首页 课程 资料 论坛
  • 消防干式系统的问题探讨!

    对于寒冷地区,消火栓系统及自动喷水系统都要求采取干式系统,但干式系统与我们常见的湿式系统有何区别?具体的设备及管道又有哪些不同?设计中应该注意那些问题呢?望大虾们多多指教,不甚感激!~

  • 底层车库的干式系统消防联动

    底层车库的消防没设火灾报警系统,请问干式系统的联动应怎么解决,加速排气装置的启闭信号各怎么连接?是一定要设一火灾报警器才能解决此联动问题吗?

  • 请教关于住宅干式消防竖管的问题

    最近做的一个七层住宅,两个单元,一层车库储藏室、二至七层是住宅,建筑高度从室外地面至屋面刚好21米,我只设置了楼梯间干式消防竖管和不带消火栓箱的消火栓,一层室外有消防车接口,竖管顶设置自动排气阀。现在有几个问题:1.干式消防竖管试验压力为多少。2.本工程有两个消防竖管,这两个消防竖管需要连接成环状吗?3.干式消防竖管的管径也必须是DN100吗。关于干式消防竖管的资料太少,我实在找不到,只能求助于大家,谢谢!

  • 消防软管卷盘可以做成干式的吗

    新规要求丁类等可燃物较少的厂房(仓库)宜设置消防软管卷盘,可是北方地区有些仓库不采暖,那样消防软盘如何防冻?可以做成干式系统吗?

  • 干式消防竖管以及一路消防给水问题!

    某小区,共有六栋六层住宅,住宅下部为地下车库。住宅高度均小于21米。地下车库为I类地下车库。住宅楼梯通到地下车库,和车库之间有防火门隔开。问题如下: 1.车库设置室内消火栓,住宅部分是否需要设置室内消火栓?根据建筑设计防火规范,高度小于21米的住宅可不设置室内消火栓。但是根据消水规7.4.3条“设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓”。 2.住宅部分若设置室内消火栓,可否根据消水规7.4.13条:‘建筑高度不大于27米的住宅,当设置消火栓时,可采用干式消防竖管’,只设置干式消防竖管?干式消防竖管的消防车接口具体如何设计?是否有图集? 3.地下车库为I类地下车库,室内消火栓流量10L/S,室外消火栓流量20L/S;住宅的室外消火栓流量15L/S.本小区可否根据消水规6.1.3条的规定,室外消防采用一路消防供水?消水规6.1.2条规定“工业园区,商务区和居住区宜采用两路消防供水”,究竟应该采用哪一条规定? 以上问题,请大家不吝

  • 人防消防供电用树干式还是放射式?

    国标图集防空地下室电气设计示例中,多个人防分区时,消防供电都是总线式,两回路消防线供给所有的消防电源,请问非要这样吗?我从配电屏放射式供来不行吗?

  • 严寒地区干式消防系统具体怎么设

    GB 50016--2006建筑设计防火规范第8 4 2条第9款:严寒和寒冷地区非采暖的厂房(仓库)及其他建筑的室内消火栓系统,可采用十式系统,但在进水管上应设置快速启闭装置,管道最高处应设置自动排气阀。具体该怎么设呢

  • 住宅干式消防竖管以及室外可否一路消防?

    某小区,共有六栋六层住宅,住宅下部为地下车库。住宅高度均小于21米。地下车库为I类地下车库。住宅楼梯通到地下车库,和车库之间有防火门隔开。问题如下: 1.车库设置室内消火栓,住宅部分是否需要设置室内消火栓?根据建筑设计防火规范,高度小于21米的住宅可不设置室内消火栓。但是根据消水规7.4.3条“设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓”。 2.住宅部分若设置室内消火栓,可否根据消水规7.4.13条:‘建筑高度不大于27米的住宅,当设置消火栓时,可采用干式消防竖管’,只设置干式消防竖管?干式消防竖管的消防车接口具体如何设计?是否有图集? 3.地下车库为I类地下车库,室内消火栓流量10L/S,室外消火栓流量20L/S;住宅的室外消火栓流量15L/S.本小区可否根据消水规6.1.3条的规定,室外消防采用一路消防供水?消水规6.1.2条规定“工业园区,商务区和居住区宜采用两路消防供水”,究竟应该采用哪一条规定? 以上问题,请大家不吝赐教,谢谢!

  • 消防喷淋系统中,湿式系统如何与干式系统接驳!!

    我们接了个室内机电改造项目,需要对消防支管进行改动,其中有一点是要在原湿式喷淋系统中,加上一段干式喷淋系统,请教各位前辈,消防喷淋系统中,湿式系统如何与干式系统接驳!!

  • 没有消防水池和水箱,消火栓可以采用干式系统吗?

    冰冻地区一个五层的吃住一起的教学楼,无采暖,最冷气温-15度,没有消防水池、水泵和水箱,消火栓可以采用干式系统吗?或者采用哪种其他方式更好?希望各大侠多给点建议,感激不尽!

  • 干式消防系统的接线,大家来看看是什么情况呢

    干式消防系统的接线,大家来看看是什么情况呢

    附图是干式系统阀门组的图片,我想知道那个黑的带两根线的是什么设备呢?量线的时候是个常闭点。后面三根线的应该是提供反馈信号的。一组常开一组常闭。

  • 急!一个消防问题,选择干式系统,还是干式与湿式结合。

    一个汽车4S店,主题建筑包括展厅,办公及一类修车库,修车库不采暖,其余采暖,消火栓及自动喷水系统是统一选择干式系统,还是采暖的做湿式系统,不采暖的做干式系统,有没有朋友做过这种的。

  • 干式消防竖管和不带消火栓箱的消火栓有何特别之处?

    新建筑防火规范GB50086-2014,第8.2.1.2条中:建筑高度不大于27米的住宅建筑,设置室内消火栓确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的消火栓 这个干式竖管和不带消火栓箱的消火栓是什么样的栓,有何特别之处? 这个干式的消防竖管系统是不是应该设置空气压缩机,这样造价是不是提高了,为什么小于24米的住宅在设置普通消火栓有困难时要选择这种系统呢?有没有哪位前辈可以指教一二呢?

  • 消防喷淋管可以这样转弯吗

    消防喷淋管可以这样转弯吗

    现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。

  • 五万方的干式焦炉气气柜消防水量怎么计算?

    有没有做化工厂消防的同学?请问5万方的干式焦炉气气柜,约50多米高度的,消防水量怎么计算?我看了建规,可燃气体储罐只需要25L/S的室外消防水量,只需要设置室外消火栓保护就可以吗?石化规上没有可燃气体消防水量的规定呢?是否需要设置高压消防水炮保护呢?可是在《固定消防炮灭火系统设计规范》第3.0.1中第2条“干粉炮系统适用于液化石油气,天然气等可燃气体火灾场所”,而且3.0.2条中又规定固定有爆炸危险性的场所,消防炮灭火系统宜选用远控炮系统。那气柜的消防水量到底怎么计算,消火栓及消防炮设置怎么设计呢?

  • 煤化工框架上的消防水管道可采用干式吗

    煤化工是目前一个新兴行业,尚未见到专门针对煤化工的消防规范,其消防设计也是按《建规》和《石化规》进行的。煤化工气化框架的高度通常在50米以上,本人所在企业的煤气化框架最高处超过了100米。按规范该框架上设置了常高压消防水管道系统,但是由于地处北方,露天的框架上消防管道有冬天上冻的问题。为防冻设计院欲采用在消防立管底部手动快开阀门处加排净阀和顶部加自动排气的干式系统。本人认为这样并不妥当。由于框架的垂直高度很大,在上部的人员发现火情并去取用消防水时,或许其并非知道此管道系统内没水,而且也不知道如何才能使系统有水。再则即使当事者知道需要打开立管底部的快开阀,但到下面去开阀门也是需要一定时间的。这样往往会错过扑火的第一时间,同消防设计的理念相背。本人觉得化工装置中常用伴热保温的办法来解决工艺管道的防冻问题,难道消防水管道不能借鉴吗?本人仅从技术角度谈这一问题,望各位高手发表自己见解。谢谢!

  • 消防负荷混搭二级非消防负荷一起树干式配电是否有问题?

    消防负荷应由专用回路供电这点我们都知道。但是什么算是专用回路呢?消防负荷混搭二级负荷(主电源和备用电源电缆由配电房引来)树干式供电,二级负荷和消防负荷分别在各自配电箱末端切换,这样可行?

  • 急:关于110kV户外站干式站用变布置10kV配电室是否设置水消防

           如题:贵州电网之前的110kV及35kV户外站设计室站用变采用干式布置在10kV配电室,未设置水消防;可是2018年开始有设计单位说不能再才有这种方式,如果仍然才有这种布置方式,那么根据火力发电厂与变电站设计防火规范需要设置水消防。主要理由是11.5.1条下面的注”变电站内建筑物满足耐火等级不低于二级,体积不超过3000m³,且火灾危险性为戊类时,可不设消防给水“。而根据表11.1.1,干式变室为丁类,所以如果布置在10kV配电室,就需要设置水消防。      不知道以上理解是否正确,请各位大神讨论。也因为这个理由,我们在设计评审时都把站用变放到外面了,仍然采用干式,但是加了一个外壳,跟配电工程箱变类似。个人觉得放到户外这种方式即影响美观,又不耐用;但是如果放户内真要设置消防给水,那这也很麻烦,增加投资,对于水源不足的地方更是难以实施。

  • 不设消防泵的依据是什么?

    有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!

点击加载更多

干式消防

干式消防专题,为您提供干式消防相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与干式消防 相关的专业交流讨论,更多干式消防相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

负荷能力

变电站消防安全