首页 课程 资料 论坛
  • 消防负荷与二级负荷的供电问题

    据我对规范的理解,二级负荷需要两回路电源,两路高压电源就能满足要求了,消防负荷(可能是二级负荷或者一级负荷)不但有对电源的要求,而且有要求单独供电回路,末端互投。而二级负荷就不需要末端互投了(当然末端互投也不违反规范)只要在低压柜里完成双电源的切换就行了。如果我的理解对的话,那我的问题就来了,在一个建筑中既有消防负荷又有二级负荷,我总觉得他们在实现双电源切换的时候有些矛盾。画了一个示意图,如下,请高手们帮忙指点一下你们是怎么画的?谢谢

  • 消防、二级负荷等哪些可以合并?

    本帖最后由 紫魂 于 2015-5-20 22:54 编辑 有个小的共建项目,出线有普通照明、二级负荷、消防常用、消防备用,现在配电房出线回路不够,要求增加一级箱子,减少出线回路,哪些可以合在一起?像图片那样是否可行,如果不行,至少要几条进线回路?

  • 关于二级负荷的供电方式

    做二级负荷总是模模糊糊,特来请教大家。 1、两路高压进线(同时使用),两段下各接1台变压器。 2、两路高压进线(一主一备,切换),变压器只有1台。 第1种应该是规矩做法,不知道第二种做法是否可以啊。

  • 请问二级负荷能这样供电吗?

    请问二级负荷能这样供电吗?

    M1由低压配电房普通母线引来,M2由应急段引来,1AL2专供各二级负荷应急电源,请问这样能行吗?另:各二级负荷末端均带自动切换.谢谢!!

  • 请教各位非消防二级负荷的供电问题

    本帖最后由 a396673967 于 2016-5-10 12:45 编辑 最近做了几个小的污水排水泵站。规范上要求污水泵站为二级负荷,之前的设计都是两路10kV从附近泵站T接过来,考虑容量不大,100kW-200kW,所以两个变压器一用一备,因为互为热备用变压器容量太小了,而且两边负载也不平衡。 但是现在正做的一个泵站,容量太小不到60kW,而且位置比较偏,所以甲方准备申请一路10kV专线,但是说还要设两个变压器,一用一备,10kV进线用高压柜分成两路。 之前的设计就感觉变压器一用一备挺浪费的,应该只有消防负荷才要求末端切换。现在想请教大家设计非消防的二级负荷时,容量小,只需要一个变压器的情况,一路10kV专线还有必要高压柜分成两路设置两台变压器一用一备吗。 或者就算两路10kV进线,容量小的二级负荷是否可以高压柜只设出一路出线,供一个变压器。

  • 关于非消防二级负荷的疑问

    最近做了好几个小的污水排水泵站。规范上要求污水泵站为二级负荷,之前的设计都是两路10kV从附近泵站T接过来,考虑容量不大,100kW-200kW,所以两个变压器一用一备,因为互为热备用变压器容量太小了,而且两边负载也不平衡。 但是现在正做的一个泵站,容量太小了,不到60kW,而且位置比较偏,所以甲方申请了一路10kV专线,但是甲方负责人说还是要设两个变压器,一用一备,10kV进线用高压柜分成两路。 其实我之前的设计就感觉变压器一用一备挺浪费的,应该只有消防负荷才要求末端切换。现在想请教土木坛友们,大家设计非消防的二级负荷时,容量小,只需要一个变压器的情况,一路10kV专线还有必要高压柜分成两路设置两台变压器一用一备吗。或者就算两路10kV进线,容量小的二级负荷是否可以高压柜只设出一路出线,供一个变压器。

  • 说说二级负荷的供电电源

    收录于话题 《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第3.2.11条第1款规定, 二级负荷的外部电源进线宜由35kV、20kV或10kV双回线路供电;当负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回35kV、20kV或10kV专用的架空线路供电。 该规定包含两层含义,如下为所述。 1、正常情况,二级负荷由中压双回线路电源供电

  • 这样供电满足二级负荷的要求吗?

    一个住宅小区,只有少量的二级负荷,我想采用这样的供电方式 一路电源引自箱式变电站,备用电源引自附近低压市网! 再问下这样可不可以:引自两个不同箱变。(本人觉得不可,但看到有人这样的做法)PS:整个小区只有一路高压引进。

  • 关于高压消防负荷供电问题

    我在做一个工厂电气设计,厂里设6台400kW、6kV的消防泵(四开二备),该厂为双电源供电,是否应再设独立的第三个电源(专线或自备发电机)为消防泵供电?

  • 关于二级负荷供电的问题

    二级消防负荷是否可以只由2个变压器母线供电,而2个变压器的10KV是一路市政电网供电,不是专线。现在审图公司要求我用2个独立的电源,2个变压器应由2个不同的10KV线路供电。但是规范要求2个回路就可以了,不一定2个电源

  • 关于二级负荷供电的讨论!

    二级负荷供电系统供电方式做法:1.10kV单回路单电源双变压器双回路(低压)至二级负荷设备;2.10kV双回路单(双)电源双变压器双回路(低压)至二级负荷设备;3.10kV单回路单电源单变压器加发电机双回路(低压)至二级负荷设备;4.10kV单回路单电源单变压器加邻近单位低压电源双回路(低压)至二级负荷设备;5.10kV单回路专线单变压器,单回路专线(低压)至二级负荷设备(供电困难情况下使用);问题1:以上五种做法是否正确,是否还有其他做法;问题2:《技术措施》提到:供电系统应做到当电力变压器或线路发生常见故障时,不致中断供电或中断供电能及时恢复。这里的线路是指高压还是低压?从《供配电系统设计规范》GB50052-95条文解释第2.0.6条(26-28页)不难看出是指高压线路,但是以上做法中第一种做法显然不满足规范要求。

  • 请教:二级负荷的供电措施

    规范中提到的:“二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。”这里所指的两回线路的最低标准是什么?同一变压器供电的两路低压或者同一高压不同变压器供电的两路低压是否均满足二级负荷的供电要求?还是后者满足或者均不满足要求?请指点。

  • 【求助】二级负荷用户供电这样消防审核能过?

    如果是二级负荷用户,用10KV进分两变压器双回路末端到消防设备,不设置柴油机组,我知道从规范角度是满足的。想问问各位行家,这样消防报建能过吗?有没实际工作中碰到不让过的例子?

  • 二级负荷采用哪种供电方式

    1.两路10KV 高压互投 进一个变压器2.两路10KV 进两个变压器 变压器一用一备 3.两路10KV 进两个变压器 变压器同时工作4.一路10KV 一个变压器 一个柴油发电机5.一路10KV 一台变压器(属于二级负荷供电方式吗?)6.一路10KV 两台变压器?重点讲讲 1 2 3吧1可行吗?

  • 请问二级负荷与消防负荷区别

    二级负荷是不是不一定是消防负荷,二类高层水泵房里的排污泵,变频生活泵算二级负荷,按消防与非消防电源分开设置原则,这些泵根消防泵是不是要引自两个双电源箱阿还有电梯前室的应急照明是消防负荷吗,是不是一定要双电源供电,而走道、会议室里面的应急照明可以用蓄电池等啊, 谢谢

  • 关于一二级负荷供电的区别

    那位高手能分析一下一二级负荷供电的区别。很多人说一二级符合供电要求是一样的,他们认为双电源和双回路是一样的。我不太认同,但自己对两个概念也不是很清楚。

  • 求指教,消防负荷供电问题!

    如图,厂区总配电间,应急照明可不可以和平时二级负荷共用一个互投柜?(是否满足在本防火分区切换的要求)

  • 火灾时非消防的一、二级负荷要关断吗?

    火灾时火灾区的非消防的一、二级负荷要关断吗?现有一栋重要甲级办公楼 双回路供电到末端:电讯房、客梯、生活水泵; 单回路应急供电:人防、中央屋宇管理系统、有线电视系统,车库管理系统排污泵。 与这些设备同一个防火分区火灾时,电源是否要断开,为什么? 与这些设备同一个房间火灾时,电源是否要断开,为什么?

  • 一级非消防负荷的供电问题?

    一级非消防负荷 如一个超高层的公共照明为一级负荷。 在配电问题上领导产生了分歧。 一个认为配电是两路高压供电,母线分段联络出一个回路能够满足一级负荷的要求。或者从应急照明箱出单独的回路来满足。 请大家给个宝贵的意见。谢谢

  • 二级负荷和三级负荷同路供电可以吗?

    二级负荷和三级负荷同路供电可以吗?

    二级消防负荷的主用电源电缆同时给其他三级负荷供电,备用电源电缆只给该二级负荷供电,如图所示。该方案是否可行?理由?

点击加载更多

消防二级负荷供电

消防二级负荷供电专题,为您提供消防二级负荷供电相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防二级负荷供电 相关的专业交流讨论,更多消防二级负荷供电相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

消防控制室负荷

消防用电负荷等级