一个住宅小区,只有少量的二级负荷,我想采用这样的供电方式 一路电源引自箱式变电站,备用电源引自附近低压市网! 再问下这样可不可以:引自两个不同箱变。(本人觉得不可,但看到有人这样的做法)PS:整个小区只有一路高压引进。
二级负荷供电有什么要求? 二级负荷供电原则上要求尽量做到当发生电力变压器故障或电力线路常见故障时不致中断供电(或中断后能迅速恢复)。 在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6KV以上专用架空线进电。
M1由低压配电房普通母线引来,M2由应急段引来,1AL2专供各二级负荷应急电源,请问这样能行吗?另:各二级负荷末端均带自动切换.谢谢!!
做二级负荷总是模模糊糊,特来请教大家。 1、两路高压进线(同时使用),两段下各接1台变压器。 2、两路高压进线(一主一备,切换),变压器只有1台。 第1种应该是规矩做法,不知道第二种做法是否可以啊。
A:两路10KV进线 两台变压器联络 由甲变压器出一个回路给设备供电B:两路10KV进线 两台变压器联络 由甲、乙两台变压器分别出一个回路给设备供电这两种 哪个才是二级负荷的供电??
二级消防负荷是否可以只由2个变压器母线供电,而2个变压器的10KV是一路市政电网供电,不是专线。现在审图公司要求我用2个独立的电源,2个变压器应由2个不同的10KV线路供电。但是规范要求2个回路就可以了,不一定2个电源
二级负荷供电系统供电方式做法:1.10kV单回路单电源双变压器双回路(低压)至二级负荷设备;2.10kV双回路单(双)电源双变压器双回路(低压)至二级负荷设备;3.10kV单回路单电源单变压器加发电机双回路(低压)至二级负荷设备;4.10kV单回路单电源单变压器加邻近单位低压电源双回路(低压)至二级负荷设备;5.10kV单回路专线单变压器,单回路专线(低压)至二级负荷设备(供电困难情况下使用);问题1:以上五种做法是否正确,是否还有其他做法;问题2:《技术措施》提到:供电系统应做到当电力变压器或线路发生常见故障时,不致中断供电或中断供电能及时恢复。这里的线路是指高压还是低压?从《供配电系统设计规范》GB50052-95条文解释第2.0.6条(26-28页)不难看出是指高压线路,但是以上做法中第一种做法显然不满足规范要求。
规范中提到的:“二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。”这里所指的两回线路的最低标准是什么?同一变压器供电的两路低压或者同一高压不同变压器供电的两路低压是否均满足二级负荷的供电要求?还是后者满足或者均不满足要求?请指点。
看到一份新图设说明中提到一级负荷要求电力部门提供两路10kv来自同一区域变电所不同母线段的高压电源。请问这样的设计是否负荷规范当中一级负荷使用两个独立电源,两个电源不同时出问题的要求
收录于话题 《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第3.2.11条第1款规定, 二级负荷的外部电源进线宜由35kV、20kV或10kV双回线路供电;当负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回35kV、20kV或10kV专用的架空线路供电。 该规定包含两层含义,如下为所述。 1、正常情况,二级负荷由中压双回线路电源供电
据我对规范的理解,二级负荷需要两回路电源,两路高压电源就能满足要求了,消防负荷(可能是二级负荷或者一级负荷)不但有对电源的要求,而且有要求单独供电回路,末端互投。而二级负荷就不需要末端互投了(当然末端互投也不违反规范)只要在低压柜里完成双电源的切换就行了。如果我的理解对的话,那我的问题就来了,在一个建筑中既有消防负荷又有二级负荷,我总觉得他们在实现双电源切换的时候有些矛盾。画了一个示意图,如下,请高手们帮忙指点一下你们是怎么画的?谢谢
二级消防负荷的主用电源电缆同时给其他三级负荷供电,备用电源电缆只给该二级负荷供电,如图所示。该方案是否可行?理由?
有一银行大楼,地下一层,地上9层,建筑高度39m。地下一层为金库和各类设备机房。一二层为营业大厅,档案室,厨房餐厅,办公和监控、计算机房。三至九层为办公和会议活动室。总建筑面积17000平方米左右。现在供电负荷按一类高层一类负荷考虑,有2路独立10kv进线。由于银行含有特别重要负荷(主要是计算机房和防盗监控设备),需考虑备用第三路电源。1. 由于银行特别重要负荷主要是计算机房和防盗监控,而计算机房肯定是配备UPS,防盗监控设备也自带蓄电池的。这种情况下已满足要求?《民规》和《技术措施》上也明确了“当两路市电断电情况下,应再设快速启动的应急发电机组和大容量UPS或EPS不间断电源”。2. 如果设应急发电机组,不能满足计算机设备允许断电的时间(毫秒级),也只能设UPS或EPS。3. 如果业主考虑在二路市电都断电的情况下,特别重要负荷也要坚持工作很长时间 (非火灾情况下,营业大厅照常工作)。那只能采用柴油发电机了(UPS还得作为备用电源,
对于二级负荷中消防负荷如何供电对前面的双电源有什么要求阿?还有如建筑物等级为一类建筑,其普通照明用电要求为二级负荷该符合如何保证其为二级负荷?对电源有如何要求
那位高手能分析一下一二级负荷供电的区别。很多人说一二级符合供电要求是一样的,他们认为双电源和双回路是一样的。我不太认同,但自己对两个概念也不是很清楚。
各位老师好: 我设计过程中遇到个问题, 情况是这样的: 该项目总负荷约20000KVA,根据供电局的初步意见需要35KV供电.,一个总变电所为35/10KV,五个车间变电所分别有2台2000KVA的变压器. 若采用一路35KV供电,是否可以满足二级负荷的供电要求? 是否需要设置柴油发电机? 谢谢各位老师了.
1.两路10KV 高压互投 进一个变压器2.两路10KV 进两个变压器 变压器一用一备 3.两路10KV 进两个变压器 变压器同时工作4.一路10KV 一个变压器 一个柴油发电机5.一路10KV 一台变压器(属于二级负荷供电方式吗?)6.一路10KV 两台变压器?重点讲讲 1 2 3吧1可行吗?
我们学校有自建自维的35KV变电站,上级电源来自同一市政110KV变电站,有两台35/10KV变压器,单母线分段运行,两条10KV母线给各楼宇变电站供电,下面每个楼宇变电站也都是两台变压器单母线分段运行,算双电源吗?现在学校楼宇变电站增加了,出线不够用,想把4个楼宇变电站用环网方式供电,能节省两路出线,这样做算双回路吗?能否满足二级负荷要求?
首先明确,某住宅小区,九层,二类建筑,二级负荷150KW,其它为普通负荷;方案批复下来:一路市电,一路自备发电机(160KW);这里不再辨析双电源、双回路电源的规范要求。在下的问题是:在二级负荷中,有部分消防负荷带双电源,且要求在终端切换,那么低压主接线是采用单母分断还是单母线接线?附图如下:(单母线接线)(单母分段接线)