1)电流互感器的二次负荷可以用阻抗Zb(Ω)或容量Sb(VA)表示。二者之间的关系为 Sb=Isn*Isn*Zb 电流互感器的二次负荷额定值(Sbn)可根据需要选用2.5、5、7.5、10、15、20、30VA。在某些特殊情况下,也可选用更大的额定值。 2)电流互感器的负荷通常有两部分组成:一部分是所连接的测量仪表或保护装置;另一部分是连接导线。计算电流互感器的负荷时应注意不同接线方式下和故障状态下的阻抗换算系数。 (a)测量用的电流互感器的负荷计算。 一般在工程计算时可负略阻抗之间的相位差,二次负荷Zb可按下式计算 Zb=ΣKmc* Zm+Klc*Z1+Rc 式中:Zm -------仪表电流线圈的阻抗(Ω) Z1--------连接导线的单程阻抗(Ω),一般可忽略电抗,仅计算电阻。 Rc-------接触电阻(Ω),一般取0.05~0.1(Ω)。 Kmc-----仪表接线的阻抗换算系数 Klc-------连接导线的阻抗换算系数 测量用的电流互感器各种接线的阻抗换
电流互感器二次回路串连仪表、继电器线圈的额定负荷(VA)是否为:单相:S=Ue×Ie谢谢电流互感器额定二次负荷Se只要大于二次回路所串连的线圈额定负荷之和就可以满足准确度?
阻抗系数选择的时候,大家看图(也有计算公式),电流互感器两相星型连接时分为两种情况,Rlo=R1(R1代表什么还不知道),Rlo=0,查了好多资料,都没有查到这两个之间的区别,以及怎么选择,参考他们计算的资料,他们选择的是第二种:Rlo=0的。有人提到Rlo为零线回路中的负载阻抗想问大家:他们之间的区别,和怎么选择。[ 本帖最后由 lackking110 于 2011-10-21 13:15 编辑 ]
急需一次图ABB的SFG电动操作的负荷开关柜二次图,本人把一次方案上传,希望有前辈能给解决一下
1、引言 近年来,随着中央空调的大量使用,我国北京能耗增长迅速。据统计,1990~2000十年间北京能耗年均增长5.8%,大大超过同期能源生产2.4%的增长率。在空调能耗中,系统输送能耗约占1/3[1]。因此,变流量技术在空调系统节能设计日益受到重视。 对于空调水系统来说,输送能耗占总能耗的比例随系统规模的增大而增加。变水量系统(VWV)通过改变输送管网内的冷水流量满足用户负荷要求,可有效降低系统输送能耗。 2、二次泵系统的设计 如上所述,用户负荷的变化可以通过改变系统冷水流量实现。但是,为保证水力热力工况稳定,冷水机组所允许的流量波动范围很小。解决这一矛盾,通常有两种方法。 图1为国内设计中较多采用的压差旁通控制方法。当负荷减小时,用户北京关小,分集水器压差增加,电动调节阀开大,部分冷水经旁通短路,维持机组流量不变,用户负荷增加时动作相反。 国外设计中常见的桥管旁通控制方法[2][3]。通过设置桥管将整个系统分隔为两个水力工况相对独立的回路:冷水生产和冷水输送。各区均设有循环泵负责提供本区循环动力。当冷机负荷与用
图纸简介: 保护装置PA140控制负荷开关,二次原理图以及接线图。负荷开关广泛应用于变压器的投切控制。 投稿网友: lingfeng2008 上传时间: 2014-07-02
一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.
如果单独统计备供的容量作为备供负荷,可以省不少高可靠用电费,而如果作成全备供的话,高可靠费用要多交不少,但是低压出线简单了,大家说说看。
《城市道路交叉口设计规程》CJJ 152-2010第4.5.4条 4.当人行横道长度大于16m时,应在人行横道中央设置行人二次过街安全岛……那我这个要不要设置二次过街安全岛呢?
学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)
请教一个变压器根据负荷计算一二次电流的算例,具体的参数和计算结果如下所示:
口诀: 已知配变二次压,测得电流求千瓦。 电压等级四百伏,一安零点六千瓦。 电压等级三千伏,一安四点五千瓦。 电压等级六千伏,一安整数九千瓦。 电压等级十千伏,一安一十五千瓦。 电压等级三万五,一安五十五千瓦。 说明: (1)电工在日常工作中,常会遇到上级部门,管理人员等问及电力变压器运行情况,负荷是多少?电工本人也常常需知道变压器的负荷是多少。负荷电流易得知,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳型电流表测知,可负荷功率是多少,不能直接看到和测知。这就需靠本口诀求算,否则用常规公式来计算,既复杂又费时间。 (2)“电压等级四百伏,一发零点六千瓦。”当测知电力变压器二次侧(电压等级400V)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率千瓦数。
你好!第一次来到这里有幸看到你的留言,我想问一下怎样根据热负荷确定管间距,北京市地暖规范中给出的不同地面层地板向房间的有效散热量准确吗?如果根据这个那嬷每个房间的管间距都可采用300mm,但是我们施工采用的基本上为200、225mm。我想请教以下你们不同房间的管间距怎样确定?拜托了!在这里先行谢过。
接手一个年代久远烂尾的三星级宾馆,现要重新估算负荷容量。请各位大师指教一下整个宾馆的所有动力、照明、消防、中央空调等各个系统分摊成每平方瓦大概的数据是多少?谢谢了!
精华贴里此问题也有11页的贴了。大家的基本共识是按300w计,16A开关带7、8台。但如何看电脑的铭牌上的数字呢?这是显示器的。。。。其1.2A指什么呢,启动电流,最大工作电流?
请问各位前辈,计算一个无外墙的、非底曾、非顶层的房间的热负荷,除了考虑人员及一些设备方面的热负荷外,还要考虑些什么?先谢谢了!
旅馆规范上说一.二级旅馆的高级客房照明为一级负荷,全国措施上说四星级以上宾馆客房照明为二级负荷。问题一:建筑规范上说的六级和旅游规范说的五星是什么关系?问题二:不论客房照明为一级还是二级负荷,一般都需要双电源供电,但我们每间客房都设了节电型配电箱,照明和插座都由此箱配出,那样就都成了双电源了,这样做合理吗?请做过四星级以上宾馆的朋友不吝赐教,多谢。
我在做动态负荷方面的毕业论文,用了几款负荷软件,但都是以一个恒定的室内温湿度值,然后直接根据软件的各地区气象数据就算出逐时负荷,不知有软件能计算室内温湿度数据不定,而是变化的情况下的负荷吗?或者,简单的,直接给一个室内的温度、湿度值和时间值和室外的温湿度值,然后计算负荷,我把全天离散成多个点,算出对应的负荷,全天的动态负荷就出来了,请大家指点一下
现在大连有一个工程,是个餐饮酒店,2500平方,分大堂和包间。现在空调是用水冷冷水机组,新风系统用新风机组。新风量按30m3/h,一、二层大堂按200人计算,使用6000m3/h的新风机组,三、四层包间按100人计算,使用3000m3/h的新风机组现在配末端盘管,请教大家应该选多大的单位冷负荷。谢谢指教!!
办公室:220 (W/M20)普通工业产房:180商场:300我是在广东这边工作的,哪位朋友有这方面的资料传点上来啊!谁知道沿程阻力计算公式?请赐教!