首页 课程 资料 论坛
  • 矿石胶带输送系统 消防分区

    本帖最后由 tangying0432 于 2016-5-17 16:36 编辑 消防高位水池池底比最高处高30米,首尾高差177m,长度1248米,请问设置长条形消防环管,消防串联分两区,在中间设置减压阀是否合适?

  • 消防喷淋管可以这样转弯吗

    消防喷淋管可以这样转弯吗

    现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。

  • 室外消防这样布置合理吗?

    我做了一个小区的室外消防给水系统,把消防系统分成低压和高压两个给水系统,室外消火栓设在低压给水管上,和生活给水合并,最不利点满足十米的水压要求,而高压给水系统是从泵房加压供给室内消防给水系统,我就是不知道这样做合适吗?而且我在泵房设的消防水池是按小区的最大一栋的室内消防用水量来计算的,室外的消防用水量市政上可以满足,从泵房我引了DN150的两根管子,中间连通来满足室内消防用水量,这样做合理吗?有的时候我就是弄不清楚,这样管径会不会很小,因为小区很大,我就做了一个消防给水环管,只供室内消防的,而且管径都是150的,请各位帮忙啊?这样做合适吗?

  • 关于消防卷盘的设置问题

    《高规》7.2.4 高级旅馆、重要的办公楼、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼等和建筑高度超过100m的其它高层建筑,应设消防卷盘,其用水量可不计入消防用水总量。条文说明:7.2.4 本条是新增加的。消防卷盘叫法不一,有小口径自救式消火栓、自救水枪、消防水喉、消防软管卷盘、消防软管转轮、急救消火枪等叫法,本条称之为消防卷盘。消防卷盘由小口径室内消火栓(口径为25mm或32mm)、输水胶管(内径19mm)、小口径开关水枪(喷嘴口径为6.8mm或9mm)和转盘配套组成,长度20~40mm的胶管卷绕在由摇臂支撑并可旋转的转盘上,胶管一头与小口径消火栓连接,另一头连接小口径水枪,整套消防卷盘与普通消火栓共放在组合型消防箱内或单独放置在专用消防箱内。消防卷盘属于室内消防装置,适用于扑救碳水化合物引起的初起火灾。它构造简单、价格便宜、操作方便,未经专门训练的非专业消防人员也能使用,是消火栓给水系统中一种重要的辅助灭火设备,在近年来兴建的高层民用建筑已有应用,并受到欢迎。本规范推荐在有服务人员的高层高级旅馆、重要的办公楼、商业楼、展览楼和建筑高度超过100m的高

  • 请教--关于消防楼梯间

    大家好,我是做建筑装饰方面的设计人员,非结构专业人士。现在一个项目,甲方和老板商量,想在顶楼消防楼梯间开个门洞,到一个会议室。消防楼梯间应该是筒体结构。想请教下从结构上来讲行不行得通。行不通我宁愿辞职也不会画那个图的。

  • 单体室外消防的一些问题:

    单体地下室消防水池内储存室外消防水量,室外消防水量30L/S,由于室内外地形高差较大(大于6米),无法设置室外消防车吸水井,故在地下室内设置室外消防泵:问:是不是需要按一台消防车占一个室外消火栓,一台消防车消防流量按2支水枪10L/S计算,故本单体四周设环形室外消防管网,管网上接三个室外消火栓。请问这样的做法可行不?按室外消火栓保护考虑设一具室外消火栓可足够。

  • 如何实现消防灯具的强启?

    如何实现消防灯具的强启?

    我的理解是,设置一路备用电源给灯具用,同时这路电源连到消控中心,一旦常用线路断开,消控中心控制备用线路强启,点亮灯具。但是附件似乎用接触器控制强启?没看懂,求指点呀

  • 关于室外消防管道的计算

    室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室

  • 消防资料具体包括那些啊

    最近开始做消防资料 我只知道分部分项这些大项 里面到底包括那些检验批和试验求高人指点 还有分部分项工程报验是不是不需要工程报验单直接拿分部分项工程质量验收记录找监理签字就行,检验批加上报验单,比如打压试验这些添加申请表 求高人指点

  • 关于消防工程的一些问题

    问题一,消防工程施工范围强弱电的一般划分方法(,特别是水泵、防火卷帘、通风排烟、应急照明等,什么归强电来做,什么归弱电)?问题二,预埋工程一般属于土建还是弱电做?问题三,工程检测与验收归哪方来做?欢迎大家积极讨论,小弟在这里先感谢各位了

  • 有关于消防,师傅们帮忙指点下

    有关消防,听说有的是按米算,那大概什么价位,如果是按消防箱,要是一个500话,那比如一个车间周围就几个消防水箱,那不是亏大了。。消防弱电又是怎么取价,如果是按点,那按各位师傅们经验价是多少。,谢谢!!!

  • 两个消防管道这样连接是为什么?

    两个消防管道这样连接是为什么?

    两个消防管道这样连接是为什么?

  • 关于消防和空调责任问题

    消防竣工验收后,另一个施工队(空调)把喷淋管改动了。 然后改动的地方出现了问题(漏水),最后追究责任,是个什么情况~PS:我妈是在甲方单位的现场工程师,碰到了这个问题,她也不是很懂法律法规的问题。只有问我,可是我都是搞结构设计的,完全不知道关于现场施工的一些事情。求各位大神帮忙解答,然后是要把具体的法律文件有关规定给告诉我~~~谢谢大家了~~

  • 消防、二级负荷等哪些可以合并?

    本帖最后由 紫魂 于 2015-5-20 22:54 编辑 有个小的共建项目,出线有普通照明、二级负荷、消防常用、消防备用,现在配电房出线回路不够,要求增加一级箱子,减少出线回路,哪些可以合在一起?像图片那样是否可行,如果不行,至少要几条进线回路?

  • 关于室外消防稳压的疑问

    本帖最后由 版专攻 于 2015-6-5 11:05 编辑 水源为市政给水,只能引入一根市政给水管。市政水压可满足室外消火栓压力要求,但是满足不了两路水源的要求 《消规》6.1.7条“独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力”。 那么问题来了能不能引入一根市政给水管代替稳压装置呢?

  • 关于室外消防环网的问题

    城市只有一个市政给水接口,工程为六层多层建筑,底层为商业。室外消火栓为15L/S,室内消火栓为15L/S,室外为生活消防合用,那要不要设消防水池呢?如果不设消防水池,我在市政管网上接两个引入管可以吗?谢谢各位大神·

  • 关于消防上下喷淋的问题

    关于消防上下喷淋的问题

    如图所示,该区域为上下喷淋,那么喷淋头数量应该如何计算?是按图中所示喷头个数,还是图中所示喷头个数乘以2?

  • 本人关于消防电梯的困惑

    本人现在建一工程,在消防试压时,消火栓口漏水,水流到电梯前室侵入到电梯轿厢缝里,把电梯的门机控制系统浸湿了,结果电梯运行就把元器件烧坏了。我现在有个问题感到困惑的是:消防电梯是消防时用的,消防人员在救火是时肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往电梯里面流(一般来讲消火栓距离电梯前室都不远),如果消防电梯一沾水就烧坏,那消防时还怎么用电梯啊?这个问题困扰了我很久。

  • 关于消防设计的几个问题

    1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口压力问题:某写字楼工程,高57m,十六层,地下二层,消火栓用水量40L/s。原设计竖向为一个区,八层以下均采用减压稳压消火栓,由于工程甲方资金紧张,施工中将减压稳压消火栓改为减压孔板,鉴于减压孔板的局限性,减压效果不理想。工程验收时,由消防检测机构进行检测,检测工况为:一层同时开7只消火栓,屋顶开一只试验消火栓,可想而知,屋顶水枪不出水。由于一层减压孔板的减压效果不理想,每只水枪的出水量远大于5L/s。实际上一层消火栓栓口压力达0.50Mpa,出口流量达8L/s,7只水枪同时开启,水流量远大于40L/s,水泵扬程自然达不到设计工况时的扬程,试验消火栓自然不会出水。按检测公司的说法,消火栓系统不合格,须进行修改。这样就带来下列几个问题:①设计工况与检测工况应一致。目前消火栓系统尚无验收规范,应尽快编制相关验收规范,明确相关问题。根据火灾现场扑救实例和有关资料,目前默认的设计工况为:对于消火栓用水量为40L/s的民用建筑,每只水枪的用水量为5L/s,同时开启的数量为8只,着火层为3-4只,着火层的上下相邻层各为2只或3只。由于相邻层几何

  • 有关消防新规的疑问,求助

    各位水友,本人有两个问题想请教: 1、现新消防规范中有提到“高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙”,对于这条,各位是如何考虑的?该轻便消防水龙设于何 处比较合适?2、对于一个小区,它分为一期和二期,但是一期和二期之间有市政道路或市政河道分隔开,若为市政河道,则是通过桥梁连接, 请问该小区的一期和二期能否共用消防临时供水加压系统(即共用消防水池和消防水泵)?还是需要单独设置?另外对于生活 加压供水系统能否共用?期盼各位的解答,谢谢!

点击加载更多

消防胶带

消防胶带专题,为您提供消防胶带相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防胶带 相关的专业交流讨论,更多消防胶带相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

flrn负荷开关

负荷控制装置