首页 课程 资料 论坛
  • 对消防负荷的保安电源的疑问

    我有个问题想问问:1、应急母线段所挂的保安负荷,是在应急母线首端进线市、发电切换的,就相当是双电源了。但到末端的保安负荷,包括消防负荷都只有一个回路至末端,那这种情况是不是和民规所说的“消防负荷在末端进行双电源切换”相不相乎的呢,??谢谢大家赐教!!

  • 关于负荷计算的一些问题

    学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)

  • 关于插座及其负荷的问题

    一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.

  • 关于备供负荷大家的做法

    如果单独统计备供的容量作为备供负荷,可以省不少高可靠用电费,而如果作成全备供的话,高可靠费用要多交不少,但是低压出线简单了,大家说说看。

  • 此处的湿负荷应该按哪个取?

    此处的湿负荷应该按哪个取?

    请教大家,此处的湿负荷,应该为下表中的哪一个数是0.49还是1.31?

  • 如何估算空调的用电负荷

    今天翻翻笔记本无意中发现空调用电负荷的估算公式,这是老杨以前跟通风专业的同事一起讨论定下来的,现在把这个公式放上来分享一下,或许对你有用。

  • 关于二级负荷的供电方式

    做二级负荷总是模模糊糊,特来请教大家。 1、两路高压进线(同时使用),两段下各接1台变压器。 2、两路高压进线(一主一备,切换),变压器只有1台。 第1种应该是规矩做法,不知道第二种做法是否可以啊。

  • 再说一级负荷的供电电源

    一级负荷供电比二级负荷供电相对简单,主要关注《民用建筑电气设计标准》(以下简称民标)GB 51348-2019中以下条款,其中3.2.8条是强制性条款。 3.2.8  一级负荷应由双重电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。 3.2.10  一级负荷应由双重电源的两个低压回路在末端配电箱处切换供电,另有规定者除外。 理解和用好这两条条款要求,需特别注意以下关键词: 1、双重电源

  • 消防负荷的容量怎么确定?

    例如;某大型楼盘我应该按照以下哪一种方法计算。 1、(电梯 排风抽烟 消防水泵 防火分区 应急照明)×需要系数 2、(电梯×需要系数 排风抽烟×需要系数 消防水泵×需要系数 防火分区×需要系数 应急照明×需要系数)×需要系数 还有问给题外话,如发电机容量高于800kW怎么解决这个容量过大的问题。

  • 关于污泥负荷的相关知识

    关于污泥负荷的相关知识

  • 请教关于负荷计算的问题

    请教关于负荷计算的问题

    我是自学建筑电气的 刚开始看 有点疑问 :根据建筑施工计算手册 临电那公式 ∑Pa和∑Pb ∑Pc取的是额定功率吗 但是从12SDX101-2 民用建筑电气设计计算及示例 里面用的是 ∑Pci用的是计算功率 按哪个呢 看了一些示例 什么样的也有 有的把所有用电设备额定功率加一起 乘以同时系数就完了 大哥给i小弟解答一下 谢谢啊

  • 有关负荷计算的参数总结

    这是我自己总结的一些有关暖通计算的规定性参数。比如冷热负荷估算指标、照明密度、电气功率密度、空调系统的风量估算,机房面积估算、冷却水估算等等。希望对大家有用。我也是新手。共同努力!

  • 关于厂房空调负荷的问题。

    请问,一个做LED灯的厂房,要求恒温恒湿。地点在四川。空调冷负荷指标大概是多少。刚刚咨询的一个做恒温恒湿机的。说按350W/m2算。还有用电量指标大概多少?

  • 关于一级负荷的供电方式

    关于一级负荷的供电方式

    小弟做电气设计半年多了,最近有个一类高层,涉及到了一级负荷,现在问题就来了。一级负荷是要求双源电源供电,外加备用电源,这三个电源怎么分配呢?图里面的是一个他们以前做的,我看了半天没看懂,为什么只有一部分的负荷接到了发电机双电源的母线上?求指教

  • 如何根据铭牌计算负荷和电流?

    一单相电焊机名牌如下:Un=380V Pn=14KW εn=50% COSα=0.6 求计算负荷 和电流?

  • 请教个问题,关于负荷计算

    住宅及公寓类建筑,采用单位面积功率法估算负荷,如果按设计手册确定一个负荷密度值,如50W/㎡,是用总的项目建筑面积乘以这个负荷密度?还是把总的建筑面积分成几部分,比如套内面积、公共区面积,取不同的负荷密度指标,比如套内60W/㎡,公共区30W/㎡,分别乘以各自面积,再加起来?那种方法更准确?大家讨论讨论

  • 关于几个负荷系数的问题。

    关于几个负荷系数的问题。

    在天正电气中的计算中要输入这几个系数?请问无功补偿计算中的平均负荷系数、有功负荷系数、无功负荷系数分别是什么?还有在计算负荷中在选择变压器的时候也要有有功负荷系数、无功负荷系数,这些是什么系数啊?是不是各组用电设备汇总后的低压干线或车间干线上选取的同时系数呢?这个数值选取没有具体的规定吗?菜鸟谢谢个人高手了。

  • 关于负荷计算的一些问题,求教

    本帖最后由 qq444267112 于 2014-3-30 22:34 编辑 1.新风负荷该算冷负荷还是热负荷,热负荷新风量要怎么算?2.人进入房间两次,散热负荷怎么算,比如餐厅,中午一次,晚上一次,如果用软件计算,是不是该算两次?3.相邻房间空调工作时间不同怎么算,比如一间是餐厅,一间是客房,要算这面内墙的负荷吗?

  • 关于电梯计算负荷的问题。

    本帖最后由 nicebin 于 2014-8-17 11:42 编辑 各位同行,现有这么个问题:查负荷计算的需要系数表格,电梯的需要系数很小,只有0.18~0.5,功率因数0.5~0.6(配电设计手册),假如只有一部电梯,产品手册给出18.0kW的额定功率,它的计算负荷该是多少?若取0.5系数,功率因数取0.6,则其计算电流只有22.8A。这个电流6平方的导线足足有余。可在实际工程中应该看不到这么小的电梯供电电缆,这个问题如何考虑,请大家发言。

  • 在线求助关于负荷的估算

    云数据中心(IDC机房)云计算中心移动互联网中心电子商务中心云计算孵化器求助 以上这几个的用电负荷 如何估算 求做过的大神帮忙 如果是按面积来算的话 具体是多少

点击加载更多

保安负荷

保安负荷专题,为您提供保安负荷相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与保安负荷 相关的专业交流讨论,更多保安负荷相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

电力负荷

负荷拖车