单相接地短路电流计算的问题,其实主要是关于电缆线路的相保阻抗问题,先罗列一下参数:上级10kV网络短路容量156.92MVA,接一个10/0.72kV变压器,1600kVA,6%,然后是一段低压电缆4x35,长度106米,正序阻抗0.669+0.08j,零序1.0637+0.2032j,电缆线路参数来自ETAP,这段网络末端单相接地短路电流ETAP算出来是4152A,我根据配四实用法计算得出结果只有1800多A,我感觉问题出在电缆线路得相保阻抗上。 主要问题如下:这段电缆得相保阻抗应如何计算?仅以电阻为例,配四上罗列的公式是(正序*2+零序)/3,并考虑1.5倍电阻,即(0.669*2+1.0637)*106*1.5/3=124.2516mΩ,另还有一个公式是相线电阻+PE线电阻,因相线PE线均为35mm^2即为(0.669+0.669)*2*106*1.5=212.742mΩ,不知道哪一个是正确的?另这两个数据带入计算单相接地短路电流Ik=400/相保阻抗,都与ETAP计算结果不符,请大佬解答一下谢谢
当时的理解是计算单相接地短路电流时不用0.702欧姆的电阻,而直接使用相保阻抗的电阻为2.669(两个电阻在图片中已标为红色)。但参考答案计入了0.702欧姆,我哪里理解错了? 还有Rphp.L(已经标注为红色),我理解是其就是相线的电阻,我这种理解对吗?谢谢您的回复。
没有理解的是题设中只提到忽略变压器的零序阻抗,并没有说忽略其正序和负序阻抗,为什么在参考答案中没有计及变压器的正序和负序阻抗呢? 提前谢谢您的回复。
在道路照明配电中,由于配电线路较长,配电线路零序阻抗较大,单相接地(零)短路电流相对较小。为了计算低压配电系统的单相接地(零)电流,需要利用不对称短路电流的计算方法。不对称短路电流可利用计算三相短路的原则进行计算。因为电压的对称分量与相应的电流对称分量成正比,因此在正序、负序和零序分量中,都能独立地满足欧姆定律和克希荷夫定律。正序、负序和零序电流也只产生相应地正序、负序和零序电压降,利用这一个重要的性质,可以用电工学中对称分量法分析在对称电路中所产生的各种不对称短路。
问题如下:1、此题短路容量是30MVA还是50MVA?答案是按照50MVA计算的2、此题答案和视频讲座中老师给出的答案有出入: 老师的答案是B,21.3KA,思路是:题中给出不计及系统侧和变压器侧的电阻,所以,系统电抗和变压器的电抗均等于各自的阻抗值,老师算出得是阻抗值, 系统电抗(相保)查配电手册(第三版)P154 表4-21或采用注1计算,老师查的是Zs值,然后Zs=Xphp.s=3.2 变压器电抗(相保)查配电手册(第三版)P155表4-22,查得相保电阻、电抗,然后求得阻抗Zphp.T=Xphp=7.19 试题答案是:C,23.7KA,思路就是按部就班的算系统的电抗,变压器的正序电抗 系统电抗(相保)查配电手册(第3版)P154表4-21相保电抗值,或采用计算得出相保电抗值 Xphp.s=2.12 变压器电抗(相保)依据题中给出的变压器的相保电抗等于正序电抗,求出正序电抗请问大家这两个答案哪个更贴近题意?大家是如何理解的?
6KV中性点不接地系统,星型接法电机额定功率1250KW额定电压6KV额定电流105A功率因数0.85,当一相发生接地故障时,求:短路电流?计算步骤详细些,谢谢!
请教图中的第3题,计算低压侧短路电流时,为什么不像配电手册中的那样要考虑高压侧的系统阻抗折算到低压侧和变压器阻抗的影响?提前谢谢您的回复。:)
大家来分析下怎么造成短路的!请各抒己见!领导让我调查写出事故报告,可我不想不出事故原应呀!难!
大家度这样认为 ,tt系统单相接地短路电流通过“ 接地电阻--大地-电源中性点接地 ” 形成回路,电阻为8欧,而 某些长一点的tn线路电阻也超过这一数值。说TT系统 很多 联合接地接地电阻只有1欧,短路电流很大,不需要漏电保护。
一般我们作设计时很少去计算单相短路电流,但是在线路较长的情况下会出现单相短路电流小,断路器不会动作的情况,这样产生的后果是什么呢?请大家说说.
K点发生单相接地短路 ,短路电流怎么计算 Sb=100MW Ub=Uav
我的理解是根据配电手册P163,短路电流为220除以相保阻抗,参考答案中括号内的是相线阻抗,乘以2我认为是形成了回路,所以乘以2。我的问题是,现在缺的是保护线PE的阻抗,但PE线的阻抗题设中并没有给出。我的理解那里出错了?提前感谢您的回复。
电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?