采用两条不同10kv电源进线,这种情况下,短路计算电路和等效电路怎么画,求大神告知
一台施奈德的变频器控制两台7.5kw的SEW电机,在运行的过程中,偶尔出现短路报警,也会出现接地报警,报警复位后还可以继续使用,检查线路正常,电机也正常,请教一下这是哪里的问题,有没有可能是有一台电机的轴承或什么地方出了问题!!请知者指教!!
用欧姆档,怀疑短路的话数字表用200Ω档,指针表用×1档。数字表200Ω档,短路显示0.几欧。数字表的二极管兼通断档,短路会响。具体短路要看电路,有的几百欧属于短路,有的几欧几十欧属于短路,有的0.几欧属于短路。如图所示的电路,提供了脉冲电流将其限制在非常低的成本。它可以处理输出的瞬间或持续短路。输入范围的影响仅仅是很小的干扰(glitch)(在数百微秒内的几百毫伏)。很多产品要求辅助直流输出为外部器件或子系统提供电源。如果这些子系统是热连接的,一定要保护辅助输出免于短路。采用熔丝的方案反应是迟钝的,并且导致内部直流电压轨电压下降,可能影响到主系统。
昌晖仪表 http://yunrun.com.cn由于报警、联锁系统对生产安全具有举足轻重的作用,而且其运行周期长,平时都是处于运行状态,只有在机组停机或停产大检修时,才有可能对其进行检查、调试和维修。因此平时接触的机会很少,应该怎样学习呢?昌晖仪表总结了几点经验,大家可以从以下几方面入手。原文地址:http://yunrun.com.cn/tech/1234.html1、可以先识读本企业或本专区范围内的报警、联锁系统图纸。通过图纸来熟悉报警、联锁系统的输入接口信号,现场接口信号是什么设备传输来的,接收信号是继电器还是PLC等。再熟悉报警、联锁系统的输出,是通过继电器还是固态继电器或可控硅开关输出等。看现场设备或元件有没有冗余。2、先从直接接线系统的图纸开
在380V厂用电系统短路电路计算中,计算电动机反馈电流周期分量有效值的公式是I=0.0037*IeB这个IeB是变压器低压侧的额定电流,在求这个额定电流时,是使用变压器的额定容量还是使用变压器额定负载的短路损耗?求指点
本帖最后由 古木叶 于 2015-1-25 13:53 编辑 短路电路计算中电压方程问题?此时的Id是线电流还是相电流?
电路板维修中,如果碰到公共电源短路的故障往往头大,因为很多器件都共用同一电源,每一个用此电源的器件都有短路的嫌疑,如果板上元件不多,采用“锄大地”的方式终归可以找到短路点,如果元件太多,“锄大地”能不能锄到状况就要靠运气了。在此推荐一比较管用的方法,采用此法,事半功倍,往往能很快找到故障点。要有一个电压电流皆可调的电源,电压0-30V,电流0-3A,此电源不贵,300元左右。将开路电压调到器件电源电压水平,先将电流调至最小,将此电压加在电路的电源电压点如74系列芯片的5V和0V端,视乎短路程度,慢慢将电流增大,用手摸器件,当摸到某个器件发热明显,这个往往就是损坏的元件,可将之取下进一步测量确认。当然操作时电压一定不能超过器件的工作电压,并且不能接反,否则会烧坏其它好的器件。
火灾报警短路隔离器的设置有什么依据没??? 今天看一个图纸一个防火分区里面设了好几个火灾报警短路隔离器 ,有什么依据啊??
真空高压断路器的电路图 大图 包括充电电路 检测电路 保护电路 急用可以的话发到我的邮箱里jianmei_18@163.com 谢谢
在直流系统中,我经常有看见在回路中串联大功率的二极管,基本上就是为了避免蓄电池进入反充电状态,但是在这里我有一个问题,这个二极管短路了或者是断开了,我们怎么晓得啊?据我了解,二极管上面又没有这样的故障报警输出啊?有人有想过和碰到过这样的问题吗?来讨论讨论啊
我想制作一个触电报警装置,就是有一个探头,接触到40-220V交流电时能够使蜂鸣器报警。想来想去不知道电路怎样设计,电路越简单越好,请大神帮忙出出主意,小弟在此谢过!
7、运行方式总结:最大运行方式,就是在某种运行方式下(大多数是母联或分段断路器在合位,两台或多台变压器并联运行的方式),系统的阻抗值最小,相应的短路电流将会最大,该运行方式就是最大运行方式;最小运行方式:与最大运行方式恰好相反正常运行方式:电力系统中,为使系统安全、经济、合理运行,或者满足检修工作的要求,需要经常变更系统的运行方式,这些方式都是属于正常的运行方式。8、短路计算运行方式的选择:最大运行方式下的最大短路电流;按规划容量和远景计划考虑;发生最大短路电流的正常运行方式,不考虑短时切换过程中的并列运行9、对称短路:(网络变换与化简,计算转移阻抗,判别是有限源还是无限源)有限源系统:查对应的发电机运算曲线或查对应的发电机运算曲线数字表,得到短路电流周期分量ts的标幺值I*;以电源的额定电流为基准,求出短路电流有名值。无限源系统:计算电抗标幺值;计算短路电流有名值无限源短路与有限源短路的判别及区别:无限源系统中,当供电电源为无穷大或计算电抗(以供电电源为基准)Xjs≥
电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?
大家来分析下怎么造成短路的!请各抒己见!领导让我调查写出事故报告,可我不想不出事故原应呀!难!
希望论坛里那位朋友是厂家的,能给大家解释一下短路隔离器的工作原理和报警探头的通讯方式(在双绞线上是以电流形式、电压形式,还是以改变频率的方式通信),谢谢
连续两天,我们基地的发电机在早上6点半停机,两次停机时间基本相同,相差几分钟,并机柜上的控制器显示的报警内容有两条,1、发电机高电压。2、发电机短路。 请问各位前辈,只是什么故障引起的。
3. 1. 6 本条规定了总线上设置短路隔离器的要求,规定每个短路隔离器保护的现场部件的数量不应超过32 点,是考虑一旦某个现场部件出现故障,短路隔离器在对故障部件进行隔离时,可以最大限度地保障系统的整体功能不受故障部件的影响。我想问的是,现场部件指的是什么?是不是烟感、温感、手按等设备?如果是的话,是不是现场所有的设备都需要隔离保护?我现在做的火灾自动报警系统是在消控中心的主机箱内对每个回路设置短路隔离器,每个回路包括的设备远远超出了32点。
求教画变电站短路计算的等效电路图,数据见图,自己画的老师说错了。实在不会了。。
短路计算中,短路击系数Kp,是按照Xk/Rk的比值,然后查曲线图表来确定的然后再跟据冲击系数Kp,以及短路电流Ik来确定冲击电流ip=1.414*Kp*Ik由于查曲线图来确定Kp计算太繁琐,查《工业与民用配电设计手册》,上面有个经验值规定如下:1.当短路发生在发电机端时,取Kp=1.92.当短路发生在发电厂高压侧母线时,取Kp=1.853.当短路点远离发电厂,短路电路的总电阻较小时,即Rs4.在电阻较大的电路中,即Rs>Xs/3时,取Kp=1.3我想问的问题如下:1.在10/0.4KV配电系统中,Kp的选取标准按照如上哪一个执行2.低压配电系统中,是不是通常Rs远远大于Xs
今天看一个火灾自动报警的图集,跟消防有关的配电箱都有一根从控制室到配电箱的控制线,而非消防配电箱则没有控制线,只有控制模块,我就疑惑了,消防时非消防电源不是消控中心切除吗,还是说模块接收到信号,分励脱扣器就强制切除,求大侠指教,谢谢