我们根据规范,通过建筑体积来查室外消防水量,但小弟一直搞不懂,我一直是觉得室外消防水量应该是和室外根据保护半径150米设置的室外消火栓有关,应该是根据同时使用室外栓的个数来确定消防水量,怎么会为什么室外消防水量跟建筑体积有关呢?哪位高手能详细的给小弟解释一下。还有,当一幢建筑有地下室时,建筑体积要不要包括地下室,还是只算地上部分?谢谢!谢谢各位高手,再问下,为什么要限制5-40米和15-40米的要求呢?[ 本帖最后由 zhenxin02151037 于 2009-12-21 09:51 编辑 ]
建规 P723 一个单位内有泡沫灭火设备、带架水枪、自动喷水灭火系统以及其它室外消防用水设备时,室外消防用水量应按上述同时使用的设备所需的全部消防用水量加上表8.2.2-2规定的室外消火栓水量的 50%计算确定,且不应小于表 8.2.2-2 的规定。 这里所说的“泡沫灭火设备、带架水枪、自动喷水灭火系统”是不是指设在室外的?
刚做了一个项目,具体情况是这样,是个11层的住宅建筑,下面两层商业不超300平方米,但这个地方没有市政管网,开发商准备在小区内打井供水,那么室外消防用水这一块怎么保证,水井是否可以算做天然水源,是否可以做为室外消防水来源,(防火规范条文解释:对于天然水源,如其水位太低、水量太少或枯水季节不能保证用水的,仍应设置消防水池)水井水位太低,如果不可以,那么消防水池设置时考虑室外消防用水量,消防水池设置供消防水车取水的吸水井,那么室外消火栓是否还要设置,如果要设置是从消防泵接出专门布置室外消火栓的管道,还是可以考虑从生活给水管网(从水井经加压后的水)上接消火栓供室外消防?
一个多层,室外消防水量30L/S,只有一路进水,但供水量不成问题。按照低规8.3.3条第二款来看是确实需要室外消防水池的!但是根据浙江的一惯做法,消防水池只储存室内消火栓和喷淋用水量,室外水量的是不用管的。但是该工程在苏州,不知道这样做行不行,我几乎没见过做室外消防水池的工程!
那位同行做过或有经验帮忙分析一下,消防水鹤能替代室外消火栓吗?消防水鹤应属市政消防设施,做小区或单体的是否有这个设计权限,应得到消防部门的批准吧?还有,本设计室外给水管道压力保证不了0.4MPa,如果从消防水池加压送至消防水鹤怎样实现室外消防泵的启动,没查到这方面的资料,各位同行给点意见吧。
各位水友,二栋建筑一为办公楼,体积5600立方米,三层,高12米,另一为丁类车间6000立方米,高8米,此二建筑贴邻建造,办公楼较高侧墙为防火墙,独立基础,按《建筑设计防火规范》此二栋楼可按二座建筑计算,但室外消防用水量不知如何计算好,是按二栋楼中体积大的计算?还是按二栋楼体积之和计算?在此请大家不吝赐教,谢谢。
专家您好,有二栋建筑一为办公楼,体积5600立方米,三层,高12米,另一为丁类车间6000立方米,高8米,此二建筑贴邻建造,办公楼较高侧墙为防火墙,独立基础,按《建筑设计防火规范》此二栋楼可按二座建筑计算,但室外消防用水量不知如何计算好,是按二栋楼中体积大的计算?还是按二栋楼体积之和计算?在此请专家不吝赐教,谢谢。
《建筑设计防火规范》8.2.2二和8.2.3同时存在时应该怎么算?这里有个问题是这样:有个纺织厂最大的建筑屋是单层,体积大于50000立方米,有个14吨的原棉堆场,室外消防水量是多少?我的看法是1,8.2.2说的是建筑室外消防水量,8.2.3说的是对场的室外消防水量,应该加起来;2,8.3.4一说到:…易燃,可燃材料露天,半露天堆场(不包括煤,焦碳露天堆场)应该按6h计算…所以说堆场的室外消防水量应该是50×6×3.6=1080立方米3,8.3.4二说到在火灾情况下能够保证连续补水时,消防水池的容量可以减去…可是只有一个市政接口不应该属于这样的情况,所以说不可以算补水的总的来说消防用水应该是室内+室外建筑+室外堆场=1440立方米我错了吗,请哪位大虾指教下,本人送上一点点心意
湖南某县城,建筑高度47.15m,商业住宅。室外消防水量30L/S,室内消火栓20L/S,喷淋30L/S。现在室外只能提供一路进水,但是流量、压力能满足室外的消防水量要求,消防水池设计还需要包含室外消防的设计流量嘛?
求高人指点!我现在正在做一个6万吨/年的合成氨技改项目的室外消防设计,不知道消防水量该如何取?《石化规》上说的是中型室外消防水量可取90~120L/s,那我现在这个消防水量该怎么选?万分感谢!
消防水池的容积大于1000,分为两个独立使用的消防水池。
偏远山区的一个厂区,周边无市政水源,厂区最大建筑消防水量为内10L/S+外15L/S,或仅外20L/S,消防设计这样考虑行不行:只设室内外消防水池+室内消火栓泵,不设室外消火栓管网(所有建筑均在消防水池保护范围内)。说白了也就是只有消防水池而无室外消火栓管网是否能满足消防要求。
工程中工程中室外消防水池的流量,根据单体最大的室内消防用水量确定,室外消防水取市政管网,并在市政管网沿线上设室外消火栓.现有厂区长500米,宽200米.生活用水取自水塔,不包扩消防用水量.厂房室外设消防水池一座,容积为室内外消防水量之和.消防水泵流量为室内外消防水量之和,消防管接至各个厂房,并在消防管沿线上设室外消火栓(最高处设有稳压水箱).现请教高手1.该方案是否可行? 2.及此条件下的通常做法?
本人正在做的一幢6层集体宿舍查规范好象查不到消火栓用水量,是不是选其他建筑这栏:室内消水栓用水量15L/S,同时使用水枪3支. 总觉得10L/s就足够了,请各位DX谈谈看法!
希望给予意见当消防水幕配合消防卷廉时,除按0.5L/S*M计算水量时,总水量是否根据消防分区设置的防火卷廉数量进行设计,例如大型商场中庭的大面积卷廉水幕水量该如何选择
新出的05ss904《民用建筑设计常见问题分析及图示》(给排水)中谈到,当建筑物之间防火间距达不到规范规定的要求时, 确定室外消防用水量应按照最大的两幢建筑物的室外消防用水量叠加来确定。我最近设计的一个工程是超大型的医院, 分3块,一块是16层高层,另外两块是多层(算裙房吧),每块的体积都在50000立方米以上。各块之间有消防通道8.2M,照理不满足高规表4.2.1的要求,那么在计算室外消防用水量时是否应该按照高层的30L+多层的30L计算,一共60L/s?做扩初设计时并未注意到这条规定, 按照一幢建筑物30L考虑的,消防部门也未提出异议。 但是今天看到图集中特别就这个问题加以说明,不知道大家对此有何看法?谢谢!
碰到一个乡下地区的办公楼小区设计。已做了室内消火栓和屋顶消防水箱,泵房和消防水池另外做一个单体。但是室外消火栓就有问题了,他们那里没有市政供水,无法保证室外消火栓的用水和压力。现在消防水池储存室内和室外的消防用水量,水泵接合器设在水池吸水口旁边,这样室内消火栓都没问题了。室外的改怎么办?和室内接一块,由屋顶水箱保证压力却保证不了用水量。要不室外消火栓也做个消防泵启动按钮,跟室内消火栓一样???生活供水不是采用变频,是由屋顶生活水箱供水的,也没法把室外消火栓接生活给水管网上。谁有办法...
有一4层丙2类厂房,不用做喷淋,厂区室外只有一条市政路,市政压力为0.32MPA左右,这种情况应设消防水池吗,如果做,水池容积是算室内外消防,还是当算室内,市政压力够需要做水泵房吗,请各位大侠指教一下小弟不甚感激
如题室外消防水池的工作原理,还有技术措施2009,7.4.3.6)供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于150m是什么意思?
我设计的许多公建项目的消防水池基本都是按照规范在消防水池中同时储存室内室外消火栓用水量,尽管有许多都没有设施外消火栓(消防车)取水口,也就是说锁储存的室外用水量根本没法用,但一直没有任何人提到这个事,最近在《注册设备师-给排水》教材上到是找到一句话,就是室外消火栓用水可靠可以在消防水池中只储存室内消防用水量,但这又不是规范。我一直没搞懂多层室外消防用水和室内消防用水的关系。请老师们一起教教我。谢