首页 课程 资料 论坛
  • 关于谐波污染负荷的分析

    大家帮帮忙!谐波污染负荷大概有哪些啊?有谐波污染负荷方面的资料的能不能提供一点啊?请发到邮箱zhourana@tom.com,谢谢各位了!

  • 千级洁净间表冷量与冷负荷分析

    之前一个项目,表冷器冷量由于是估算,千级,估算500w/平方18%新风,最后大概是25kw,今天抽空用焓湿图又算了一下,发现了很大的偏差,结果如下:室内负荷7kw、新风负荷16kw,再热负荷13kw,共计36kw。之前的错误主要是忽略了再热负荷,导致前后偏差将近50%,给各位提个醒,千级间,再热负荷每平米就能占大约200w,所以,千级间冷负荷估算能够达到700-800w/m2,有时间还是细算的好

  • 《建筑物空调负荷计算分析》

    《建筑物空调负荷计算分析》

    上传《建筑物空调负荷计算分析》,分2卷,PART1

  • 发电机过负荷现象分析及处理

    1.现象:1) 定子电流指示超过额定值2) 有、无功表指示超过额定值2.原因:系统发生短路故障、发电机失步运行、成群电动机启动和强行励磁等情况下,发电机的定子或转子都可能短时过负荷。3.处理方法:1) 系统故障,监视发电机各部分温度不超限,定子电流为额定值。2) 系统无故障,单机过负荷,系统电压正常:A. 减少无功,使定子电流降到额定值以内,但功率因数不超过0.95,定子电压不低于0.95倍额定电压。注意定子电流达到允许值所经过的时间,不允许超过规定值。B. 若减少无功不能满足要求,则请示值长降低有功。C. 若AC励磁调节器通道故障引起定子过负荷,应将AC调节器切至DC调节器运行。D. 加强对发电机端部、滑环和整流子的检查。如有可能加强冷却:降低发电机入口风温,发电机、变压器组增开油泵、风扇等。E. 过负荷运行时,应密切监视定子线圈,空冷器前后的冷、热风温度、机组振动摆度,不准超过允许值,并作

  • 发电机过负荷原因分析及处理

    1.现象: 1)定子电流指示超过额定值 2)有、无功表指示超过额定值 2.原因:系统发生短路故障、发电机失步运行、成群电动机启动和强行励磁等情况下,发电机的定子或转子都可能短时过负荷。 3.处理方法: 1)系统故障,监视发电机各部分温度不超限,定子电流为额定值。 2)系统无故障,单机过负荷,系统电压正常: A.减少无功,使定子电流降到额定值以内,但功率因数不超过0.95,定子电压不低于0.95倍额定电压。留

  • 高负荷造成的污泥膨胀分析和措施

    高负荷造成的污泥膨胀分析和措施

  • 建筑物空调负荷计算分析-pdf

    建筑物空调负荷计算分析科学出版社 2003年 194页

  • 超市空调节能设计及负荷分析

    超市空调节能设计及负荷分析“超市”遍及中国的城市农村,正在改变中国人民传统的购物习惯。它以优质超值的丰富产品、宽敞舒适的购物环境和特有的休闲娱乐功能区为鲜明特色。然而随着大型超市的发展,其巨大的能耗给城市能源和商家经营成本带来了巨大的压力。因此,节省投资和运行成本将是商家提高经济效益的最好办法。对于一座超市来说,空调耗电量约占整个超市能耗的60%。设计中如何在确保超市营业厅的空气舒适度的前提下,节省空调系统的初投资及运行费用是全体设计人员的责任。尽管超市同属于百货商场建筑类型,但其购物形式和客流量以及室内空气舒适度要求又与传统的百货商场不同,所以空调设计时就不能套用商场的空调设计指标。一 空调负荷分析计算1.1 超市空调室内设计参数的取值由于超市主要经营的是日用百货和食品蔬菜,与传统的百货商场不同,而且购物者大多数是超市附近的居民,对空调的要求是夏季不太热,冬季不太冷。因此对于设计中空调室内设计参数的取值,笔者认为,夏季室内空调设计温度不高于28℃,相对湿度≤60%;冬季室内空调设计温度

  • FLRN36-12负荷开关事故原因分析

    FLRN36-12负荷开关事故原因分析

    事故时间:2010.04.24晚上20:00左右 事故地点:某大型超市配电房事故经过:2010.04.24晚上20:00左右,配电房电工例行巡视,发现2#变(1000VA)的高压柜冒烟,遂断开冒烟开关,启用备用变1#315KVA,随即通知生产厂家。经生产厂家来人检查,发现开关顶部母线室的母排与开关连接处已熔化,铜排为40*5。其他部位完好,高压熔断器完好。现场布置为:左边为1#进线计量柜,右边为2#主变柜。事故原因在分析中,请各位专家给予权威分析,找出事故原因,以防后患。

  • 关于冷负荷计算中,出现负值的情况分析

    关于冷负荷计算中,出现负值的情况分析

    本帖最后由 gukong2046 于 2014-5-8 18:03 编辑 关于冷负荷计算中,出现负值的情况分析

  • 负荷分析在暖通设计中的必要性

    暖通设计目的在于,选择合适的暖通空调系统。这个选择包含内容很丰富:冷热源型式(台数、机型、节能手段等)、冷(热)媒系统型式、系统容量、控制手段、末端组合等等。实际上,这些选择的基础,是建立在对负荷的合理分析基础上的。负荷如何分析?一种常规的做法是以负荷最大值作为选型依据,然后配合整个系统,一直设计下去,这样做的好处是,过程简单明了,系统能满足设计工况。对设计师来讲,做到这些,已经满足了设计基本要求,看来是够了。但是,机组实际上是长时间工作在部分负荷之下的,满负荷工作的几率一般不超过10%。因此,考虑负荷的逐时性和变化特点,有助于更好的发挥暖通空调系统能力,只要你分析到位,机组的选择和系统的选择,都会有更好的表现。

  • 造成三相负荷电流不平衡原因分析

    1、造成三相负荷电流不平衡的主要原因 在日常生产、生活中,一般采用三相四线制供电。从星形连接的三相绕组的中性点引出中性线,这样可以同时获得线电压和相电压。使用单位或施工单位往往只考虑配电线路的承载量,而容易忽视如何将配电线路三相负荷分配合理。比如在照明系统中A、B、C、三相均带有负荷,可是三相所带负载的大小相差太大,这样就会造成三相电流的不平衡。情况严重的,会造成通过中性线的电流增大,由于中性线的截面积一般比相线截面积小,其承载负荷的能力较小,长时间工作,中性线会发热,产生比较高的温度,成为隐蔽状态下的电气故障和电器火灾,这是非常危险的。2、解决三相负荷电流不平衡的方法根据实际情况仔细查找原因,比如照明系统,应核查每一回路的灯具数量,按照规范规定每一单相回路电流不应超过15A等。查找出原因后,按要求系统规划配电线路的承载负荷量,合理分配每一单相回路的负荷,使三相负荷趋于平衡,同时要定期对配电线路的三相负荷电流进行在线测试,和对零线电流的测试。、在以后的施工中,选择电缆和按装设备时,应选择中性线截面积和相线截面积相等,从根本上解决因三相负荷严重失衡出现危险温度

  • 关于辐射采暖房间的热负荷分析

    摘要:为解决散热器采暖存舒适性差、系统能耗大和难以计量等问题,低温辐射采暖正逐渐被采用。散热器采暖与辐射采暖房间热状况的最大区别在于外围护结构内表面温度有较大差别,若外墙保温性能相同,则前者仅受控于室内外空气温度,而后者还受到辐射采暖板的热辐射作用。 一、引言 为解决散热器采暖存舒适性差、系统能耗大和难以计量等问题,低温辐射采暖正逐渐被采用。散热器采暖与辐射采暖房间热状况的最大区别在于外围护结构内表面温度有较大差别,若外墙保温性能相同,则前者仅受控于室内外空气温度,而后者还受到辐射采暖板的热辐射作用。辐射板采暖时,若室内采暖温度与散热器采暖时取同一值,则外围护结构内表面温度将偏高,在相同的围护结构保温性能和室外气象条件上,房间热损失会有所增加,不利于整个采暖系统性能性提高。本文将利用人体舒适理论对该问题进行讨论和分析,并给出提高辐射采暖房间节能性的途径和建议。 二、散热器采暖与顶棚辐射采暖房间外墙内表面温度比较计算 辐射采暖时的外围护结构内表面温度高于同等室内气温时散热器供暖的外墙内表面温度,因此可以认为若辐射和散热器采暖取同样的室内采暖

  • Revit分析设计:热负荷和冷负荷分析

    Revit分析设计:热负荷和冷负荷分析。在Revit的分析设计中,热负荷和冷负荷分析是非常重要的一部分,通过这项分析,可以确定建筑模型的能量需求。为建筑模型中的所有区域放置和定义空间后,可以将这些空间指定给分区。然后可以执行热负荷和冷负荷分析,以确定建筑的能量需求,以及确定空间和分区需求。【办公楼的三维分析模型】为了实现精确的热负荷和冷负荷分析,应当在建筑模型的所有区域中都放置空间(考虑整个体积)。这包括未占用的空间,如正压送风系统、计算空洞、竖井和墙槽的体积。还必须在“体积计算”对话框中选择“面积和体积”,以计算项目整体的空间体积。虽然与小间隙空间关联的区域不会作为分区和空间显示在平面或剖面视图中,但它们会显示在“热负荷和冷负荷”对话框中的分析模型中。这是因为小间隙空间是在热负荷和冷负荷分析过程进行分析的,而此分析模型会显示被分析的所有区域。请参见计算空洞、竖井和墙槽的体积。工程阶段只有与建筑模型中的所有分区和空间的阶段相对应,才能分析整个模型的加热和制冷需求。否则,软件将仅分析那

  • 10kV柱上SF6负荷开关故障分析(图片)

    10kV柱上SF6负荷开关故障分析(图片)

    这是一台烧毁的柱上负荷开关照片,大家分析一下故障原因吧。

  • 对一级负荷供电要求的探讨及供电方案的分析

    对一级负荷供电要求的探讨及供电方案的分析

    对一级负荷供电要求的探讨及供电方案的分析图纸太贵,收点小费,看贴回贴,赚币不累!

  • 低压供配电系统中负荷的计算实例分析

    低压供配电系统中负荷的计算实例分析

    来源:电工之家,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 今年2020年注册电气工程师的考试时间已经公布! 考试时间:2020年10月17、18日。考试在即,你还不快报名学习? 点击了解课程↓: 注册电气基础(供配电

  • 请分析事故原因——10KV负荷开关

    请分析事故原因——10KV负荷开关

    请分析事故原因——10KV负荷开关

  • 大家帮我分析下,这个负荷开关烧得好奇怪!

    一个公路收费站高供低计,变压器容量250KVA,高压采用环网柜供电,负荷开关型为FN18-10,配高压熔断器25A。现负荷开关B相上桩头发生烧蚀现象,现场检查时,无论是AB间,还是BC间未见击穿(拉弧)痕迹,熔断器未熔断(事情发生后仍可正常供电)。据值班人员讲,当时曾见柜内冒烟,未采取任何措施。现场未见任何小动物遗迹,柜底电缆进孔未封堵。现在业主要求我们出一个事故分析报告,实在想不出确切原因,还请各大使相助!

  • 10kV柱上SF6负荷开关故障原因分析(图片)

    10kV柱上SF6负荷开关故障原因分析(图片)

    这是一台烧毁的柱上负荷开关照片,大家分析一下故障原因吧。

点击加载更多

负荷分析

负荷分析专题,为您提供负荷分析相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与负荷分析 相关的专业交流讨论,更多负荷分析相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

开关负荷

klsf负荷开关