首页 课程 资料 论坛
  • 关于消防管网增压的问题

    各位同仁本人做了一个消防泵房是供学校整个校区的,校区内每个单体没有消防水箱和增压稳压设备,由于泵房只有5M*7.4M,放了消火栓和喷淋的四台泵后,要是做两套气压增压后,还要放一套无负压供水设备,根本放不下,请问有没有人做过,或有更好的办法,能不能消火栓和喷淋共用一套稳压装置?

  • 关于室外消防管网的问题?

    我在阅读《建筑防火规范》时遇到以下问题,不知各位师兄如何理解: 根据《建筑防火规范》“第8.3.1条 室外消防给水管道的布置应符合下列要求: 二、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当......”。这里“环状管网的输水干管”和“向环状管网输水的输水管”究竟分别指的是什么呢? 另外,对于单栋建筑或小区建筑,市政给水管网一般只有一条。而要开两个接口向小区供水,意义好象不大。而且费用交高。不知道各位师兄如何理解?

  • 关于消防管网压力校核,求助

    从消防泵房到最不利点的压降分为三部分:沿程阻力损失、局部阻力损失和高程差。其中最后一项高程差:指的是消防泵和最不利点之间的高差,还是消防泵和沿途最高点的高程差?????有一个翻越点的概念是怎么回事

  • 消防自喷能否与市政管网直连?

    现在在做一个设计,地下一层车库,1、2层商场,3到26层住宅,两条市政提供常年水头40m。现在打算地下一层和1、2层商场的自喷系统直接接市政管网,用湿式自喷,不知能否可行。 按理说市政管网的压力是足够的,但是听别人说有喷头数量要求,又要两路供水。我这里大概一层都要50、60个喷头,两路供水应该不是大问题,主要是喷头数量那么多可行吗?求详细解答

  • 一个新手关于消防管网的疑问

    一个新手关于消防管网的疑问

    请教各位大师及前辈,圈中阀门应该采用电动阀吗?

  • 罐区消防管网与消火栓设计

    罐区消防管网与消火栓设计

    油罐的防火安全性大小主要取决于油罐内油气空间的大小。油气空间小,油罐内储存油品的蒸发空间小。反之,油气空间大,油罐内储存油品的蒸发空间大,就容易形成大量易燃易爆的混合气体,危险性大,因此减少油品的蒸发空间就成为增加油罐安全性的重要手段。为了减少油罐的火灾危险性,应该从油罐的布置、油罐间距、油罐的防雷、油罐防火堤等多方面加以考虑。 (一)油罐布置 油罐应采用钢板焊制而成。油罐应布置在本单位或本地区全年最小风向的上风侧,并选择通风良好的地点单独设置,储灌区应设置高度为1m的非燃烧实体防护墙。油罐应根据储存的油品种类储存,易燃油品与可燃油品应分组储存。每个罐组的总容积应根据油罐形式不同而定,对于固定顶罐组的总容积不应大于12万m3,对于浮顶油罐的总容积不应大于20万m3。一个罐组由几个油罐组成,布置时首先应考虑到火灾的几率。油罐个数越多,发生火灾的几率越高。规定每个罐组内的油罐个数不多于12个,单罐的容积均小于1000m3。但对于储存闪点大于120℃油品的储罐不受此限制。油罐组内油罐的排列,首先

  • 消防管网试压问题,请教各位?

    喷淋系统试压大小规范里面好像定得比较死, 当系统设计工作压力等于或小于1.0Mpa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4Mpa;当系统设计工作压力大于1.0Mpa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4Mpa。(应该是这条规范吧)室内消火栓系统:当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。(不确定是不是这条规范?)请问上面说的的工作压力到底怎么确定呢?请教各位?因为实际验收过程中,要知道了工作压力才知道具体试压压力打压多少呀,你们平时验收过程中一般

  • 水泵进出管可否比消防管网小

    各位斑竹,请教一个问题,可能有些幼稚。屋顶水箱设置的稳压泵进出管设置DN50,而管网管径为DN100可否行得通,若行得通,在哪里变径更为合适。谢谢。

  • 消防管网是否需设止回阀??

    各位大虾,本人正在做一个“厂区消防管网”,该管网成环状(DN100),两路供水(阀井),请问在两个供水阀门处是否需加止回阀??急!!!

  • 室外消防管网的试压的问题

    室外消防管网,在试压的过程中,多次在转弯处发生爆裂,(说明:室外消防管网还没有回填土,管道没有支撑点),试问有什么办法刻意解决弯头处的支撑力以及试压中不在爆裂?

  • 室外消防管网的布置问题.

    如果小区内室外消防单独设置管网,那么这个管网能和室内消防管网共用管道吗?还是和生活用水管道共用.还是单独设置.谢谢了.

  • 有关环状室外消防管网的问题

    市政有两路水源,且室外消防用水量》20L/S,则根据规范要求室外消防管网应为环状网。请问,能否是室外消防管网(枝状)与两路市政给水管形成大的环状网?

  • 消防水池,室外消火栓管网

    偏远山区的一个厂区,周边无市政水源,厂区最大建筑消防水量为内10L/S+外15L/S,或仅外20L/S,消防设计这样考虑行不行:只设室内外消防水池+室内消火栓泵,不设室外消火栓管网(所有建筑均在消防水池保护范围内)。说白了也就是只有消防水池而无室外消火栓管网是否能满足消防要求。

  • 消防管网允许扯长支管吗

    做消防管网时,道路一侧空间不够布置管道,另一侧的另一半路程是管廊没法布置,就布置了一半的路程,但总体是网状的,相当于从管网引出了一个长长的支管,这样是否合理?

  • 两栋楼喷淋消防管网的连接

    在作医院住院楼的喷淋消防设计,两栋楼共用一组喷淋泵,从喷淋泵接两条出水管,每一栋单体建筑各自接一条喷淋出水管还是两栋接在同一条出水管上?具体怎样接,望有这方经验的水友提些建议。

  • 室外消防管网怎样设置阀门井

    按图纸设计,小区内有消防管网,设计中,消防管网每经过直角拐弯处,有三通分支处均设计了一个阀门井。而小区本来就场地狭窄,设置这么多阀门井也影响美观。是否可以取消掉呢?设计中已经在进楼处(入户处)都设置了阀门井控制楼内系统。

  • 关于生活消防管网合用的问题.

    当小区内生活与消防管网为合用时,若出现火情,消防水泵启动,向管网中供水,但合用管道中生活用水点此时正在用水,那么岂不是消防用水很多被生活用水点分流了吗?这样怎么保证消防水量呢?希望指点,谢谢!

  • 生活和消防共用管网如何设计管径?

    一般来说,各家开发公司现在建设小区的时候要求自来水公司放消火栓,200-300人的小区,一般为了节省投资,消防管道共用生活给水管道,设计时,考虑消火栓用水量如何计量?流速如何确定?欢迎各位高手各发意见

  • 消防环状管网的阀门布置

    当消防布置成环状管网时候,关于阀门的安装原则是什么?是两个阀门之间要小于等于五个消火栓就可以吗?阀门的作用就是为了检修吧?

  • 问题:区域集中设置的消防管网

    区域集中设置消防中,多层建筑和高层建筑共用一套消防泵组,压力和流量都满足的话,行的通把?在小区中,这中做法是很常见的,很可惜没有看到太多关于这方面的资料和信息,设置高位水箱时,为满足压力要求,设置在最高的建筑上,但在区域中也是最偏的位置,管线拉的太长,离它最远的那栋的前期消防水会受到影响,但影响多大,通过计算也不能放下心来,希望各位能给出意见,谢谢!

点击加载更多

消防管网

消防管网专题,为您提供消防管网相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防管网 相关的专业交流讨论,更多消防管网相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

负荷拖车

电线负荷