10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
各位斑竹,请教一个问题,可能有些幼稚。屋顶水箱设置的稳压泵进出管设置DN50,而管网管径为DN100可否行得通,若行得通,在哪里变径更为合适。谢谢。
作设计好几年了,消防水泵一直用的是立式多级消防泵居多,可能是设计惯性了,一直没有用过和了解过卧式消防泵的情况,这里提一下,看看还有多少水友在使用,以及这个卧式水泵有什么优点。
[url=]A上海凯泉〖XBD-DX系列多级离心消 ...[/url]
各位大侠,建规说,消防水泵宜自灌式,意思是非自灌式也是可以的,但是这样就不能保证吸上水了,有什么办法解决吗?——————————————————————————————————————————————————斑竹:今天又看到这个帖子翻上来,目前这个问题不需要讨论了,新建规修改后消防水泵要求自灌,非自灌已经不能用了。
我这里有一个工程,业主要把泵房放在水池上面,那我想只能用潜水泵才能满足水泵的自灌吸水了,目前还在考虑中。还有就是在采用河道或者池塘水作为消防水源的情况下(假设满足要求),该如何设置泵房呢?
某工程中两个建筑物分别高20米,12米。喷淋系统,消火栓系统均布到顶层。泵房据两建筑物的水平最远距离分别为200米,100米。 消防系统水泵扬程如何估算?
偶然看到一份图纸,一个高层的小区,消防泵用的是变频调速泵,感觉有点不对劲似的,但又想不起来有相关的规范或说法,哪位能给个解释呢?
1、“水泵应采用自灌式吸水”。是保证最高工作水位时自灌就可以,还是最低工作水位也要保证自灌? 如果最低工作水位要保证自灌式,我看到04S204上提及自灌式的最低水位应该比消防泵的放气孔还要高,而放气孔比进水管还要高10-20cm,在工程中需要严格遵守这一条吗?我之前出的图纸好像都是没有考虑,有效水深就是最高水位到池底2、“供水管上应装设DN65的放水阀门”。如果放水管是接回到消防水池,不一定非要DN65的吧?3、关于水泵进水管套管标高的确定:这个标高应该怎么确定呢?是要比水泵进水管的标高高就可以吗?比如水泵进水管比水泵基础顶高出345mm,我的套管预留的标高是800,就可以通过调整基础的高度为455来满足吗?
本帖最后由 nowyouseeme 于 2014-12-23 08:32 编辑 大家好,我现在正在做一个厂区的给排水,厂区内有个水塘,水塘的水供生产用水(冷凝水池和循环水池以及锅炉房沉淀池的补水)以及消防用水,现将生产给水泵和消防水泵设在水泵房内,生产和消防合用一套管网,厂区内有室内消火栓和室外消火栓。审图意见:水泵房:消防水泵室内外消防用水及生产合用,未见消防用水时自动启动措施。消防水泵如何设置自动启动呢? 冷凝水池的热水来源于蒸压釜,需要加入新鲜水后再复用于生产,新鲜水由水塘提供。
最近在做临高压系统自动消防炮,对于里面的消防泵的启泵控制有点不太明确。 根据《08S208 室内固定消防炮选用及安装》P32消防泵的启动应该是由控制台和主机启动的。 但是根据《CECS 245-2008 自动消防炮灭火系统技术规程》5.4.4消防泵的启动由稳压泵控制。
昨天一个朋友问了个问题,假设水泵扬程40米, 屋顶水箱与水泵出口轴线的高差45米, 即静压大于扬程, 此时水泵能够出水吗?我也被问糊涂了。由于平时设计水泵的扬程肯定高于静压, 没想过水泵能不能出水的问题, 直观的理解,火灾初期,水泵、水箱联合供水,即使一高一低, 也类似两台扬程不一的消防泵并联供水,低扬程的泵为什么不能出水呢?
请问诸位, 消防巡检是每月一次吗?(主要指消防泵),另外巡检时水泵是闷转还是从试验排水管(就是出水管上接出的DN65短管)出水?每次运行多久?30秒?刚才在网上查了一下, 没找到确切的资料, 求教了!
目前规范规定高层设置10分钟消防水箱,一般都18立方米,但同时要设置消防增压泵,一般5l/s,直接接入管网,我认为如果按10分钟计算,水量用的很少,用不是几方水,那样就合18方矛盾, 请各位老师回答!!!!
有一高层综合楼,在地下一层设有水泵房,而室外消防水池设在距主体建筑15米的位置,水泵有单独的吸入管,从消防水池吸水井引出至-1.500(相对室内一层%%C0.000)位置引到泵吸入口,地下室层高为一4.5M,消防泵为立式泵,而水池的最高水位为-1.400,请问这样能达到自灌要求吗?如果吸入管高出最高水位呢?请大家多指教!
请教:1,消防主泵,稳压泵,加压泵的概念有什么不同?2,什么时候要用主泵,什么时候用稳压泵?3,天面水池提供10分钟的消防用水,但压力不足,这时候我是要加稳压泵还是加压泵?(我只加了加压泵)4,什么时候启动主泵?什么时候启动稳压泵?
1。为什么吸水管上要用偏心异径管?出水管用同心异径管吗?2。当水泵的接口和出水管的管径一样时还需要同心异径管吗?3。管材都采用镀锌钢管可以吗?
有一个算自动喷水灭火消防泵扬程的例子,其中有关于沿程阻力的算法: ① 配水干管 Q=30 L/s,DN150,v=1.59 m/s,1000i=30.5,L≈100 m 取管道局部水头损失为沿程水头损失的20% 则配水干管水头损失=1.2×100×30.5‰=3.66 m ② 取最不利层配水管网水头损失约25 m上述中 ②项有必要算吗?还要计算整个最不利层的损失吗?
有没有条文规定消防水泵房一定要有人值守或者无人值守?什么情况下可以无人值守?请教了.项目中好多业主都取消值班室.也有业主需要值班室.这里面规范有没有明确的界定?反正好像泵房的设计规范好像没找到这方面的界限和定义.请教各位了
开始设计时甲方说用小区的消防水池和泵房,现在图纸出了,但审查通不过!现在要改,建筑把水池放在地下室,水泵房放在一楼,可是还有13米多的水平距离,不知道这样可以吗?水泵房和水池的布置有什么具体要求?