如何划分消防负荷等级和确定其供电方式? 划分消防负荷等级并确定其供电方式的基本出发点是:考虑建筑物的结构、使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度、事故后果等。 1.《高层民用建筑设计防火规范》的规定 根据我国具体情况,对消防负荷等级按照高层建筑类别规定如下: 一类高层建筑按一级负荷要求供电,二类高层建筑按不低于一级负荷要求供电。消防负荷等级的划分是在参照电力负荷分级原则的情况下划分的。 2.《建筑设计防火规范》的规定 建筑物、储罐、堆场的消防用电设备负荷等级规定如下: (1)建筑高度超过50m的乙、丙类厂房和丙类库房,其消防用电设备应按一级负荷供电。 (2)下列建筑物储罐和堆场的消防用电,应按二级负荷供电; ①室外消防用水量超过30L/s的工厂、仓库; ②室外消防用水量超过35L/s的易燃材料堆场、甲类和乙类液体储罐或储罐区、可燃气体储罐或储罐区;
现在遇到一个问题,请大家帮忙解答,一个病房楼,病房里医疗设备带上的插座应该是二级负荷吗,看了好多图,有的是按二级负荷,但大部分都是三级负荷单电源的,大家说该按二级负荷考虑吗,帮忙找找依据。谢谢!
建规GB50016-2006第11.1.1-2条,以室外消防水量确定消防负荷等级,其中第3)款要求“室外消防水量大于25L/S的其它公共建筑”应与GB50016-2006第8.2.2条室外消防水量表8.2.2-2 的民用建筑体积“20000<=50000”栏还是“v> 50000”栏相对应?GB50016-2006第8.2.2-3条要求室外消防水量不应小于表8.2.2-2的规定,实际上民用建筑物体积“20000<=50000”栏还是“v>
一个新建厂区,共4个丁类厂房和一个消防泵水泵房(单独建造,不再任何一个厂房内),每个厂房单独计算的室外消防用水量为25L/S,整个厂区的室外消防用水量为35L/S,问这个厂区每幢厂房的消防负荷的负荷等级,泵房内水泵电源的负荷等级,还有消防水箱位于其中一幢厂房的上端,他的消防电源负荷等级
我在做一个工厂电气设计,厂里设6台400kW、6kV的消防泵(四开二备),该厂为双电源供电,是否应再设独立的第三个电源(专线或自备发电机)为消防泵供电?
如图片所示内容,按照"答复"的解释,消防负荷也可以是三级,而且 上也允许有三级的消防负荷存在,但我从来没敢把消防负荷看为三级,怕改图!!!!各位看官有做过三级的消防负荷么????
今天审图的说,建筑物的负荷等级为一级,那么消防负荷等级就应该是一级。因为建筑物为二类高层,所以我就按二类设计的。但是审图的说应该是一级。先说说建筑物供电负荷等级为什么是一级,可能是我的原因,是不是机房工程、人防工程的负荷等级不和建筑物的负荷等级一致,因为有人防工程(人房内应急照明一级),机房工程(机房配电暂按一级),所以建筑物负荷等级最高我就写了一级。请版主帮忙求助一下。。。。我现在说说我的理解消防负荷等级和负荷等级没有直接关系,消防负荷直接按建筑物防火等级取,而建筑物负荷等级因可能存在重要的负荷可能会高于消防负荷等级。
如图,厂区总配电间,应急照明可不可以和平时二级负荷共用一个互投柜?(是否满足在本防火分区切换的要求)
据我对规范的理解,二级负荷需要两回路电源,两路高压电源就能满足要求了,消防负荷(可能是二级负荷或者一级负荷)不但有对电源的要求,而且有要求单独供电回路,末端互投。而二级负荷就不需要末端互投了(当然末端互投也不违反规范)只要在低压柜里完成双电源的切换就行了。如果我的理解对的话,那我的问题就来了,在一个建筑中既有消防负荷又有二级负荷,我总觉得他们在实现双电源切换的时候有些矛盾。画了一个示意图,如下,请高手们帮忙指点一下你们是怎么画的?谢谢
室外消防用水量不超过35L/s的易燃材料场和室外消防用水量不超过30L/s的工厂、仓库,其消防用电设备可按(几级负荷?)要求供电。
一级非消防负荷 如一个超高层的公共照明为一级负荷。 在配电问题上领导产生了分歧。 一个认为配电是两路高压供电,母线分段联络出一个回路能够满足一级负荷的要求。或者从应急照明箱出单独的回路来满足。 请大家给个宝贵的意见。谢谢
甲类厂房消防电源负荷是几级呢?GB50016-2006第11.1.1中建筑高度大于50m的乙,丙类厂房和丙类仓库消防用电应按一级负荷供电。那甲类厂房呢?小于50m的乙,丙类厂房呢?请指教,谢谢
5层宾馆,3700多平方米 设高位水箱、室内消火栓、自动报警、自动灭火系统,应急电源是蓄电池组。请问:1.、该建筑是什么等级的消防用电负荷? 2、火灾时,主电源停电,什么电源给消火栓泵和喷淋泵起泵供电呢?这个问题纠结很长时间,请各位给予指教!
我现在正在做一个项目,下面是商场,上面是住宅和办公,属于一类高层。在民规上说一类高层的走道照明负荷等级是一级,下面商场的部分什么位置算是走道,营业的那块,就是人们行走的那部分通道算是么,我现在的做法是把商场部分的全部照明都划到一级负荷里了,预留的双电源配电箱。不知道这么做合不合理,求指导,谢谢。
“建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库的消防用电应按一级负荷供电”。 是建筑高度大于50m的丙类仓库的消防用电按一级负荷供电, 还是凡是丙类仓库,消防用电就按一级负荷供电?
消防供电回路断路器过负荷报警报到那里,可以用消防报警输入模块读到消防报警系统进行报警吗?还是单独设置报警装置,报警装置设在消控室,还是配电室?
手头有一某废物库的工程设计库区远离有人居住区域,库区线路仅有1路10kV架空支线,1台变压器,而库区设置了室外消防,有数十千瓦的消防泵2台.此类消防电源该怎么设计?选用EPS/柴油发电机经济花费较大.如不考虑其他因素,可否为消防泵设置双切,2路电源均同一台变压器的低压侧配出?
有一小酒店,37米X18米,局部四层,内设一部电梯,无机房,带透明玻璃观光的那种,请问:电梯井道内是否还要设照明及插座?这样的电梯供电负荷等级算几类?
非设计人员,对规范条文不太懂,有两个 问题讨教一下:1、厂区35KV变电站抛开电力局设计垄断外,其它设计院需要什么样的资质才能进行设计?2、厂区采用单回路35KV进线,消防负荷(如消防风机、消防水泵)是不是只能采用加柴油发电机的方法?
1 前言 随着中国城市化进程的快速推进,建筑体量不断在纵向和横向上扩展,加上业态丰富、空间变化大、装修复杂等诸多因素,无形中为火灾监测及扑救增加了难度。能否保证消防设备在发生火灾时正常运作就尤为重要,为此消防设备的供电安全要求也相应提高。 2 低压配电系统消防负荷供电设计要求 2.1 供电电源要求 《供配电系统设计规范》GB50052-2009(以下简称《供配电》)及《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008(以下简称《民规》)规定,供电负荷分级根据供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响程度来划分,因此,对消防电气设备而言,供电电源的可靠性是保证消防电气设备可靠运行的先决条件。 各级消防负荷供电电源要求如下: 一级负荷中的特别重要负荷:双重电源+应急电源(3个电源),线路末端切换; 一级负荷:双重电源(2个电源),线路末端切换; 二级负荷:两回线路(1个电源),线路末端切换; 三级负荷:按约定供电(无特