一个住宅小区,只有少量的二级负荷,我想采用这样的供电方式 一路电源引自箱式变电站,备用电源引自附近低压市网! 再问下这样可不可以:引自两个不同箱变。(本人觉得不可,但看到有人这样的做法)PS:整个小区只有一路高压引进。
据我对规范的理解,二级负荷需要两回路电源,两路高压电源就能满足要求了,消防负荷(可能是二级负荷或者一级负荷)不但有对电源的要求,而且有要求单独供电回路,末端互投。而二级负荷就不需要末端互投了(当然末端互投也不违反规范)只要在低压柜里完成双电源的切换就行了。如果我的理解对的话,那我的问题就来了,在一个建筑中既有消防负荷又有二级负荷,我总觉得他们在实现双电源切换的时候有些矛盾。画了一个示意图,如下,请高手们帮忙指点一下你们是怎么画的?谢谢
二级负荷供电有什么要求? 二级负荷供电原则上要求尽量做到当发生电力变压器故障或电力线路常见故障时不致中断供电(或中断后能迅速恢复)。 在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6KV以上专用架空线进电。
本帖最后由 紫魂 于 2015-5-20 22:54 编辑 有个小的共建项目,出线有普通照明、二级负荷、消防常用、消防备用,现在配电房出线回路不够,要求增加一级箱子,减少出线回路,哪些可以合在一起?像图片那样是否可行,如果不行,至少要几条进线回路?
做二级负荷总是模模糊糊,特来请教大家。 1、两路高压进线(同时使用),两段下各接1台变压器。 2、两路高压进线(一主一备,切换),变压器只有1台。 第1种应该是规矩做法,不知道第二种做法是否可以啊。
M1由低压配电房普通母线引来,M2由应急段引来,1AL2专供各二级负荷应急电源,请问这样能行吗?另:各二级负荷末端均带自动切换.谢谢!!
A:两路10KV进线 两台变压器联络 由甲变压器出一个回路给设备供电B:两路10KV进线 两台变压器联络 由甲、乙两台变压器分别出一个回路给设备供电这两种 哪个才是二级负荷的供电??
本帖最后由 beckhamheweimin 于 2015-3-26 09:01 编辑 设备的供电要求考量于它的负荷等级,消防负荷的分级主要参照于GB50016和JGJ16,问题:一级/二级消防负荷是否需要双电源切换装置?主要指的是应急照明这部分,自带蓄电池的应急照明灯具还需要双电源吗? 恳请各位大师发表高见。(最好有相关规范的支撑)
本帖最后由 a396673967 于 2016-5-10 12:45 编辑 最近做了几个小的污水排水泵站。规范上要求污水泵站为二级负荷,之前的设计都是两路10kV从附近泵站T接过来,考虑容量不大,100kW-200kW,所以两个变压器一用一备,因为互为热备用变压器容量太小了,而且两边负载也不平衡。 但是现在正做的一个泵站,容量太小不到60kW,而且位置比较偏,所以甲方准备申请一路10kV专线,但是说还要设两个变压器,一用一备,10kV进线用高压柜分成两路。 之前的设计就感觉变压器一用一备挺浪费的,应该只有消防负荷才要求末端切换。现在想请教大家设计非消防的二级负荷时,容量小,只需要一个变压器的情况,一路10kV专线还有必要高压柜分成两路设置两台变压器一用一备吗。 或者就算两路10kV进线,容量小的二级负荷是否可以高压柜只设出一路出线,供一个变压器。
看到一份新图设说明中提到一级负荷要求电力部门提供两路10kv来自同一区域变电所不同母线段的高压电源。请问这样的设计是否负荷规范当中一级负荷使用两个独立电源,两个电源不同时出问题的要求
新手刚入行,请教一个问题,项目是一个综合体,裙楼4层,上面有2栋塔楼。有强切消防电源的要求。裙楼和地下室按防火分区设置电源箱,那塔楼部分,消防强切是不是按+-1层来切掉电源?电源箱需要怎么设置?每层一个?
最近做了好几个小的污水排水泵站。规范上要求污水泵站为二级负荷,之前的设计都是两路10kV从附近泵站T接过来,考虑容量不大,100kW-200kW,所以两个变压器一用一备,因为互为热备用变压器容量太小了,而且两边负载也不平衡。 但是现在正做的一个泵站,容量太小了,不到60kW,而且位置比较偏,所以甲方申请了一路10kV专线,但是甲方负责人说还是要设两个变压器,一用一备,10kV进线用高压柜分成两路。 其实我之前的设计就感觉变压器一用一备挺浪费的,应该只有消防负荷才要求末端切换。现在想请教土木坛友们,大家设计非消防的二级负荷时,容量小,只需要一个变压器的情况,一路10kV专线还有必要高压柜分成两路设置两台变压器一用一备吗。或者就算两路10kV进线,容量小的二级负荷是否可以高压柜只设出一路出线,供一个变压器。
收录于话题 《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第3.2.11条第1款规定, 二级负荷的外部电源进线宜由35kV、20kV或10kV双回线路供电;当负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回35kV、20kV或10kV专用的架空线路供电。 该规定包含两层含义,如下为所述。 1、正常情况,二级负荷由中压双回线路电源供电
我在做一个工厂电气设计,厂里设6台400kW、6kV的消防泵(四开二备),该厂为双电源供电,是否应再设独立的第三个电源(专线或自备发电机)为消防泵供电?
二级消防负荷是否可以只由2个变压器母线供电,而2个变压器的10KV是一路市政电网供电,不是专线。现在审图公司要求我用2个独立的电源,2个变压器应由2个不同的10KV线路供电。但是规范要求2个回路就可以了,不一定2个电源
二级负荷供电系统供电方式做法:1.10kV单回路单电源双变压器双回路(低压)至二级负荷设备;2.10kV双回路单(双)电源双变压器双回路(低压)至二级负荷设备;3.10kV单回路单电源单变压器加发电机双回路(低压)至二级负荷设备;4.10kV单回路单电源单变压器加邻近单位低压电源双回路(低压)至二级负荷设备;5.10kV单回路专线单变压器,单回路专线(低压)至二级负荷设备(供电困难情况下使用);问题1:以上五种做法是否正确,是否还有其他做法;问题2:《技术措施》提到:供电系统应做到当电力变压器或线路发生常见故障时,不致中断供电或中断供电能及时恢复。这里的线路是指高压还是低压?从《供配电系统设计规范》GB50052-95条文解释第2.0.6条(26-28页)不难看出是指高压线路,但是以上做法中第一种做法显然不满足规范要求。
规范中提到的:“二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。”这里所指的两回线路的最低标准是什么?同一变压器供电的两路低压或者同一高压不同变压器供电的两路低压是否均满足二级负荷的供电要求?还是后者满足或者均不满足要求?请指点。
问题:一级负荷(非消防负荷)采用图中第一种方案是否满足规范要求?如不满足规范要求,请指出违反哪条规范。附注:1.本帖不讨论两种供电方案可靠性问题(第二种方案毫无疑问比第一种可靠,但电缆的投资也增加了一倍)2.本帖只讨第一种方案是否满足规范要求。3.《全国民用建筑工程技术措施2009-电气》中第2章中2.3.1中12条规定"为一级负荷设备供电的两个电源回路,应在最末一级配电(或控制)装置处自动切换.切换时间应满足用电设备对中断供电时间的要求.必要时设置不间断电源装置.照明负荷可采用两个电源各带一半负荷的供电方式,当一个电源故障时,仍能维持工作场所50%的照度."这是技术措施里的内容,但在规范上面并没有找到相关的说明。
如果是二级负荷用户,用10KV进分两变压器双回路末端到消防设备,不设置柴油机组,我知道从规范角度是满足的。想问问各位行家,这样消防报建能过吗?有没实际工作中碰到不让过的例子?