首页 课程 资料 论坛
  • 产生短路的原因及短路的危害

    原因: (1)设备绝缘损坏。老化、污闪、雾闪、盐碱击穿。 (2)外力破坏。雷击、鸟害、动物接触、人员或植物距离太近。 (3)设备机械损伤。疲劳严重、断线、倒塔、倒杆、电动力太大拉断导线。 (4)运行人员误操作、带地线合隔离开关、带负荷拉隔离开关。

  • 驱动电路损坏的原因及检查

    驱动电路损坏的原因及检查 造成驱动损坏的原因有各种各样的,一般来说出现的问题也无非是U,V,W三相无输出,或者输出不平衡,再或者输出平衡但是在低频的时候抖动,还有启动报警等等。当一台变频器大电容后的快熔开路,或者是IGBT逆变模块损坏的情况下,驱动电路基本都不可能完好无损,切不可换上好的快熔或者IGBT逆变模块,这样很容易造成刚换上的好的器件再次损坏。这个时候应该着重检查下驱动电路上是否有打火的印记,这里可以先将IGBT逆变模块的驱动脚连线拔掉,用万用表电阻挡测量六路驱动电路是否阻值都相同(但是极个别的变频器驱动电路不是六路阻值都相同的:如三菱、富士等变频器),如果六路阻值都基本相同还不能完全证明驱动电路是完好的,接着需要使用电子示波器测量六路驱动电路上电压是否相同,当给定一个启动信号时六路驱动电路的波形是否一致;如果手里没有电子示波器的话,也可以尝试使用数字式电子万用表来测量驱动电路六路的直流电压,一般来说,未启动时的每路驱动电路上的直流电压约为10V左右,启动后的直流电压约为2-3V,如果测量结果一切正常的话,基本可以判断此变频器的驱动电路是好的。接着就将IGBT逆变模

  • 关于变压器短路事故原因的解析

    变压器事故时有发生,而且有增长的趋势。从变压器事故情况分析来看,抗短路能力不够已成为电力变压器事故的首要原因,对电网造成很大危害,严重影响电网安全运行。 变压器经常会发生以下事故:外部多次短路冲击,线圈变形逐渐严重,最终绝缘击穿损坏;外部短时内频繁受短路冲击而损坏;长时间短路冲击而损坏;一次短路冲击就损坏。变压器短路损坏的主要形式有以下几种:1、轴向失稳。这种损坏主要是在辐向漏磁产生的轴向电磁力作用下,导致变压器绕组轴向变形。

  • PT匝间短路时什么原因造成的

    PT匝间短路时什么原因造成的,求高手指教

  • 变压器短路事故原因请教

    变压器短路事故原因请教

    电路图如下:3-1#电动机为同步电机,10极,负载为发电机,平时每天都要起停。16-3#变压器新装不久,正规厂家生产,出厂、交接试验结果合格,电源电缆长约240m,有一个中间接头,因为是临时投入,变压器旁暂未设高压开关。去年10

  • 低压抽屉开关柜短路原因

    低压抽屉开关柜短路原因

    早上7点多,无任何负荷,单位一低压开关柜内多个抽屉开关内发生短路,短路点都是断路器电源端,同时柜子母线最下端也发生严重短路,造成变压器低压总开关跳闸。请教各位大师,请帮忙分析一下故障原因。谢谢!

  • 短路等效电路和计算电路

    采用两条不同10kv电源进线,这种情况下,短路计算电路和等效电路怎么画,求大神告知

  • 大家来分析下电缆终端相间短路的原因

    刚注册不久,看了不少贴子了,也学到不少东西,我也来分享个学习材料,大家共同来学习下吧,呵呵10KV 4600KW同步电动机,在启动时电机接线端子处三相短路跳闸,当时放炮时特别响,进去看时浓烟那个呛啊,下面是现场的惨状:

  • 电气线路短路的原因和预防措施

    电气线路如果发生短路容易引起火灾,电路起火,火势传播快,如抢救不及时,则容易造成重大损失。那么,电气线路为什么会发生短路?怎样才能预防呢? 一、电气线路发生短路的主要原因有以下几方面: 1、选用的导线不符合环境要求,使其绝缘受到高温、潮湿或腐蚀作用而失去绝缘能力。 2、线路年久失修,绝缘陈旧老化或受损伤,使线芯裸露。 3、电压超过线路的额定电压,使绝缘被击穿。 4、安装、修理人员接错线路,或带电作业造成人为碰线短路。 5、裸导电线安装太低,搬运金属物件时不慎碰在电线上;线路板上有金属物件或小动物跌落,发生电线之间的跨接。

  • 请各位专家帮助分析短路的原因

    请各位专家帮助分析短路的原因

    本帖最后由 jnzhai8981 于 2013-10-14 16:34 编辑 双电源供电,当时是I段不带电,II段带电,分段联络柜上是上端静触头不带电,下端静触头带电。分段联络柜的手车在柜外,此时一切正常,当将分段

  • 箱变内高压避雷器短路的原因

    我司承接的某小区配电工程,在工程完工通电后15天的上午11点45分发生短路故障。故障发生为7月份,天气为晴天,气温32度。故障避雷器为德力西,型号为HY5WS-17/50。工程在投运前未对避雷器进行校试。但在故障后对有短路痕迹的避雷器进行校试时其泄漏电流为标准值的3倍。其余两相泄漏电流在规定范围内。故障后检查电缆室内无任何杂物及小动物痕迹,各电气安全距离全都大于150mm,,电缆及电缆头测试正常。故障后将避雷器更换投运正常。现场分析若为避雷器接地故障引起短路放电,但整个接地线无放电痕迹。故未对整个事件分析不明。请各位同仁帮忙分析一下此次事故的真正原因。(附:此次事故主接线图及事故照片)

  • 用万能表怎么测电路是否短路

    用万能表怎么测电路是否短路

    用欧姆档,怀疑短路的话数字表用200Ω档,指针表用×1档。数字表200Ω档,短路显示0.几欧。数字表的二极管兼通断档,短路会响。具体短路要看电路,有的几百欧属于短路,有的几欧几十欧属于短路,有的0.几欧属于短路。如图所示的电路,提供了脉冲电流将其限制在非常低的成本。它可以处理输出的瞬间或持续短路。输入范围的影响仅仅是很小的干扰(glitch)(在数百微秒内的几百毫伏)。很多产品要求辅助直流输出为外部器件或子系统提供电源。如果这些子系统是热连接的,一定要保护辅助输出免于短路。采用熔丝的方案反应是迟钝的,并且导致内部直流电压轨电压下降,可能影响到主系统。

  • 转贴一个三相短路现象,原因未明

    转贴一个三相短路现象,原因未明

    第一张第一张某变电站电容补偿柜正常运行,补偿控制器在自动档,有两路电容投切。安全运行两天后,突然发生短路现象,造成电容补偿柜内一片狼藉。如下图。柜内母排为铝排,一次熔断器个别烧毁,切换电容接触器、热继电器、电容均无异常,请教各位,是什么原因造成此次情况。

  • 电气短路故障的原因分析

    本帖最后由 wusukai 于 2015-6-17 09:37 编辑 6月2日我司110kV变电站内部分出线柜速断保护动作,明显有短路故障的有三个地方,分别是焦化脱硫泵(10kV 500kW)、动力鼓风机(10kV 18000kw)、铸铁变(1250kVA),故障时短路电流及进线速断电流分别是焦化脱硫泵动作电流为773.6A,121进线动作电流为6324A;铸铁变动作电流为3467.1A,124进线动作电流为17385A;鼓风机动作电流为12716A。故障发生时二次母线电压降至80%左右,现象分别如下:1、焦化脱硫泵接线盒一相引出线炸断,内部绕组短路;2、铸铁变母线及瓷瓶均有短路点:绝缘支柱与隔离开关有拉弧点母线间有拉弧绝缘瓷瓶有爬电3、鼓风机运行柜至现场设备出线其中一相熔了一个洞,另一相与柜体有拉弧出线单相熔了一个洞另外一相与壳体有拉弧点,在母排的右下角

  • 照明电路发生故障的原因和排除方法

    摘要: 照明电路发生故障的原因和排除方法:1 电路发生故障的原因;2 故障的排除方法. 关键词: 照明 电路 故障 照明电路的故障据其属性,可归纳为漏电、过载、短路和开路四类。 1 电路发生故障的原因 (1) 漏电:线路绝缘破损或老化,电流从绝缘结构中泄漏出来,这部分泄漏电流不经过原定电路形成回路,而是通过建筑物与大地形成回路或超近在相线、中性线之间构成局部回路。漏电若不严重,没有明显的故障现象;较严重时,就

  • 急!!高人救死扶伤啊!!!三菱PLC短路起火原因

    昨日,去维修一旋转门,接上电源后,就听到plc孜孜的响,指示灯没有亮!大约10分钟,在靠近继电器的那端窜出火苗!急忙短电,检查短路的原因,没有找到!因为本人对三菱PLC不是很明白!所以请教各位同人!!!帮忙指点!!

  • 电工实操的3大电路故障以及产生原因和处理方法

    01、电路中常见三大电路故障 1、接触器的故障   触点断相,由于某相触点接触不好或者接线端子上螺钉松动,使电动机缺相运行,此时电动机虽能转动,但发出嗡嗡声。应立即停车检修。触点熔焊,接“停止”按钮,电动机不停转,并且有可能发出嗡嗡声。此类故障是二相或三相触点由于过载电流大而引起熔焊现象,应立即断电,检查负载后更换接触器。通电衔铁不吸合。如果经检查通电无振动和噪声,则说明衔铁运动部分沿有卡住,只是线圈断路的故障。可拆下线圈按原数据重新绕绕制后浸漆烘干。   2、电压断路器故障     触头过热,可闻到配电控制柜有味道,经过检查是动触头没有完全插入静触头,触点压力不够,导致开关容量下降,引起触头过热。此时要调整操作机构,使动触头完全插入静触头。 通电时闪弧爆响,经检查是负载长期过重,触头松动接触不良所引起的。检修此故障一定要注意安全,严防电弧对人

  • 求一个真空短路器永磁机构的电路图

    真空高压断路器的电路图 大图 包括充电电路 检测电路 保护电路 急用可以的话发到我的邮箱里jianmei_18@163.com 谢谢

点击加载更多

电路短路的原因

电路短路的原因专题,为您提供电路短路的原因相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电路短路的原因 相关的专业交流讨论,更多电路短路的原因相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

三相电路短路

输出短路保护电路