天津项目,14层住宅,外墙0.45.外窗2.4屋面0.5楼板0.6,热负荷*1.2/建筑面积=28,建筑面积包含地下一层为设备层,非采暖。求大神指教,怎么办??是将热负荷的系数从1.2提升一些,直至热负荷指标涨到30+??还是将传热系数提升??
本帖最后由 xhf511 于 2014-9-1 17:24 编辑 在建筑方案时,负荷计算我们通常采用单位面积功率法。有个疑问问问各位大侠:《全国民用建筑工程设计技术措施》-2009中P15,办公楼用电指标30~70W/m2,变压器容量指标50~100(VA/m2);1. 《供配电设计手册》第三版P11,用单位面积功率法算出来的是计算有功功率,算变压器容量的时候仅考虑功率因数和负载率是否就可以了?例如1W平方的办公,采用用电指标70W/m2,计算有功功率700kW,暂定0.9的功率因素和0.8的负载率,变压器安装容量:972kVA,选用1000kVA的变压器。2. 如果采用变压器容量指标计算变压器容量时,是否需要考虑负载率的情况?假如1W平方的办公,采用变压器容量指标为100VA/m2,容量为:1000kVA。选变压器的时候选1000kVA还是选1000/0.8(暂定的负载率)=1250kVA?(不考虑什么负荷等级只考虑容量大小)
请问这个需要多少电负荷住宅户数:264户商场面积:6400平米车库:5900平米电梯:8台架空层:1450平米请高手指教指教,很是感谢!!!
请问在初步设计时用单位法估算负荷时,对于工业厂房来说每平米是多少W?在《措施》里查找正好没有工业厂房的参照值,请问到底是多少?有知道得告诉一下,谢谢!
我要讲的是洁净室采用一次回风的情况 换气次数计算出来的送风量一般都大于消除室内余热余湿所要求的送风量既然风量大了,送风温差就可以减小很多,那。。。。。。。。。根据热湿比线和假定的一个送风温差确定送风状态点,为什么要先表冷到机器露点,再等湿加热到这个送风状态点呢,不能一次性处理到送风状态点啊? 换个问法,就是为什么空调机组处理空气都一定要先经过机器露点?这样不是需要再热(浪费)或者要把机器露点直接定在热湿比线与95%相对湿度的交点上(这样大风量,又大温差,也浪费能源)最终把单位冷指标搞那么大? 如图,一次回风,为什么采用3,而不采用1,2可行吗?[ 本帖最后由 wuyuyu8186 于 2010-4-1 20:46 编辑 ]
一个商业建筑,地下室800M2,首层面积8178M2,总建筑面积29000M2,三层,局部四层,底版为筏片基础. 这个现场的临时电大约要配多大的变压器?该怎么计算?谢谢!!!
小弟接手一建筑配电方案,其中有一中餐厨房,面积为200平米左右,需预留电源,是否可按单位面积功率法估算负荷,取值多少?请各路高手指点
如题,全国民用技术措施里的各类建筑负荷指标,有的人说是取完系数的,比如办公30~70W/m2,实际做的时候是取100W/m2,取0.7的系数,达到这个指标,请问高人,是这样的吗?还是实际做的时候就是取这个值?
如果先把用电负荷首先分成:1.应急负荷.2.生产生活负荷. 在把两类负荷各分成三级,可参考规范中的分类法子. 所谓应急负荷就是临时应急用的,应急时间可按30分钟 60分钟等,电源转换时间可15秒以内.象一般计算机熟三级负荷,但应急电源要求很严. 生产生活中的一类 二类负荷转换时间可以大于15秒,但备电工作时间应该长,如大型商场中的照明,备电应能满足照常营业.象这类负荷不易用EPS等做为备电. 这样分类后,一二三类负荷实施措施就很清楚拉, 各位同行都发表些自己的看法.
本人想请教一下 我们项目设计任务要求90㎡一下预留电负荷容量6Kw,90—150㎡每户预留9Kw;这样的要求有什么不合理的吗?预留电负荷容量的大小具体有要求吗,我看很多都是6、8、10、12Kw,这个有要求是偶数的吗?请教各位大神!!!
电力系统中,负荷也叫功率,分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。 发电机、电动机等大量负荷都是以有功功率P来表示负荷,单位用W(瓦)、KW(千瓦)MW(兆瓦)等表示,1MW=1000KW=1000000W 无功功率的单位用rva(乏)Kvar(千乏)Mvar(兆乏)等表示, 1Mrva=1000Krva=1000000rva 变压器的功率用视在功率S表示,单位用VA(伏安)、KVA(千伏安)MW(兆伏安)等表示,1MVA=1000KVA=1000000VA 三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率P、无功功率Q,斜边是视在功率S。 三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在: S2=P2+Q2 S=√(P2+Q2) 视在功率S=1.732UI &
多问一下啦------ 空塔上升流速的单位是m/h 我看水力负荷的单位是 m3/(m2。h),水力负荷的单位化简了以后不是和流速的单位一样了吗? 那他们之间有什么联系呢? 还是数值上是一样的,只是意思不一样呢?
各位大侠,我的意思是,电厂他把电一直往我这边送,如果我们用电设备都不用,他的电还是会往我们这边送过来,这不是跟电不能存储有矛盾了吗.
之前不管是自己做的还是参考别人的图,消防泵都是有热继电器保护的,但是昨天在一本手册上看到这样一句话:“对于某些断电后果比过载后果还要严重的电动机,如消防负荷的电动机,应该在过载情况下坚持工作,应不装过载保护。”大家对这种说法有什么看法?
做微机实验,实验的时候无时限电流速断的动作切除故障,但为什么同时过负荷的光字牌亮了,应该不会亮啊。这个是学生问我的。我也不太清楚。现在这里人气不旺啊,大家加油啊。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-27 10:33 编辑 ]
现在有一部分人认为在估算负荷时氟机要配得比水机大,如办公室在做水机时配150W/M2,在做氟机时要配到180W/M2.请大家来核实其可信度,尽量说明理由!
仓库长是150米.高是19.2米.宽是72米。主要是货物进仓库时差不多有40度,仓库要求长期保持在10度以上30度以下。问各位大虾,该 选用 多大冷负荷经济,划算?地点广州。。
我在一家私企成套厂工作,从事设计工作,但是单位貌似没有设计资质,可以填写这个单位么,如果不可以,那怎样找有资质的单位,付钱找一家?