配电房设计,低压柜设几个,每个低压柜都怎么分配负荷?每种负荷都怎么分配到各个低压柜?(动力、照明、空调用电),有没有个原则啊?请高手们给指点指点,书、文章什么的?有没有介绍到这类的?
消防负荷800kW 平时负荷800kW 取主电源进线1600kVA 消防负荷800kW取备用电源800kVA 消防负荷末级切换 这种情况低压系统如何分配啊 每段母线1台变压器 真心求助
这个问题一直困扰着我,看看大家有没有什么好的办法。 问题是这样的,污水厂为二级负荷,两路10kV进线,低压两台变压器,母线为单母线分段。我在两段母线上分配负荷时发现如果把有备用的设备,如4台潜水泵三用一备平均分配到两段母线上也就是每段母线上各放两台潜水泵,那么每段母线的容量就都得按装机容量来选择,因为备用设备也可能成为使用设备,这样就会造成单段母线上的变压器就得按安装容量来选,显然容量也会比计算负荷要大很多。 如果把这类设备都放在同一段母线上就不会出现这样的问题,但是审图的总工说这样可靠性不高建议要分别放在两段母线上。 我个人的理解是都放在一段母线上应该是可以的,只要两段母线所带的总负荷大致相等就可以了,因为一段母线出现问题的时候还以切换的另一条母线上,在这期间所有的设备也都会停止一会儿以便切除非二级负荷设备,所以跟分别放在两段母线上的情况是一样的,不会降低了可靠性。 以上是这个问题的描述,请各位工程师讨论一下,谢谢! 另外说明一下,柜子用的是MNS抽屉柜。
大家如何理解三相平衡分配的问题呢?具体如附件中三种布置方案!
举例,一个三层小商铺,共240平米,每层80平米,每层两个柜式空调插座回路,一个普通插座回路,一个照明回路,每层8kW计算 如下配电:方案1:三相电源ABC,第一层给A相=8kW,第二层给B相=8kW,第三层给C相=8kW,,每层计算电流40.4A, 总计算负荷24kW,总计算电流(考虑需要系数)为32A,那么这样每层40A大于32A,这样有什么危害? 个人认为这样会使总进线断路器跳闸,不知道对不对????? 方案2:三相电源ABC,第一层按三相配电,8kW,按三相配电计算电流为13A,第二层也给三相进线,计算电流也为13A,第三层也给三相电源进线,计算电流也为13A,这样每层三相电流13A小于32A,这样配电每层配电箱相比单相配电箱体尺寸要大一点。 那么 大伙是怎么认为的,能多发表一下意见么???????????:):):):):):):):):):):):):):):):):)
全国民用建筑工程设计技术措施 2007 p5 单相负荷应均衡的分配到三相上。当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷的总容量的15%时,按最大相负荷的3倍作为三相对称负荷计算。住宅电气设计规范 JGJ242-2011当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相对称负荷相加。 想请高手解释一下这2段话的意思,谢谢!
基于耦合模型的流域污染负荷分配实例
求助::为什么并列变压器负荷分配与阻抗电压反比有没有电路图啊,,多谢各位啊,小弟初来乍到,也可发到我的邮箱xiaolong713@163.com.cn还有标幺值问题,,不太懂啊
大家都接触过双机抬吊吧,一般情况下,钢结构都是水平布置,对此参见建筑计算施工手册可进行塔机的负荷分配计算,这个可能很好算,本人今日接触到输煤系统的钢栈桥,由于是斜向布置,由于进场道路影响,无法采用大型履带吊的进场,只能进行两台小履带吊的双机抬吊,对此本人对斜向布置的负荷分配不是很清楚。对钢桁架的斜向布置中如何确定双机抬吊的绑扎点和每台塔机的负荷分配计算。希望朋友们给予建议。抬吊采用65T和50T履带吊,最高点54m。
两台并列运行的变压器,符合并列条件,容量比为2:1,则负荷电流如何分配啊,假设总负荷电流为150A,则大容量变压器的负荷电流为多
做一配电室,中央空调负荷300KW,办公负荷约150KVA,选用一台250KVA变压器和一台200KVA变压器并列运行,中央空调不用时停掉250KVA变压器,请问这种方案是否可行?由于中央空调负荷超过任何一台变压器容量,其启动时会不会造成某台变过载而开关跳,从而引起另一台也跳开?
暖通CAD的智能水路设计中,风机盘管布置和连接管线、风管后,下一步就要进行负荷分配。可以根据负荷总量进行负荷分配。有了负荷信息,这样在进行水力计算出计算书时候就能用的上了。风机盘管如果布置的不合适。标注则可以对设备进项标注。本文介绍怎样使用浩辰暖通CAD的智能水路风机盘管来设置负荷分配和编辑。 风机盘管负荷分配 菜 单:[智能水路]→[风机盘管]→[风机盘管负荷分配] 功 能:分配风机盘管设备的冷热负荷 框选需要进行负荷分配的
请教:3台1000KW的发电机并列运行,出口电压是400V的,带的负载有10KV的和400V的,负载有10KV的2400KW,准备设置1台升压变压器来供电;有400V的400KW,这个400V的设备是接在发电机出口侧400V公共母线上好呢,还是把升压变压器容量放大些和10KV设备共用1台升压变压器,然后再用1台500KVA降压变来供电好?哪个要合理些?有什么道理?谢谢!!!
请教大家,小弟在做一个风机盘管+新风系统的初步设计,各个房间的负荷已经通过选择的冷负荷指标计算出来了,现在想初步选择新风机组和各个房间的风机盘管,但是不知道负荷该怎么分配,我知道现在一般把新风处理到室内焓值。但是这得画焓湿图来算了,但是现在只是处在初步设计阶段,负荷也只是冷指标估算的,不会也得画焓湿图来算吧,还是有其他方法?大家一般怎么估算的?请教大家了?谢谢!!
医院有一级负荷,一级负荷中特别重要负荷,二级负荷,三级负荷。变压器安装容量3480kVA,其中空调机组1000kVA。问题1 医院双电源进线,是否一定需要两路进线分带变压器,每路变压器能带医院所有负荷运转,如果是这样,需要的变压器容量是多大。问题2 是否一定需要根据负荷类型分配决定变压器大小,如独立一变压器带空调机组单独运转。类似等等,向有经验者请教如何分配最好
对于变配电室低压屏负荷分配有一些问题,想要请教各位:1、双回路供电的问题 两台变压器1#、2#分别带I#、II#母线,I#、II#母线设母联,应急母线III#接自I#母线并与柴机进线互投,请问现在有一配电箱为末端互投,其中备用进线接自III#母线,请问主用进线接自II#母线肯定没问题,但可以接在I#母线上吗?如果可以的话,则一旦1#变压器不工作,则备用电源必须经过母联、I#母线、III#才能供电。2、变压器负荷分配的问题 两台变压器供电: 方案一:动力负荷和电照负荷分别由两台变压器供电,这样保证了动力负荷启动时对变压器压降对电照的影响,但这样可能会造成两台变压器负荷率相差很大(因为设计计算负荷与实际运行时负荷相差很大) 方案二:动力负荷和电照负荷均匀分布在两台变压器上,这样基本能保证两台变压器负荷率相当,但会有大设备启动时对电照的压降影响。 你认为那种方案最佳呢?希
3.4.5 单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加,以上是<民规>的规定,请问这条在什么情况下使用,如何使用呢?举例说明:我在做一个10层的照明,三相供电引入.A相供电给1.2.3层,B相供电4.5.6层,C相供电7.8.9.10层,每层2户,容量按8KW计.则A相供电为48KW,B相供电为48KW,C相供电为64KW.那三相的总容量为:48+48+64对不对???如果不对如何计算???
无新风,软件计算时考虑房间与外界通风,内部房间新风量设为零。室内显热、室内潜热、渗透风显热、渗透风显热这几项都是由机组承担吗?
请问:低压配电分配电箱分路断路器出线端(负荷端),能够接一路输出、还是二路输出,或者多路输出,请给与解答及相关依据,谢谢!
请教:如图 如果一个11万站,有两路进线电源,两个变压器各用一个电源 11万 变电站11万侧母联,10KV侧母联,下级10KV 配电室10KV母联都不合,只合10KV 配电室 400伏侧母联,会怎么样呢?