首页 课程 资料 论坛
  • 关于照明回路的消防控制

    关于照明回路的消防控制

    请教大家几个问题:现在的照明回路中很多有一个消防控制接触器,有消防信号时断开照明回路,请1.是否可以使用断路器的分励脱扣器跳开断路器?这样可以使消防信号的中间继电器不用长期带电。2.是否允许使用三极的接触器?望热心的大虾解答一下。

  • 关于消防专供回路的一点疑惑

    请教各位:某高层住宅楼,有一630kVA的变压器,我们给用户建议再使用一台柴油发电机作为备用电源。在低压配电系统图中我们采用一面联络柜(双电源自动投切功能),该联络柜的出线接至另一面低压柜,此低压柜有五路出线,分别到地下室照明,电梯一,电梯二,消防水泵,生活水泵。这样设计是不符合消防采用专供回路的规定的,但是如果消防采用专门的切换箱,以变压器及发电机两路低压出线作为消防切换箱进线的话,地下室照明,电梯,生活水泵这些同样需要双电源的负荷,仍然需要通过那面联络柜来实现双电源切换,如此一来,消防切换箱的两路进线在上一级就已经互相切换过了,不知道该如何解决这个问题才既满足了各种双电源的需要又不违反消防专供回路的规定?我是新手,请多指教!谢谢

  • 消防用电单回路供电可以吗

    按建规,室外消防水用量超过30L/S,供电负荷为二级,现一个丙类库房,室外消防水用25L/S,库房里的火灾报警控制器等消防用电可不可以直接一路线从配电房过来,谢谢

  • 【求助】如何理解消防负荷“专用回路”?

    一栋三层的综合楼(旅馆),消防负荷只有一台消防电梯,室外消防用水量为20L/S,消防负荷为三级负荷。我的设计是,在消防电梯机房设一个消防电梯配电箱,然后从首层总配电箱引来专用回路(整个建筑只有一个总配电箱,各层配电总箱电源都是从这个总配电箱引来的)审图意见说我违反强条,说:“消防负荷应采用专用的供电回路”。规范条文解析:“本条规定的供电回路,是指从低压总配电室或分配电室至消防设备或消防设备室(如消防水泵房、消防控制室、消防电梯机房等)最末级配电箱的配电线路。”我的理解是:该单体建筑,它的配电总箱可以理解为配电室了,从配电总箱至消防电梯机房是专用回路就满足规范了。但审图的不这么认为,难道真的为了这台消防电梯另外报一只电表吗?

  • 消防中的专用供电回路,如何理解?

    如题。专用的供电回路是指直接是小区的配电房母线或者低压电缆进线进线取电,这样理解对的吧?这里的专用回路的电源开关的初顶上一级就是配电房?

  • 地下车库消防报警回路问题

    地下车库一万平米分三个防火分区,每个防火分区大概260个消防点位,我是应该一个防火区做两个报警回路呢还是三个防火分区做四个回路,跨防火区做回路时候联动编程有问题吗?

  • 请教消防供电回路过负荷报警

    消防供电回路断路器过负荷报警报到那里,可以用消防报警输入模块读到消防报警系统进行报警吗?还是单独设置报警装置,报警装置设在消控室,还是配电室?

  • 消防自动报警预算时怎么划分回路????????

    关于消防自动报警预算时怎么划分回路 图纸都没有注明 该项目多少回路 在预算时怎么确定回路的呢 比如电话多少个点一条回路 报警多少个点一条回路 广播多少个点一条回路 等、、、、、、、、怎么去算工程量呢 希望高手解答 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • 有关消防模块强起信号接入控制回路

    本帖最后由 北方郎 于 2015-12-1 10:02 编辑 请问各位大侠,风机控制箱里,如果从消防模块引来一条220V强启信号,那么这个信号线是直接接在转换开关上,还是通过一个220V中间继电器过渡一下(就是220V外来信号接在继电器的线圈上,常开触点接在本箱子里220V电源线上)

  • 请教:消防动力回路能否不设断路器?

    消防排烟风机配电箱中,进线开关采用PC级互投开关,出线采用接触器加热继电器保护,且热继只动作于报警。用互投开关兼做隔离电器,不设断路器。这样做允许吗?请各位同行指教,先谢了!

  • 消防电源要"独立回路"怎么理解?

    请问消防电源要"独立回路"怎么理解,我现在有两种情况,都是双电源供电,末端切换:1、两根主干线供电,然后打接头分支到各个末端消防设备(两根主干线专供消防负荷)。2、两根线从配电房引出到某一层后供给两个配电箱,这两个配电箱分别给末端消防设备提供双电源,同时配电箱也供给非消防负荷的单电源。请问我这上面两种情况是否可行,另外独立回路到底是指什么,是指从配电房出来后就应该独立两根线到末端吗?

  • 关于各防火分区内消防回路的设置

    问题讨论:地下车库有多个(7个)防火分区,一般每个防区一个应急照明回路或防火卷帘回路,这个回路一般就从母线上直接配电.现在我考虑从低压母线只配一个电源回路到各应急照明或卷帘的总箱,再从总箱配出各回路,我觉得同样能达到要求.现在审图的说这样不行,大家怎样看?欢迎讨论

  • 消防设备专用回路供电问题

    《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)第9.1.3条:消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设有明显标志。其配电线路和控制回路宜按防火分区划分。 由于某防火分区消防设备较多,那么我是否可以由低压配电室专用回路至某防火分区消防配电箱,再由该配电箱引回路至本防火分区消防设备末端切换?按规范条文解释,如此配电消防设备和普通设备配电回路隔开,我认为是可行的。但按05SDX006 图集 3-7页与3-10页该方案又是错误的,该如何理解?请教!!!

  • 请教备用消防单一回路可以怎么接?

    本单位的现存电力容量仅仅够办公、营业用电和常用消防回路,先还需要增加一路70KW的消防回路,是应当选择购买自备发电机做其供电电源呢?还是该在附近其他单位的变电所上接呢?第二种是不是不符合规定?

  • 消防设备的独立配电回路的问题?

    请教各位:规范上规定,消防设备应有的独立配电回路,现有的消防设备和一级负荷设备(非消防负荷)在一个房子,能不能共用一个箱子啊,消防设备非常小,只有几瓦,若采用独立配电回路太浪费了吧?

  • 请教附图回路设计是否满足消防规定?

    请教附图回路设计是否满足消防规定?

    请教附图回路设计是否满足消防规定?

  • 关于消防供电专用回路的分配电室

    建规第11.1.4条 消防用电设备应采用专用的供电回路......。其条文说明:本条规定的供电回路,是指从低压总配电室或分配电室至消防设备或消防设备室(......)最末级配电箱的配电线路。由于分配电室没有概念解释,主变低压母线所在的为主配电室,其后的第一级是分配电室,第二级也是分配电室?第三级也是分配电室? 当然分级也不可能过多。

  • 怎样考虑消防负荷的回路保护的配合问题

    审图意见;AT-PB箱进线转换开关型式即PC级或CB级应说明,如为CB级则应考虑与喷淋泵回路保护的配合。我选的是ABB的ATS: DTP-80/4P,没选附件,应该是CB级,后面的回路断路器MCCB是T1N-80/3P,喷淋泵30kw,星三角启动。审图人员说要考虑ATS与MCCB的配合保护问题(短路要保双电源,断MCCB)。请问,有这个必要吗?怎么考虑这个配合保护?先谢过大家

  • 消防回路开关选择?非的用不过载型吗?

    各位现在消防上设计开关都用3200或这说不脱扣开关,而且电机线路设计中热继电器的功能也是报警不脱扣?这方面好象有点分歧!有的说开关要选带脱扣的,热继电器可以选只报警不跳闸功能。各位讨论一下?还有标准出至哪里?欢迎热烈讨论。。。。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-31 15:58 编辑 ]

  • 强条讨论:消防用电设备的专用供电回路

    06版建规11.1.4 “消防用电设备应采用专用的供电回路,当生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。”其条文说明如下:本条规定的供电回路,是指从低压总配电室或分配电室至消防设备或消防设备室(如消防水泵房、消防控制室、消防电梯机房等)最末级配电箱的配电线路。根据实战需要,消防人员到达火场进行灭火时,要切断电源,防止火势沿配电线路蔓延扩大和避免触电事故。由于不少单位或建筑物的配电线路是混合敷设,不易分清哪些是消防用电设备的配电线路,消防人员常不得不全部切断电源,致使消防用电设备不能正常运行。因此,应将消防用电设备的配电线路与其他动力、照明配电线路分开敷设。同时,为避免误操作、便于灭火战斗,应设置方便在紧急情况下操作的明显标志,如清晰、简捷易读的说明、指示等。问题:规范要求的消防专用回路要从低压总配电室或分配电室开始算,总配电室没有问题,这个分配电室如何理解,具体什么样的配置才能叫分配电室?

点击加载更多

消防回路

消防回路专题,为您提供消防回路相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防回路 相关的专业交流讨论,更多消防回路相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

消防控制室荷载

消防水压