《自动喷水灭火系统设计规范》第8.0.1条规定配水管道的工作压力不应大于1.20MPa。请问1 1.20MPa是全压吗? 2 全压=动压+静压,那水泵运行时的动压,静压分别怎样计算? 3 水泵出口压力-水泵出口与管道某点的几何高差-水泵出口至某点的水损,得出的压力是这点的全压吗?
栓口压力+延程损失和局部损失+水表水头损失+水头损失吗??还有就是我层高4.5米的建筑物我算栓口压力我16米可以不??
各位同仁,在消规的实施下,消防泵的启动必须采用自动启动方式,在这里请教大家一个问题,消防泵的出水管上应设置压力开关,电气专业做联动,但是这个压力开关的启动压力该如何控制呢,也就是说压力怎样变化的时候消防泵启动。
从消防泵房到最不利点的压降分为三部分:沿程阻力损失、局部阻力损失和高程差。其中最后一项高程差:指的是消防泵和最不利点之间的高差,还是消防泵和沿途最高点的高程差?????有一个翻越点的概念是怎么回事
大家好好,现在设计上有这样一个问题 麻烦各位帮我解答一下:1、一幢4层的体积大于10000立方的办公楼,按照规范要求室内消防用水量为15L/S。每层均布置两个室内消火栓。2、既有市政水压为0.20MPA3、按照规范8.4.3-7,同层两只充实水柱只要7米达到任何部位就可以了。4、我也查过表格,充实水柱为7米时候水枪流量只有3.8L/S,压力为0.088MPA既可以,若层高按3米累加,第三层压力为0.118MPA,第二层压力为0.148MPA,最低层压力为0.178MPA。问题来了,每层压力对应的水枪流量从上往下分别为3.8,4.3,4.9,5.1(L/S),这四个流量怎么去和15L/S这个最小灭火流量联系起来,是直接几个数值累加吗?此外,这个条件下,是否需要设置稳压泵装置已达到15L/S的最小灭火用水流量?谢谢您。
《高规》P170说:经过训练的消防队员能承受的水枪最大反作用力不应超过20Kg。当充实水柱长度为17m时,水枪口的压力为3.55Kg/cm2(Hq=355kpa),水枪的反作用力为20.13Kg,约等于20Kg。下面以充实水柱为17m计算此时的栓口动压。∵Hq=qxh2/B,∴qxh= = =7.49l/s∴Hxh=Ad*Ld*qxh2+ qxh2/B+20=399.1Kpa=39.91m≠50m也就是说,当栓口的动压为39.91m时,充实水柱长度为17m,此时,消防队员已经不能承受水枪的反作用力了。为何规范上要求出水压力大于50m时才应设减压措施?? 请问各位高手,此计算分析有何错误? 若没有,那各位设计栓前减压板孔时是当压力大于多少时设置的?还有个小问题,计算消防栓口的动压时,根据最不利点计算出各消防栓口的动压,选好泵后,还须根据泵的扬程反算出各消防栓口的动压么(主要是确定从哪层开始加减压板孔,剩余压力为多少)?
本人现在对室外消火栓的设计有点疑问,望大家指点:1。设置室外消火栓时是否要考虑压力问题2.高层小区室外消火栓接在市政给水管网上是不能满足高层消防水压要求的,是否要设置水接合器,是否要接到室内消防加压水泵上。3.我在现实中看到室外消火栓好象没有水带,为什么,而我在书上看到水带的长度是120米。 望大家给本人指点以下。谢谢
关于消防(含喷淋系统,设置泵房)管道,1/室外埋地消防管是否可以采用塑料给水管或者钢网复合塑料管(假设该塑料管工作压力满足要求)?我知道室内是不可以。2/消防管道的工作压力是如何确定出来的?3/比如消防管的工作压力为1.2MPa,试验压力则加0.4=1.6MPa,请问,如果采用塑料管或者别的管材,管材的工作压力必须大于多少?
请教各位,室内消防管道在施工完毕,做水压试验,实验压力是多少,是否在最不利环路的最末端消火栓处试验?小弟采暖专业的,是个新手,多多关照。
自动喷淋灭火系统设计规范5.0.1条写最不利点的工作压力为0.05Mpa,网上又查到说最高点的工作压力维持在0.4Mpa这不是互相矛盾吗?设计规范8.0.5条中规定轻、中危险等级的配水管入口压力不宜大于0.4Mpa,但8.0.1条中又规定工作压力不能大于1.2Mpa。小弟有点懵逼。求大神指导。还有一个问题 喷淋系统的工作压力到底该如何确定
1. 关于消防气压罐工作压力的问题蒋永琨.高层建筑防火设计手册.北京:中国建筑工业出版社,2000,12 第382页最低工作压力P1(消防储水容积的下限水位压力),用于弥补消防水箱向最不利点消火栓供水所需的水压不足部分,应保证最不利点消火栓的水枪充实水柱所需水压要求。最低工作压力P1按下式计算:P1=Hzx+Σhg±0.01Hs式中 P1——最低工作压力,亦即消防储水容积的下限水位压力,Mpa;Hzx——消防时最不利点消火栓或喷头所需水压,Mpa;Σhg——消防用水时气压罐出水口至最不利点消火栓的管网水头损失,Mpa;以上没问题,下面这句话里正负值是否反了?或是我理解有误?Hs——消防水箱与最不利点消火栓之间的垂直高度,m。当最不利点消火栓低于消防水箱最低水位时,取正值,高于时取负值。2. 消防水喉和消防卷盘是一码事吗?
知识点:高压消防给水系统
请教各位,一个四层的厂房,还有地下室一层,每层的面积为6090m2,每层的楼高为6m2,地下室也是,主要是停车场,一层为无尘室,耐火等级为丙类一级,要做消火栓跟喷淋系统。试合消防泵的功率、扬程、压力是多少?能否告诉我怎么计算。急急急!!!!!!!!!拜托各位了
最近有个项目,34层住宅本来我设置的是高低2个区,就在高区设一套水泵接合器(上海允许)但我们公司的一个工程师说低区分区应该根据当地消防车供水压力来考虑,既消防车供水压力50m,既我低区只能到8层,其他就算高区了。。原因就是消防车通过水泵接合器供水也要保证供水范围内的最不利点的灭火所需的压力请问是不是这样的?
消防给水设备的正常工作,前提是保证工作压力和流量。消防用水设备的投入量必须按设计要求操作才能达到安全使用目的。严格来说,消防设备的用水量要与水泵供给的水量相匹配,否则当消防设备的用水量大于水泵供给的水量时,系统就压力过低,反则,系统就压力过高,系统都极不安全。而在实际作业当中,消防人员的操作都是难以做到供需平衡的。 电动水泵是可以通过应用变频技术,达到恒压变流量供水的目的来克服供需平衡的矛盾。 柴油机驱动长轴泵的系统如何克服供需平衡的矛盾,而达到系统按设计系统压力恒定供水呢?
求助各位大神,新手有以下疑问想要解决,望各位帮忙解答一下~谢谢谢谢~~~~~~ 1、消防规范上规定消防水泵出水干管上应设置低压压力开关,电接点压力表可以作为低压压力开关么?我现在在两台消防主泵出水干管上设置电接点压力表,稳压泵出水干管上设置的是压力表。(地下消防水池)2、在网上找的图纸,有设置压力传感器接进变频控制柜,这样是不是可以控制消防管道的压力,但是不能控制泵的自启?还必须设置压力开关?
本文梳理消防给水系统系统工作压力、设计工作压力、额定工作压力、工作压力和试验压力的区别及应用。 系统工作压力 系统工作压力是消防给水系统中可能运行的最大工作压力。消防给水系统中,管件、配件等的产品工作压力不应小于(所在位置)管网的系统工作压力,以防火灾时这些部位出现渗漏或损坏,影响消防供水的可靠性。 系统工作压力是消防给水系统分区的主要依据在确定系统是否需要分区供水时,系统工作压力通常是指系统管网最低点(压力最大点)可能运行的最大工作压力。高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行供水压力确定,并应符合下列规定: 1.高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应为高位消防水池、水塔最大静压;
技术措施提到:消防系统工作压力超过1.2MPa时,选用加厚钢管或无逢钢管。试问系统上部未超过1.2MPa,可否采用普通钢管?
本人在设计一消防泵房时,发现一问题,图集上泵后出水管上压力表设于止回阀前(以水流方向为准,后同),但有人设于止回阀后,说是停泵时了解泵后管网压力情况,设于止回阀前就无法了解,请问大家此说法正确呢?该怎样设?谢谢!!