在一个28层的高层建筑设备设计图纸中,为何消火栓系统在天面设气压罐装置,而喷淋系统在地下泵房设气压罐装置,只是由于泵房的空间问题吗?有没有其它原因呢?
在下有个问题要请教:高规中有一个是消防水箱高度要满足静压要求,不小于七米或十三米,如果不能满足需设稳压装置,泵或气压罐,这个话怎么理解,如若要设泵保证的话不如我从一层直接设置加压泵了,哪需如此费劲,不知道各位有何看法,给小弟一个答复,多谢.
网速卡,好不容易穿上的,希望大家有用!
消防泵启动后的压力大于消防稳压装置的压力,稳压装置出水需要设置止回阀吗?已经在出水上设置了蝶阀,看标准图集上也是只设立了蝶阀。
请教:根据《消防增压稳压设备选用与安装》图集,压力点的设置有四个,造成装置的最高压力非常高,如消防所需压力0.38的,平时稳压压力到了0.8MPa(装置在地下层)。不知有没有其他设置压力点做法的?
请教师傅们一个问题:屋顶设加压泵还是稳压泵,如果屋顶设消防加压泵和气压罐,那么消火栓箱内是否要设启泵按钮,还是加压泵自动启动?谢了
屋顶消防水箱间设稳压装置,那么稳压泵是不是平时也一直处于打开状态(24小时工作)?稳压气压水罐现在用的多吗?稳压气压水罐调节水容量怎么计算?谢谢各位前辈给予解答
为什么有的消防稳压系统 用的是主泵加稳压泵 来保持系统的压力。有的消防稳压系统是主泵加稳压泵再加一个稳压罐呢?不知道他们有什么区呢? 有人说加一个稳压罐是为了防止稳压泵频繁启动,为什么呢?如果要求系统稳压1MPA,当系统压力降低,稳压泵启动 把系统的压力加到一个1.3MPA,当系统压力降到1Mpa以下是,稳压泵再启动。这样稳压泵也没有频繁启动呀。这和加一个稳压罐的情况不是一个原理吗?所以不知道为什么要再加一个稳压罐,不理解,请大家解答一下,谢谢!
本帖最后由 版专攻 于 2015-6-5 11:05 编辑 水源为市政给水,只能引入一根市政给水管。市政水压可满足室外消火栓压力要求,但是满足不了两路水源的要求 《消规》6.1.7条“独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力”。 那么问题来了能不能引入一根市政给水管代替稳压装置呢?
消防增压稳压装置标准图!讲解详细!供大家学习参考,设计!
1建筑物有一处发生火灾,消防稳压系统启动供前十分钟的灭火用水。可是之前湿式报警阀动作,导致消防主泵早已启动。这时消防员使用消火栓,消火栓喷出的水是消防稳压装置里的水还是消防主泵的水?是消防主泵的水的话那主泵计算扬程计算是不是要考虑稳压泵系统的压力(扬程)。2另屋顶消防水箱的出水管连接到消火栓系统的最高一层的位置是不是不太合适?(会导致计算水泵扬程时把屋顶水箱的高度也要考虑进去)
高层民用建筑防火规范中:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/S;对自动喷水灭火系统不应大于1L/S。明确规定了自动喷水系统的水泵出水量 不应 大于1L/S,而消防气压增压问压设备标准图集中消火栓和喷淋合用的稳压设备水泵出水量是按满足消火栓系统的流量设置的, 即5L/S 那么这套设备用于喷淋系统就违反了规范,这个问题大家怎么解决的呢?1、设置两套稳压设备?(消火栓、喷淋各自分开稳压?)2、那个泵用变频的?3、用电磁流量阀门控制?请大家说说自己的方法讨论一下。
消防用增压稳压泵设备选用中,关于P1,P2,PS1,PS2的计算和各自的意义都是什么?有哪些注意事项.请各位多多指教.
小弟日前碰到一个关于屋面消防稳压的问题:某小高层住宅楼,屋面需设置消防栓增压稳压气压罐(因最不利消防栓静压不足7米),由于建筑的原因,我将气压罐(包括稳压泵)设置在屋面露天的位置。但我师傅不同意,并说明原因:1、需防雷;2、日久天长会生绣;3、屋面可上人,闲杂人等万一将气压罐(或稳压泵)损坏或把相关阀门关闭造成不能及时灭火。各位前辈,你们遇到过将气压罐(包括稳压泵)露天设置的情况吗?该如何处理呢?望各位不吝赐教,救小弟于水火之中!!谢谢!!
喷淋稳压泵设在地面(地下)消防泵房时,其Q和H如何选取?如果与消火栓合用高位水箱时,可不可以合用水箱间内稳压泵?如果可以,泵的Q。H如何选?消火栓稳压泵设在地面(地下)消防泵房时,是否可以不做高位水箱?请各为大侠指点迷津!
前不久做了一个高层消防,在屋顶水箱间内设置了一套稳压泵和一个450L的气压罐供消火栓和喷淋共用。后来负责人说因楼太高,楼梯又窄,凭借一般的人力无法搬上去,可能需要要大型起重设备。考虑到施工的经济性,最后改为使用变频泵,设备比原先用气压罐多增加几千元。事后想想,用变频有点浪费。关于这件事,我想征求一下大家的看法,听听大家通常的做法。
本人是初学者,刚开始看规范和一些图纸,看到里面的室内消防、室外消防、喷淋等好像都需要分别设置环路,且都有压力要求,但是很多图纸里只有其中喷淋或室外消防设计了稳压装置,到底在消防设计时,稳压装置的应该如何设置?是每一个环路都要还是只设其中的部分环路,又或者设置其中的最高压力其他通过阀门来减压?
我遇到这样一个问题:在屋顶设置消防水箱,还有消火栓系统及自动喷淋系统的气压罐及稳压泵,两个系统是分开的。请问大家,稳压泵的扬程怎样算。
最近做个项目是一栋16层高层和四栋12层小高层,现消防水泵放置于一栋小高层地下室,几栋楼一字排开(背后是一堆多层)相互距离较远。现在请教个位前辈,减压稳压消火栓怎末计算??是不是先算出消防泵的扬程然后在反算各个楼的入口压力来选用??我大概算了一下,大概需要1.1Mpa的消防泵(全部是100的管道20L的流量我感觉阻力有点大,但是参考别人的图是这么画的),那么消防泵所在的楼的所有消火栓都要减压了,不知道我这么算的对不对?如果不对应该怎没算??望各位前辈赐教。
一般消防稳压系统由稳压泵和压力罐组成 当压力罐里面的压力降到一定值时 稳压泵运行向压力罐供水 到底规定压力时稳压泵停止运行。 但是不明白为什么要加一个压力罐呢 只设一个稳压泵不是一样的效果吗 当管网内压力下降到一定值设 稳压泵启动 当管网内压力升到规定要求是稳压泵停止运行。 请问以上两种设稳压泵和压力罐 和只设稳压罐的情况效果是一样的吗 有什么区别呢 请指教?