首页 课程 资料 论坛
  • 如何检测长大消防管路中的泄漏

    最近在检查一个18公里的公路隧道消防管路,管道全部是铺设在混凝土管沟里的,经常发生不明泄漏现象,检查了两三天也没有检查到漏水点,查过许多资料与检测仪器,但均无法在混凝土管沟内使用,请各位指教一下,有什么好的办法没有?

  • 消防泵组巡检管路图片,各位评论一下

    消防泵组巡检管路图片,各位评论一下

    如图,尚未验收请高手们评论一下,设置的必要性、合理性

  • 地下车库消防电话预埋管路问题

    见到很多电气设计施工图对地下车库消防电话线的设计都是在一个防火分区里把所有的电话插孔和消防分机都用一根SC20或者SC15的管串联起来~但是根据产品手册上消防电话的工作原理来看(看的北大青鸟的),似乎简单的串联起来不一定能保证消防电话系统的接线呀~不知各位怎么看这个问题?

  • 有关消防管路中安装阀门的问题

    在消防管路中可否安装截止阀?设计院给的图纸上画的是截止阀,但是有经验的同事说消防管路不允许减压,因此要装闸阀,请教一下大家应该如何操作?

  • 消防泵吸水管路下弯走管的图片

    消防泵房和水池中间有个过道现在需要吸水管下弯后到水泵房内上弯,如图,请教一下这样会不会有气体,有解决办法吗,有做过的请指点一下

  • 求室外消防报警管路敷设及穿线施工方案

    现手头有一个室外工程,室外消防报警管线,需敷设DN32镀锌钢管,并穿线,还有局部部分在电缆沟敷设线缆,现求类似工程的施工方案,谢谢了

  • 请帮我看看消防管路能否结成这样的弧形!

    请帮我看看消防管路能否结成这样的弧形!

    我见过一些别人画的图,圆弧建筑,喷淋,消火栓管路也都画成弧形的管路,但我不知道实际施工中是怎么接,这样的弧形能做出来吗?见附图!

  • 消防喷淋管可以这样转弯吗

    消防喷淋管可以这样转弯吗

    现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。

  • 消防报警系统管路明装,电管壁厚有无要求

    消防报警系统管路明装,电管壁厚有无要求。设计规范中只规定应穿金属管,做防火处理。并未说明所使用的金属管种类及壁厚要求。望各位大侠指点

  • 这里的管路为什么设计两路?

    这里的管路为什么设计两路?

    如图所示:这里的电磁阀和热力膨胀阀为什么设计两路呢?为什么不就设计一路?难道另一路备用???

  • 越南某工程厂区内给排水消防管路设计图纸

    图纸简介: 这是越南某工程厂区内给排水消防管路设计图纸,图纸包括:工厂内总平面图,厂区内给排水消防管道平面图,消火栓给水管道系统图。 投稿网友: wjeking 上传时间: 2014-07-15 <

  • 刍议消防水系统管路中的水击波的影响

    水击产生的原理及其危害: 在压力的水在消防管道、水带内发较快的速度流动,具有较大的惯性,如果突然停泵,关闭阀门,消防车轮跨压水带等作用,水流动迅速停止下来,此时水所具有的动能要转化成压力能,于是管内水压力急剧升高;反之,如果原来管家路中的水是静止的,泵或阀门突然起动或阀门突然打开,水获得较大的速度,即水的压力能要转化为动能,其压强急剧下降。这种由于流速急剧变动所引起水的压力大幅度波动的现象称为水击作用。水击所引起的压力变化,以压力波的形式沿管路传播,其传播速度约等于水内声波的传播速度,传播的形式类似于炸弹爆炸时产生的冲击波在空气中的传播形式,凡是压力波传到的地方,该处水的压力在原来的基础上迅速升高一个相同的值,我们把这种现象称为压力迭加。水击波在沿管路向压力较高的上游传播过程中,

  • 消防、二级负荷等哪些可以合并?

    本帖最后由 紫魂 于 2015-5-20 22:54 编辑 有个小的共建项目,出线有普通照明、二级负荷、消防常用、消防备用,现在配电房出线回路不够,要求增加一级箱子,减少出线回路,哪些可以合在一起?像图片那样是否可行,如果不行,至少要几条进线回路?

  • 关于室外消防稳压的疑问

    本帖最后由 版专攻 于 2015-6-5 11:05 编辑 水源为市政给水,只能引入一根市政给水管。市政水压可满足室外消火栓压力要求,但是满足不了两路水源的要求 《消规》6.1.7条“独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力”。 那么问题来了能不能引入一根市政给水管代替稳压装置呢?

  • 求助关于消防设计的问题

    求助关于消防设计的问题

    请教各位老师,图中喷淋泵为何要接管回水箱?并且此处为何要安装安全阀和流量计?小弟新手,不甚感激。

  • 请教关于消防负荷的计算

    有一个项目7栋办公楼地下室互不相连,本项目共用一个消防泵房和消防控制室。现在选用柴油发电机作为消防电气负荷的备用电源,消防负荷如何计算,7栋楼消防负荷加起来?还是消防泵房 消防控制室 最大一栋办公楼的消防负荷?依据是什么?

  • 一些关于消防的基本常识

    一、消防基本知识(一).火灾的定义与分类(二).公共场所发生火灾的原因及预防措施(三).装空调话防火(四).请慎用无绳

点击加载更多

消防管路

消防管路专题,为您提供消防管路相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防管路 相关的专业交流讨论,更多消防管路相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

船用消防系统

负荷分配