平时算新风负荷都用的夏季干湿球温度,刚好我这个项目的空调只在冬季用,是工艺性空调,冬季室内控制在20度,湿度50%,地区在南京,我查了下南京气象资料,冬季空调计算温度-6度,平均相对湿度73%,我们知道在计算夏季新风负荷时,用的是室外干湿球温度,夏季平均相对湿度是不能用来算焓值的,请问计算南京冬季新风负荷两个参数怎么取,而且是工艺性空调,我想-6度的计算温度恐怕不能用吧,谢谢!
一重点中学的礼堂,才530㎡,观众席330㎡,舞台200㎡,建筑画了500个座位,按规范,每人新风量20m³/h,新风量也就是9900左右了,广州夏季室外参数是34.5℃,83%,那么室外空气焓就算得109.62kJ/kg了;室内设计点是26℃,60%,那么室内空气焓就算得58.4kJ/kg了,那么新风负荷Q=1.2*9900*(109.62-58.4)/3600=170KW,意味着单单新风负荷,就已经达到320W/㎡了,加上本身的空调负荷不得了也~送风温度按17℃算。我算得观众席需要2台制冷量119KW,风量14000m³/h,回风量13000m³/h的双风机组合式空气处理机组(共4个口,送、回、新、排),其中新风量4900m³/h;舞台需要1台制冷量41KW,风量5000m³/h,其中新风量600m³/h的单风机组合式空气处理机组。2台双风机机组放在观众席下面,采用座椅送风;舞台就风柜装在层高4.5m的夹层机房,风管也吊装在4.5m高的地方侧送风,集中回风。这个礼堂层高9m,本来不想搞什么组合式风柜,但是又想不出什么更好低调的空调方式。530㎡的礼堂竟然末端算得280KW
送风温度越高,冷负荷竟然越小?有知道怎么回事的吗,是不是软件错误?
南方有个工程,工艺对风量有要求,32万风量,全新风。室内设计温度28度正负2度,相对湿度65%,室外干球计算温度35度、湿球28.3度,请问新风负荷怎么计算。室外焓差我查焓湿图是91.7kj/kg,现在室内余热提不出来,就计算32万新风量的新风负荷,不知道怎么计算?是取室内设计状态点的焓值还是取送风状态点的焓值? 这个工程用的是组合式空调,有表冷段,我看书上表冷段都是冷却干燥,但是我看很多书上表冷后的空气终状态相对湿度都是95%,这是为什么,不可能表冷后湿度这么高啊,湿度应该降低才对。我认为表冷段的负荷应该是新风负荷减去加湿段的负荷吧,所以空调新风负荷应该取送风状态点的焓值,然后经过加湿段,由该段承担湿负荷。工艺提不出室内余热余湿,也就没有热湿比线,也就无法确定送风状态点,不知道这种全新风情况下的负荷怎么计算,望高手指导交流,谢谢。[ 本帖最后由 hwkkz 于 2009-5-9 17:05 编辑 ]
现在有一普通办公室空调,按照估算200W/M2算的可现在甲方要求安装全新风机组,房间大概170m3,7个人 我按照30m3/人计算 选的220m3/h的机组 请问下 这样的话 空调估算的冷量要不要加大。加大多少?还有就是 我如果选择带可以走水的那种新风机组的话 估算冷负荷是否还要加大?谢谢 请各位指教下:)
有这样的工程:岗位新风量1W立方/h,室内温度28度。风口采用球形喷口,安装高度距地4.2m。要求新风送到人身上要感觉凉爽即可。空调室全新风系统,对湿度无要求。请问:这个新风冷负荷如何计算?
如题,一个风机盘管+新风(经处理后送入房间)的系统,房间总负荷为Q1,新风负荷为Q2,风机盘管的负荷为Q3;那风机盘管的负荷是否为Q3=Q1-Q2???? 即新风有没有承担房间的负荷???
本帖最后由 yg545france1 于 2013-6-22 22:09 编辑 室内设计温度18度,送风温度16度,风量10286m3/h,新风热负荷的计算结果应该是显热,但是图中的结果好像不对啊。如果是计算冷负荷,计算的结果应该是全热,但计算结果怎么看都不对劲啊,天正新风负荷计算的是全热还是潜热还是别的?下面的截图中新风负荷计算结果和手算也差太多了啊
全新风的负荷确定的焓应该是以夏季室外计算温湿度的焓,是减去送风状态或露点的焓,还是室内工艺要求温湿度的焓?这个我个人认为是以后面的室内工艺温湿度的焓值运用能量守恒,参考图室外新气送进来35,排出23,室内送风18 回风23度,所以室内负荷为23和18之间,新风35和23对应焓值而另一种是以露点计算,室外新风处理到露点温度,然后加热送入室内,我想问下,新风要处理到露点状态吗?处理到室内状态点再送到室内再送到室内.
各位前辈:对于某综合楼不同层不同功能比如一层为商店(新风加风机盘管),二层为歌舞厅(吊顶风柜),三层为客房(新风加风机盘管),四层为大会议室(组合式空调机组:一次回风)------实际设计中新风量怎样定?新风负荷怎样计算?新风加风机盘管系统中新风承担室内负荷与不承担室内负荷那一种好?你们常用那一种?
前两天看到一套图纸,4层小型商场,每层1800平米左右,每层设3个吊顶式新风空调处理机,6排管,风量每个为6000m^3,全新风工况下冷量为97.8KW,项目所在地为大连。经过计算在当地夏季计算气温下,若室内干球温度为25℃,则需冷量为40.06KW,这样的话每层实际冷量只有120KW多点,可正常取每平米200W的冷指标,每层冷负荷就有360KW啊!那剩下的240KW冷负荷如何解决?不知道是图纸本身存在问题还是我考虑错误!
对于商场如果冬季用空调采暖,则可按暖通空调的设计规范进行设计,但对于商场尤其是住宅底商用散热器或地暖的方式采暖,按采暖的有关设计条文则只考虑冷风渗透,则每人最低新风量无法满足。在设计中用大家是怎样设计的,及考虑原因可探讨探讨。
负荷计算完了,统计表中没有新风量的数据,只有新风负荷,如何汇总新风量或提取几个房间的新风量,好确定新风机(每个新风机管多个房间)。天正的专家来说一下啊,谢谢了。
内蒙地区一个家具商场的空调冷热负荷及新风负荷,比如其中一个营业厅:面积2300平米,人数1070人,按商场营业厅面积计算的夏季冷负荷为125W/平米,新风负荷为6W/平米;冬季热负荷为25W/平米,新风负荷为155W/平米,感觉计算出的数据不太对,请高手指点.
请教各位大侠,我计算的办公室用风机盘管加新风(冬季),计算冬季新风热负荷的时候,在热湿负荷那一栏算出来的数是负的。这是怎么回事?我用天正8.5计算的,附图
算空调冷热负荷的时候如果新风量比较大 新风热负荷比冷负荷大很多,甚至是2倍关系。那么选新风机组怎么选呢。风量够了,冷负荷够了,但是热负荷不够。怎么解决呢?我算的是山东这块儿的,新风热负荷比较大。请教前辈指点~谢谢
天正软件的新风冷负荷是错的!新风冷负荷求出来的值特别小。新风冷负荷=新风量*(室外焓值-室内焓值)。通过天正的焓湿图求查出焓值。手算结果跟运用天正“负荷计算”的出的值相差十万八千里。是不是天正软件的负荷计算压根不能使用?
新人提问, 最近在看计算书,发现其中新风冷负荷是采用 流量*密度*焓差 计算,焓差按是室外状态点和送风状态点两者差值计算的,为什么取的是送风状态点,新风负荷不应该是计算室外状态点和室内状态点么? 还有新风带走负荷是什么意思。。同样在计算过程中选的是 室内状态点和送风状态点之间的焓差 这给整晕了啊,谢谢前辈指教,刚开始学习看计算书各种看不懂
我是大三的一名学生,正在搞课程设计, 请问前辈门知道成都市的室内外设计参数是多少吗?我昨天在图书馆找了一天也没找到,规范全被人借走了还有冷负荷要详细计算吗? 那个真的好麻烦!新风负荷怎么确定的? 是依据CO2的浓度吗?我今后一定要好好学习,感觉现在什么都不会!万分感激!!