10KV开关柜中,负荷为1000KW,真空断路器的额定电流应选多大?电流互感器变比等参数如何选择?有没有选择标准?请大家指教。。。
一单相电焊机名牌如下:Un=380V Pn=14KW εn=50% COSα=0.6 求计算负荷 和电流?
这几天设计一条隧道的照明回路,才用的是单根VV电缆3相4线供电,灯具为NG150~NG250。接线方式采用L1~L3循环接线,每相负载基本平衡。所以计算功率按没回路灯具总功率的代数和考虑,计算电流是按下面公式算的(我是按需求系数法计算的,因为隧道照明常年开启,顾系数为1):式中P为灯具总功率,由于《配电设计手册》上指出,NG灯应考虑14%~16%的镇流器功率,顾P乘以1.15,设计时要求NG灯具自带功率因素补偿,顾cosφ按0.9计算。希望高手帮忙看看这样计算对吗?有什么问题没有??多谢了~~~本人是做隧道电气设计的!
是不是负荷开关的转移电流必须达到1700A但是目前也只有施耐德 的开关可以达到 价格也比较贵 对于厂矿企业来说 那还不如有设计成 真空断路器请教各位同行有何看法
看到一张贴:“负荷为30kw,得出的电流为78A”;我认为如果是三相供电,电流应该为30/1.732/0.38=45.7A,若为单相供电,电流应该为30/0.22=136.4A;请问,他的电流78A是怎么来的
配电柜接10台电机,计算出总负荷和电流后对线进行选型,单相电进来,用电流互感器变流,那么问题来了,10台电机不同时工作时,电流互感器二次侧的电流是比最大电流小的,会影响电流互感器二次侧工作,这种情况怎么处理?
在10kV及以上高压系统中,我们经常听到上面三个概念。在进行继电保护的配合整定计算时,其动作电流的整定值如何计算?他们分别应用在什么场合? 欢迎解答!
请问真空负荷开关上能加过电流保护吗,怎么加?(FZRN25-12D)带分励脱扣线圈DC220V是不是吧过电流保护器的常开触点、电流互感器、分励线圈串接就可以了……请教各位大侠
本人在一家配电柜成套厂家工作,将来想考注电,所以现在想自学负荷计算与短路电流计算,但是无从下手,手里有一本《工业与民用配电设计手册3》,看了一段时间,但是里面关于负荷、短路计算的内容对于我这个初学者来说很难理解,所以想请各位大虾给推荐一些适合初学者的书籍或者方法,能让我自学的,谢谢!我想这也是一些在非设计性单位工作的朋友们想知道的。
1平方电线、1.5平方电线、2.5平方电线、4平方电线、6平方电线等,那么这些电线可以负荷多少瓦呢?这也是大家比较关心的
电线负荷是大家在选购电线前都比较关注的,目前生活中比较常用的电线规格有 1平方电线、1.5平方电线、2.5平方电线、4平方电线、6平方电线等,那么这些电线可以负荷多少瓦呢? 这也是大家比较关心的 。
下面图片中用红色直线标注部分的阻抗,为什么没有包含红色椭圆部分的0.03这部分阻抗? 提前谢谢您的回复。
单台40t起重机,起升、小车、大车电机分别是240、37、15KW,暂载率是40%,求其计算负荷和计算电流。《工业与民用配电设计手册》中第一章指出:起重机的计算负荷为Pn*sqrt(40/25),根据I=Pn/1.732/Un/cosa可以算得计算电流;但是第12章中指出采用综合系数法确定起重机的计算功率=综合系数*Pn=0.5*Pn。两种算法的结果并不相同。请问各位高手,这两种计算起重机负荷的方法各自什么含义?区别载哪里?求计算电流时以哪个公式算得的功率为准?问题紧急,恳请各位给以指点。
请问变电站母线的电流负荷如何确定?是否就是变压器的高压和低压侧的电流额定值?另外高低压侧的主接线方式一般都应选一样的吗?刚毕业,要做项目。
变压器的容量为180KVA,供电电缆的电压等级为交流10KV.现在我们想采用YJV-22三相电缆,就需要算出在这种电压等级和容量下,所带负荷的最大允许电流为多少。我是这样算的: I=P/(1.732*U)=180/(1.732*10),大概是10A左右。 但是后来我想了一下,有点不对:变压器的容量采用的单位是KVA,但是我在公式中带入的功率单位应该是KW。一般来说,所带负荷的单位,比如说电动机,用电器,都是采用KW为负荷单位,那么向我这样根据变压器的容量来计算电流又应当怎样做呢?是不是需要考虑功率因素? 另外,还有一点,低压配电中我们采用的是VV22的电缆,电压等级为交流380V。因为供电的距离较远,大概有500米左右,就不得不考虑电压在电缆上的损失问题。具体来说,就是要算出在500米的距离上电缆中的电阻和电抗消耗的电压值,是否超过标称电压的5%,如果超过的话,我们就要考虑换电缆,提高供电的电压等级。但是在具体的计算中,单位长度上的电抗率,我没有找到具体的经验数据,无法估算,这一部分电压损失应当如何考虑呢?
我数学学的不好,所以有些事我不会算,我在想 如果A相B相之间用380V的阻性负荷,我们把电流值整定到某一数值(设为10A)。然后把C相与N之间再加上220V的阻性负荷,再把电流值整定到10A。最后我们再测一下4条线的电流,会是一个什么值
定时限过电流保护 是反映相间短路的保护 其工作原理正常时 不应动作,短路时启动 并以时间确保其选择性。 实际情况中当过负荷定值超过了定时限电流值 ,过负荷的时间大于定时限时间,这时定时限过电流保护会启动吗。我的理解定时间的前提条件是发生详见短路才会启动定时限过电流保护。 希望高手指点一二 谢谢了
1、造成三相负荷电流不平衡的主要原因 在日常生产、生活中,一般采用三相四线制供电。从星形连接的三相绕组的中性点引出中性线,这样可以同时获得线电压和相电压。使用单位或施工单位往往只考虑配电线路的承载量,而容易忽视如何将配电线路三相负荷分配合理。比如在照明系统中A、B、C、三相均带有负荷,可是三相所带负载的大小相差太大,这样就会造成三相电流的不平衡。情况严重的,会造成通过中性线的电流增大,由于中性线的截面积一般比相线截面积小,其承载负荷的能力较小,长时间工作,中性线会发热,产生比较高的温度,成为隐蔽状态下的电气故障和电器火灾,这是非常危险的。2、解决三相负荷电流不平衡的方法根据实际情况仔细查找原因,比如照明系统,应核查每一回路的灯具数量,按照规范规定每一单相回路电流不应超过15A等。查找出原因后,按要求系统规划配电线路的承载负荷量,合理分配每一单相回路的负荷,使三相负荷趋于平衡,同时要定期对配电线路的三相负荷电流进行在线测试,和对零线电流的测试。、在以后的施工中,选择电缆和按装设备时,应选择中性线截面积和相线截面积相等,从根本上解决因三相负荷严重失衡出现危险温度
图中的内容来自DLT5044-2014,请教图中标注为红色部分的220V系统直流分电柜的负荷电流为什么是64A,110V在下同样也不懂为什么是80A. 镉镍蓄电池的I5如何计算?计算公式在哪本规范或手册中可找到? 提前谢谢您的回复。