一地下停车场,建筑面积1000平方米,38个车位,室内设置了自动水灭火装置及消防泵,请教一下该系统的消防用电设备应按几级负荷供电。
一栋建筑物或由多栋建筑物组成的建筑群内,往往有多个防火分区,如何对某一栋内或建筑群内的消防用电设备进行计算负荷计算,有什么规定和计算方法?
核心提示:文章针对施工图审查过程中发现的消防用电设备配电设计中经常出现的一些不妥做法,结合现行规范的有关规定,分析了这些做法的不足之处,并提出了消防用电设备配电的正确设计方法。 发生火灾时,确保消防用电设备能够正常运行,可以有效地保护人身和财产安全,最大限度降低建筑火灾造成的损失。因此,对消防用电设备设置完善而合理的保护控制装置、选择合理的启动方式是非常重要的,应引起建筑电气设计人员的高度重视。 笔者在参加新疆维吾尔自治区建筑施工图审查过程中,经常发现有些电气设计存在不妥之处。本文仅就防排烟风机、消火栓泵、喷淋泵等鼠笼型低压电动机以及消防电梯的配电设计中应注意的几个问题进行简单分析。 1 设计深度不够 有的设计人员在防排烟风机、消火栓泵、喷淋泵等电动机类消防用电设备的配电设计时,只画出主回路,不画二次控制原理图,也未选用国标大样图,或者仅在图中标注“过负荷保护只作用于报警信号,不跳闸”的文字说明。而对信号、保护和控制等要求只字未提,显然不满足设计深度的要求。有的设计人员甚至对于
根据《建规》第10.1.3条:消防用电设备应采用单独的供电回路.和《高规》第9.1.3条也一样,规定消防用电设备的供电应从建筑物配电间开始设专用回路。请各位同仁,哪些设备是属消防用电设备?
有一厂区,一路高压进线,依据负荷分级本厂区内厂房不属于一、二级负荷,但设有消防泵房,由于厂区用电性质属于三级负荷,所以不设发电机房向消防负荷供电,但为了供电可靠,由配电房引两路线向消防泵房供电,但这两路线并不属于两电源供电。请问大家遇到这种情况是这样做吗?
消防用电设备的供电方式指的是单路、双路(两个独立的电厂、两个独立的变电所、一路变电所一路柴油发电机房)?供电负荷能力能具体说说吗?谢谢了!
高层建筑中的消防用电设备的供电是需要双电源回路在末端配电箱做自动切换的,问题是:是不是每台消防用电设备,都要单独设双电源回路,在末端进行自动切换?消规中有相应的条文,也有相应的条文说明,但是大家的理解不同.有的设计是双电源回路在末端配电箱做自动切换后,相近的消防用电设备,如正压风机,防火卷帘,消防电梯等,分别从该双电源自动切换箱引来电源.这样做违反规范吗?
06版建规11.1.4 “消防用电设备应采用专用的供电回路,当生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。”其条文说明如下:本条规定的供电回路,是指从低压总配电室或分配电室至消防设备或消防设备室(如消防水泵房、消防控制室、消防电梯机房等)最末级配电箱的配电线路。根据实战需要,消防人员到达火场进行灭火时,要切断电源,防止火势沿配电线路蔓延扩大和避免触电事故。由于不少单位或建筑物的配电线路是混合敷设,不易分清哪些是消防用电设备的配电线路,消防人员常不得不全部切断电源,致使消防用电设备不能正常运行。因此,应将消防用电设备的配电线路与其他动力、照明配电线路分开敷设。同时,为避免误操作、便于灭火战斗,应设置方便在紧急情况下操作的明显标志,如清晰、简捷易读的说明、指示等。问题:规范要求的消防专用回路要从低压总配电室或分配电室开始算,总配电室没有问题,这个分配电室如何理解,具体什么样的配置才能叫分配电室?
这是个关键的问题,大家不要急着回答,想清楚再表态。这问题弄明白后,应急照明及消防的很多概念都可以澄清了,比如说,若不是消防用电设备,那就不一定非得专用回路。若为设备,那么就要专用回路供电,事实上应急灯接专用回路缺点太多,比如说工作回路停电,应急灯因为太可靠,所以不会自己点亮,反而此时一遍漆黑,岂不害人??偶觉得不能算设备,设备一般指水泵=空调机、风机、电梯等,灯具从来就没划为设备过,但它确实是做消防疏散用,个人的看法。
发生火灾时,确保消防用电设备能够正常运行,可有效保护人身和财产安全,最大限度降低建筑火灾造成的损失。因此,对消防用电设备设置完善而合理的保护控制装置、选择合理的启动方式是非常重要的,应引起建筑电气设计人员的高度重视。 笔者在参加新疆维吾尔自治区建筑施工图审查过程中,经常发现有些电气设计存在不妥之处。本文仅就防排烟风机、消火栓泵、喷淋泵等鼠笼型低压电动机以及消防电梯的配电设计中应注意的几个问题谈一点看法,并进行简单的分析。 1 设计深度不够 有的设计人员在防排烟风机、消火栓泵、喷淋泵等电动机类消防用电设备的配电设计时,只画出主回路,不画二次控制原理图,亦未选用国标大样图,或者仅在图中标注“过负荷保护只作用于报警信号,不跳闸”的文字说明。而对信号、保护和控制等要求只字未提,显然不满足设计深度的要求。有的设计人员甚至对于有备用机组的消防用电设备,也注明“过负荷保护只作用于报警信号,不跳闸”,则违反了规范的规定。 《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-2011)第2.3.7条第一款规定,“当断电比过
雷电对用电设备的危害主要有以下方面:①强雷电流随低压线路侵入到低压用电设备中,低压线路附近的雷击放电造成的感应过电压,会随着低压线路侵入到居民家中,这时的强电流和过电压会造成用电设备的损坏。②雷击电视天线。近年来部分城市居民或农户的居住条件改善,有的装有质量不等的室外天线,这样在遇到雷雨天气时,给雷电提供了打击目标。 为了防止上述灾情的发生,有关电气规程已规定在变压器低压端加装避雷器作一级保护,比如加装金属氧化物避雷器;有的在农户进院端加装二级保护,室外天线在进户后可用简易金属片材料加工成类似锯齿形固定在绝缘板上,作三级保护。 对电视而言,需要指出的是再好的保护也不如遇到雷雨天气后把天线断掉,换成室内天线。另外,凡是使用交流电压供电的设备,都必须装可靠的公用接地线,以提高家电设备的用电安全。
学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: 知道用电设备的有功功率, 但是不知道cosφ, 怎么知道用电设备的无功功率?谢谢了!
公司有台爆米花机,加热部分出现短路跳闸现象,里面电线油污比较多,也不是老化还是进水引起短路,用的是三相电,不知道是哪根线路造成短路,本人新手,很多不懂,求教各位大虾帮助!谢谢!
厂里面原先只有低压,现在上一台中压消防水泵,220KW,要设进线,计量,打算用交流控制电源,节省投资只设一进一出两个柜子,计量、PT放进线柜中,这个方案可行吗?有没有更好的方案?
用电设备组的计算负荷在计算时有Pc=Kx*Pe这里的需要系数Kx怎么解释?在日常使用中,用电设备组只有一部分投入使用么?还是说设备不必满载么?
你在看电气施工图纸时,应该都能看到电气设计说明中,有一条关于电源的负荷分级的描述:XX用电设备为一级负荷(或二级负荷);XX负荷为三级负荷。这个负荷等级是根据什么确定的呢? 我将用电设备的负荷大致分为三大类:消防负荷、重要负荷、普通负荷。
新高规关于消防用电设备的配电线路明敷设的9.1.4.1条规定:明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽;9.1.4.2当采用阻燃或耐火电缆时,附设在电缆井、电缆沟内可不采取防火保护措施;那么,采用桥架可以吗?另外,规范中提到的"有防火保护的封闭式金属线槽"是指刷防火涂料的封闭式金属线槽吗?
《高规》中9.1.3 消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设有明显标志。其配电线路和控制回路宜按防火分区划分。条文说明是这么说,而消防用电设备,必须继续有电(不能停电),故消防用电必须采用单独回路,电源直接取自配电室的母线,当切断(停电)工作电源时,消防电源不受影响,保证扑救工作的正常进行。那么我的是15层高层,纯住宅没有地下室,消防备用配电我只设总的两回路进再分到末端切换,这样跟规范有冲突么?请教一下高手
审图中心要求应急照明也要专用供电回路,对于三级负荷,有必要吗?应急照明灯具自带蓄电池,停电后自动点亮,保证维持必要照度和应急时间不就可以了吗?