采用两条不同10kv电源进线,这种情况下,短路计算电路和等效电路怎么画,求大神告知
用欧姆档,怀疑短路的话数字表用200Ω档,指针表用×1档。数字表200Ω档,短路显示0.几欧。数字表的二极管兼通断档,短路会响。具体短路要看电路,有的几百欧属于短路,有的几欧几十欧属于短路,有的0.几欧属于短路。如图所示的电路,提供了脉冲电流将其限制在非常低的成本。它可以处理输出的瞬间或持续短路。输入范围的影响仅仅是很小的干扰(glitch)(在数百微秒内的几百毫伏)。很多产品要求辅助直流输出为外部器件或子系统提供电源。如果这些子系统是热连接的,一定要保护辅助输出免于短路。采用熔丝的方案反应是迟钝的,并且导致内部直流电压轨电压下降,可能影响到主系统。
在380V厂用电系统短路电路计算中,计算电动机反馈电流周期分量有效值的公式是I=0.0037*IeB这个IeB是变压器低压侧的额定电流,在求这个额定电流时,是使用变压器的额定容量还是使用变压器额定负载的短路损耗?求指点
电路板维修中,如果碰到公共电源短路的故障往往头大,因为很多器件都共用同一电源,每一个用此电源的器件都有短路的嫌疑,如果板上元件不多,采用“锄大地”的方式终归可以找到短路点,如果元件太多,“锄大地”能不能锄到状况就要靠运气了。在此推荐一比较管用的方法,采用此法,事半功倍,往往能很快找到故障点。要有一个电压电流皆可调的电源,电压0-30V,电流0-3A,此电源不贵,300元左右。将开路电压调到器件电源电压水平,先将电流调至最小,将此电压加在电路的电源电压点如74系列芯片的5V和0V端,视乎短路程度,慢慢将电流增大,用手摸器件,当摸到某个器件发热明显,这个往往就是损坏的元件,可将之取下进一步测量确认。当然操作时电压一定不能超过器件的工作电压,并且不能接反,否则会烧坏其它好的器件。
本帖最后由 古木叶 于 2015-1-25 13:53 编辑 短路电路计算中电压方程问题?此时的Id是线电流还是相电流?
真空高压断路器的电路图 大图 包括充电电路 检测电路 保护电路 急用可以的话发到我的邮箱里jianmei_18@163.com 谢谢
7、运行方式总结:最大运行方式,就是在某种运行方式下(大多数是母联或分段断路器在合位,两台或多台变压器并联运行的方式),系统的阻抗值最小,相应的短路电流将会最大,该运行方式就是最大运行方式;最小运行方式:与最大运行方式恰好相反正常运行方式:电力系统中,为使系统安全、经济、合理运行,或者满足检修工作的要求,需要经常变更系统的运行方式,这些方式都是属于正常的运行方式。8、短路计算运行方式的选择:最大运行方式下的最大短路电流;按规划容量和远景计划考虑;发生最大短路电流的正常运行方式,不考虑短时切换过程中的并列运行9、对称短路:(网络变换与化简,计算转移阻抗,判别是有限源还是无限源)有限源系统:查对应的发电机运算曲线或查对应的发电机运算曲线数字表,得到短路电流周期分量ts的标幺值I*;以电源的额定电流为基准,求出短路电流有名值。无限源系统:计算电抗标幺值;计算短路电流有名值无限源短路与有限源短路的判别及区别:无限源系统中,当供电电源为无穷大或计算电抗(以供电电源为基准)Xjs≥
电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?
大家来分析下怎么造成短路的!请各抒己见!领导让我调查写出事故报告,可我不想不出事故原应呀!难!
求教画变电站短路计算的等效电路图,数据见图,自己画的老师说错了。实在不会了。。
本帖最后由 河北电气王工 于 2014-5-19 13:42 编辑 周学习计划公告区 为了让广大考友更好的理解教材中的基本知识、基本概念和基本原理,在集思广益中开阔思路、加深理解,在观点碰撞中互相提升,张工培训团队特组织开展公共基础考试免费周学习活动。
电压互感器低压电路短路 电压互感器由于低电路受潮、腐蚀及损伤而发生一相接地,便可能发展成两相接地短路,另外,电压互感器内部存在着金属性短路,也会造成电压互感器低压短路,在低压电路短路后,其阻抗减少,仅为副线圈的电阻,所以通过低压电路的电流增大,导致低压熔断器熔断,影响表计指示,引起保护误动作。此时,如熔断器容量选择不当,还极易烧坏电压互感器副线圈。 当电压互感器低压电路短路时,在一般情况下高压熔断器不会熔断,但此时电压互感器内部有异常声音,将低压熔断器取下后并不停止,其它现象则与断线情况相同。 当发生上述故障时,值班人员应进行如下处理: 1、对双母线系统中的任一故障电压互感器,可利用母联断路器切断故障电压互感器,将其停用。 2、对其它电路中的电压互感器,当发生低压回路短路时,如果高压熔断器未熔断,则可拉开其出口隔离开关,将故障电压互感器停用,但要考虑在拉开隔离刀闸时所产
请教下,这个是天大专业基础299页例4.2-6的图,这个公式是不是错了?第一行阻抗的公式,分母是不是应该是UBII??不应该是SBII?
用途:同一个三相四线供电回路,设计两套计量装置分别分时段时间电度累加记录。 设计:时间控制器(1只)+继电器(2)+接触器(2)+两个电表 这样的设计可以不可以实现上面的功能? 如果可以实现,时间控制器选择什么样的,它怎么控制继电器? 继电器如何与接触器连接,选什么样型号好? 电表应该选择5-20A的三相表计 继电器触点 10A 220VAC用没有其它更好的实现方法?谢谢各位老师指点。
如下图所示,110kv A变电所的短路电流该怎么计算,它上边的系统归算阻抗应该是多少?正常情况下,由220kv B变为其供电,且分段开关处于断开位置。所有电源至该110KV变的开关均按25KA的开短电流考虑。
我单位有两台山西出的中频电炉,一个是2.5T,一个是1.5T的,近两个月,因为计划再上一台3T的电炉,现增加了一个1600kva的变压器,可是,负荷没增加,功率因数上不去了。是什么原因呢,我们知道,中频炉谐波非常厉害,用平常无功补偿的方法是没有办法补上的,有什么好办法能把功率因数提上去呢,请各位高手帮忙解释一下
在建筑电气中,选择低压断路器涉及到短路计算,但变配电是最后设计的,哪应该如何计算短路电流?如果选定变压器后由再来复核低压断路器的选型,那不是很麻烦啊??
想请教一个有关电源切换的问题:设备本身是交流电源,但要求断电后使用电池保存设备的相关数据(大概时间需要3分钟),因而我们做了一个电池的切换电路:使用开关管+MOS管控制整个电源切换;但发现开关管经常损坏,导致无法正常切换电源,请问有没有更好的解决方法,以及我想将电池改为充电电池,整个充电线路怎样做?整个装置所需电流大概在800ma左右 多谢!!
一个工业加热器,60kw,380V,检测元件是个机械的接触式工业温度表,当加热温度达到设定的上限值时,接触点不是马上吸合;同样在断开的时候也出现类似的情况,这样就导致整个电路处于不稳定状态,由于电流比较大,使得与其并联的变频器电压受到波动,变频器的自我保护电路,直接关闭变频器。那位做过类似的电路?当时设计时,检测元件是设定的电子温度组件,但公司嫌价格贵,就买了这个机械式的。现在只要加热器和变频器同时工作就会出现类似的事情
短路的一般概念 (1)短路的定义 短路是电力系统的严重故障。所谓短路,是只一切不正常的相与相之间或相与地(对于中性点接地的系统)发声庸碌的情况。(2)短路的原因和类型 产生短路的原因主要有如下几个方面:元件损坏;气象条件恶化;人为事故;其他原因,如鸟兽跨接在裸露的载线部分等。 在三相系统中,可能发生的短路有:三相短路、两相短路、两相短路接地和单相接地短路。三相短路也称为对称短路,系统各相与正常运行时一样仍处于对称状态。其它类型的短路都是不对称短路。(3)短路的损害 短路的危险后果一般有以下的几个方面: 1.短路故障是短路点附近的支路中出现比正常值达许多倍的电流,由于短路电流的电动力效应,导体间将产生很大的机械应力。如果导体和它们间的支架不够坚韧,则可能遭到破坏,使事故进一步扩大。 2.短路电流通过设备使发热增加,短路持续时间较长时,设备可能过热以致损坏。 3.短路时系统电压大幅度下降,对用户影响很大。系统中最重要的电力负荷是