有一个疑问,看空调的图纸实在是看不懂哪些是防火阀,哪些阀门需要控制。请问这个怎么看呢,怎么知道哪些是需要配电的,怎么配电。
消防泵房里有2台75千瓦消火栓泵(一用一备),2台55千瓦喷淋泵(一用一备),和17千瓦泵房内配套设备。设备总容量是277kW,计算电流524A 采用低压220/380V进线请问选用什么样的进线电缆呀,电缆截面多大?谢谢
民规8.3.2 明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.Omm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。民规中只是按敷设环境来区分管壁厚度。高规9.1.4.1 暗敷设时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm;明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽;没说明要用厚壁钢管我在设计院时,老总要求,消防设备配电回路要穿SC管。我在地产公司时,各地设计单位也是要求用SC管。SC管,水煤气管,热镀锌钢管。我想知道是否我漏看了那条规范有这个要求?
公共建筑物顶层,除消防电梯外的其他消防设备,可采用一组消防双电源供电。 纯住宅建筑的消防电梯,天面配电箱,是否可以与其他消防负何共用末端双切配电箱呢?
消防小动力的末端一般是用单磁的微断(例如施耐德的 C65H ICB),配合只报警不跳闸的热继来实现保护;但是应急照明为什么都是用普通的微断呢?应急照明也是消防负荷啊 过载也不能动作啊?求大侠解释。
刚想到这个问题,消防配电线路做了一个专用竖井,那消防报警线路及电视电信安防等可以跟这个竖井放在一起么? 似乎规范里没有明确说不行。。
请大家讨论一下,关于配电室消防设计,配电室消防是只设计手提灭火器就可以,还是要设置气体灭火器。配电室的消防是否纳入到小区内整个消防体系
消防稳压泵虽然属于消防负荷的范围,但它只是保证非消防时期消防管网的压力,发生火灾时消防稳压泵停止运行,能否不用双电源切换箱配电呢?不知道我说的对不对,大家别见怪。
今天去现场交底碰到一个较劲的甲方,要求我把疏散应急照明回路的焊接管改为穿PVC管暗敷。《建筑防火设计规范》2001版中10.1.4条规定这样写到“消防用电设备的配电线路应穿管保护。当暗敷时应敷设在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm,明敷时必须穿金属管,并采取防火保护措施”;这条规范中只强调了明覆要穿金属管,而暗敷时,且保护层厚度满足3cm,就没有明确说明穿什么管材。甲方凭此条认定规范允许穿PVC管。但我又翻了一下此条文说明,其这样写:“在设计中,消防用电设备配电线一般是金属管埋设在非燃烧体结构内。这是一种比较经济、安全的敷设方法。对穿金属管保护厚度不小于3cm,主要是参考火灾实例和实验数据确定的”。我又翻了《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中第24.8.5条明确规定“应急照明等消防线路,应采取穿金属管保护,并宜暗敷在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm。当必须明覆时,应在金属管上采取防火保护措施”。更郁闷的是,这个甲方老总的女婿号称认识的设计院朋友和他说的,消防线路暗敷穿PVC,明覆穿钢管。现在甲方一口认定我们设计院设计中存在浪费,要求我们变更。请问在其它条件满
办公楼电气设计中遇到了一个问题,请高手指点:办公楼属于一类建筑,消防电梯、排烟排风等消防负荷属于一级用电负荷;客梯、生活水泵等用电负荷按新《民规》也属于一级负荷,问题是它门的配电电缆在电气井中能否走同一个桥架(桥架中间加隔板,仅把常用回路和备用回路隔开)。请教过别人,但有两种说法:一种是可以,理由是用电负荷等级是一样的;一种说不可以,说是用电性质不一样,一个是消防用电,一个是非消防用电。很迷茫,请指点,并最好有相关依据。非常感谢!
消防电梯应该自己单独走回路非消防电梯着火的时候要降到一楼,然后停电,而消防电梯不停电这是高规里有说明的但我又看到一个规范说二类住宅(前提是消防电梯和客梯共用一个前室)消防电梯和客梯可以在末端共用一个ATS,但ATS必须放在消防电梯室请问这有矛盾吗?把我弄昏了,有知道的能帮我解释下,谢谢
我做的一6万多平米的病房楼,地下-1层有一变配电室,(自备发电机房在室外),请问消防怎么做,我查了规范觉得设推车灭火器行吗?在地下二层有一病案库(260平米),它的消防有必要做气体灭火吗?设予作用行吗?我想尽快知道,谢谢大家多提宝贵意见.
对于二级消防负荷的配电,规范要求应在最末一级配电箱处设置自动切换装置.如果在只有一路市电电源的情况下,且不设置柴油发电机,是否可以用一路380V低压电源末端配EPS的方式给消防负荷配电?
消防泵2X22KW(一用一备),喷淋泵2X37KW(一用一备),想问下面二个问题?1、是否任何情况下只有一台泵运行??如果是这样,配电就可以小一半了。2、发电机容量要不要按二台泵的容量选择?》
消防电源及其配电系统课程课件
在高层建筑地下一般均设有消防水泵房,消防水泵负荷等级多为一级或二级负荷,消防电源为双电源自动切换。由于消防水泵房内常设有生活水泵类及其它用电设备,故设计中常将如变频生活给水泵、轴流送风机等回路接在消防水泵的电源母线上,是否不符合《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)第9.1.3条及条文说明中关于“消防用电设备应采用专用的供电回路”的要求?类似情况,如消控中心的配电箱既要为消防报警及联动主机供电,同时又为其它插座系统供电;又如应急照明与一般照明等混接在同一配电箱内,是否也不符合《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)第9.1.3条的规定?
像住宅小区,消防控制室与弱电控制室一般为合用一个控制室控制室内设双电源箱末端切换像弱电的监控、背景音乐以及机房空调插座等其它弱电系统电源也从双电源箱内接出这样是乎与《高层民用建筑设计防火规范》GB50054-95第9.1.3条“消防用电设备应采用专用的供电回路”有矛盾样的。请问这样合理吗?我看大多数设计院都是这样的
1.建筑设计防火规范上提到,消防设备在末端设置自动切换装置,但消防负荷又分为一级负荷、二级负荷、三级负荷。当消防负荷为一、二级负荷时,需要用双电源、双回路供电,这是消防负荷末端设计自动切换装置是没问题的。但当消防负荷为三级负荷时,供电只需要一个回路,那末端设置自动切换装置,那如何使用。末端自动切换装置应该是有两个进线供电的,但我现在只有一个进线,那如何处理。2.防爆风机是二级非消防设备还是消防设备还是二级消防设备?
图纸简介: 某某医院消防报警、配电电气图某某医院消防报警、配电电气图 投稿网友: askyan 上传时间: 2013-09-20 图纸省
最近在做一个厂房的消防,厂房内部有一个配电室,长为108.8米,宽为9米,高度为8米。要设计气体灭火系统,但它的面积体积和高度全部都不符合规范,应该怎么办呢?第一次做气体灭火系统,以前没接触过~~~请高人指点啊~~