现有一电机,功率:5.5KW 带变频器控制 电机本身为工频电机 现出现一问题 马达运行一段时间 变频器就提示电机过热 然后跳脱!问题是变频器里的运行参数都正常 电机的运行电流 电压 扭局都在范围之内 怎么会出现发热过大呢?还请高手指点!!!!!!!!!!!!!!!~~~
现有一电机,功率:5.5KW 带变频器控制 电机本身为工频电机 现出现一问题 马达运行一段时间 变频器就提示电机过热 然后跳脱!问题是变频器里的运行参数都正常 电机的运行电流 电压 扭局都在范围之内 怎么会出现发热过大呢? 还请高手指点!!!!!!!!!!!!!!!~~~
本厂区有一路独立的10KV电缆供电,10KVA内有3台变压器,消防设备安二级负荷设计,总用电容量100KW左右!有必要要设柴油发电机吗?如采用柴油发电机作备用电源,消防设备(如消防泵,消防电梯,应急照明、防火卷帘)末端还需双电源切换吗?
地下室自备发电机房的消防设置,原设计图纸为组合分配式全淹没七氟丙烷气体自动灭火系统,有没有其他比较经济的消防设置可以代替?二氧化炭、水喷雾等消防对于电气火灾的区别是什么呢?哪位老师能告诉我~
一个小厂,消防泵为一用一备,均为22kW,直接启动,这种情况发电机容量定为多少(就带一消防泵)?我本来是想22/0.8,然后取的30,但最近看资料,发现有个启动倍数在里面,搞不大明白,谢谢高人解答下!!!
发电机房准备做消防改造,将原有的二氧化碳系统改成水喷雾,结果FM提出非得改成水喷淋,真是郁闷,之前做了很多工作,彻底被推翻,同时发电机的开关柜也放在发电机房,做水喷淋不知有多大的影响?发电过程喷水怎么办?
之前不管是自己做的还是参考别人的图,消防泵都是有热继电器保护的,但是昨天在一本手册上看到这样一句话:“对于某些断电后果比过载后果还要严重的电动机,如消防负荷的电动机,应该在过载情况下坚持工作,应不装过载保护。”大家对这种说法有什么看法?
消防备用柴油发电机组w ww.jstzjh.com的条件要求当地区供电条件不能满足消防一级负荷和二级负荷的供电可靠性要求,或从地区变电站取得第二电源不经济时,应设置自备消防备用电源(柴油发电机组)。自备消防备用电源有:应急发电机组、蓄电池组、不间断电源装置(UPS)、燃料电池。高层建筑的消防自备电源对自备发电设备(自备应急发电机组)的要求有: 自备应急发电机组有柴油发电机组和燃气轮机发电机组两种。 选择柴油发电机组时,宜选用高速柴油发电机组和无刷型自动励磁装置。因为,高速柴油发电机组具有体积小、重量轻、起动运行可靠等优点。无刷型自动励磁装置具有适应各种起动方式、易于实现机组自动化或对发电机组遥控的特点,并且,当与自动电压调整装置配套使用时,可使静态电压调整率保证在士2.5%以内。 自备应急发电机组应装设快速自动起动及电源自动切换装置,并具有连续三次自起动的功能。对于一类高层建筑,自起动切换时间不超过30s;对于其他建筑,在采用自动起动有困难时也可采用手动起动装置。机组一般应采用电起动,不宜用压缩空气起动。发电机组总台
一座独立的柴油发电机房,作为城市隧道雨水泵房的备用电源,发电机房独立设于地面上的一个公园边角的空地上(与泵房是分开的),这种情况,发电机房除了配备灭火器外,还要配备自动灭火设备吗?
消防系统为了满足供电要求,需要配用柴油发电机,但是甲方想利用现有的柴油发电机,所以现在想在买一台柴油发电机并联使用,请教一下大家,两台30KW的柴油发电机一起使用,输出功率是60Kw吗???
电气菜鸟求助:两台室内消火栓加压泵(一用一备)流量15L/s,扬程55m,功率15Kw、两台室外消火栓加压泵(一用一备)流量30L/s,扬程45m,功率37Kw、两台自喷系统加压泵(一用一备)流量30L/s,扬程60m,功率37Kw。备用电源用柴油发电机,怎样确定柴油机的容量啊?
应急备用柴油发电机需要消防报警联动启动吗?规范没查到这方面的要求。咨询报警设备厂家也说没这方面要求,是不是危机情况下手动控制启动啊。200~300KW柴油发电机。
各位达人,我现在遇到一难题,要算出一弱电和消防机房的负荷,但是算出来总觉得差异很大,求各位指点一下! 弱电机房:设备功率12KW,面积29平方米. 消防机房一分为2,中间由一玻璃墙隔断:房间1 设备功率为2KW,面积20.2平方米.我算出来冷负荷为:17.193KW,冷负荷指标为:851.2W/M2. 房间2:设备功率为:3KW,面积为35.175 ,Q=22.85KW,冷负荷指标为:649.63W/M2 , 我觉得差异好大,我也不知道计算公式,请各位帮我看哈 给我点意见和帮助!!! 急用啊,谢谢大家
应急设备如下:1、消防泵给水设备: 75kw/台 共三台 两用一备 消防稳压泵: 15kw/台 共一台 2、喷淋泵给水设备: 55kw/台 共三台 两用一备 消防稳压泵: 11kw/台 共一台 3、消防控制室: 15kw4、天面防排烟风机: 11kw/台 共一台 5、地下一二层防排烟风机: 50kw/台 共两台6、潜水泵: 5kw/台 共三台7、电梯1: 22kw/台 共一台 电梯2: 22kw/台 共两台设备总容量约为627KW。现在就是不知选用多少容量的发电机呀,急!!!跪求啦!!!各位老大。
请问算消防负荷选变压器或发电机的时候,需要计算整个建筑的消防风机和消防水泵的容量吗,还是只算消防水泵和最大一个防火分区的消防风机的容量。
有一个文化中心项目的安防中心、计算机检索系统为一级负荷中贴别重要负荷600KW,消防用电设备为一级负荷约2000KW。该工程为10KV双电源供电。我的问题是发电机是否可以只带一级负荷中贴别重要负荷而不带消防负荷,这样有没有不妥。
最近遇到这样一个项目,面积不大的厂房,按照等级划分。消防负荷应该为三级,于是我没有设置发电机房。而是双回路都引自室外箱变,消防设备末端切换。项目在报消防时候,说在防火灾时,消防部门会联系电力切断该失火单位的电源。所以如果不设置发电机,消防水泵根本就没有电源了。。。。如果是这样,消防说的也是有一定道理的。还说不能死按规范,要结合实际情况。。 这样岂不是规范和实际有冲突??不管多大项目,只要有消防泵,都要设置发电机房?那还区分一二三级负荷干嘛
《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)第5.4.13条第6点“应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统(强条)。”请问,当建筑内其他部位设置自动喷淋灭火系统时,柴油发电机内是设置水喷雾系统还是设置自动喷淋系统?用气体消防可以吗?柴油发电机内能设置自动喷淋系统吗?谢谢!
有一幢28层办公楼,地下二层,因地下室的防排烟设备较多,按发生火灾时的最大消防负荷区域为地下室防火分区,但裙房及主楼的事故照明容量多达120KW,这部分容量是否也应计入发电机容量选择时的计算范围?
超高层项目,在塔楼的21F,45F设置有10KV的分变配电所,发电机设置在地下一层,如果采用380V的发电机,那么到45层的母线就有250m长(加上地库中的水平段),考虑低压母线过长,想设置10kv的2000KVA发电机3台,并机向塔楼中的重要及消防负荷供电。不知道能够满足消防的要求。因为以前没有做过高压的发电机,所以向前辈请教!