现在刚接触这行,有些东西不太记得了。计算负荷pc=Kd*Pn,pn作为同类设备的设备容量,是经过暂载率换算过的吗?(汗!~)按字面意思应该是的吧。但我想需用系数本身不是已经考虑了同一时间不同设备需要的问题了吗?另外也希望高手简单讲讲关于换算25%,与100%的原因。谢谢
今天晚上19:00~~~20:00在电气语音聊天室举行,主要是针对电气负荷几计算等基本知识举行活动,为了方便解答,题目主要以选择题为主,谁将最快写出正确答案者将被记入;最终完成后,被记录最多的网友将为第一名,依次为2\3名;欢迎大家踊跃参加!
如果单独统计备供的容量作为备供负荷,可以省不少高可靠用电费,而如果作成全备供的话,高可靠费用要多交不少,但是低压出线简单了,大家说说看。
一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.
学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)
关于建筑的基本入门知识
请问夏季通风室外温度是指哪个温度?夏季空气调节室外计算干球温度,夏季空气调节室外计算湿球温度,夏季空气调节室外计算日平均温度各自的用途和关系。计算负荷时到底要用哪个温度计算?为什么要用该温度来计算?期盼各位专家前来讲解!谢谢!
冷凝热负荷=制冷量X冷凝负荷系数,请问这个冷凝负荷计算公式如何求得?书上一般都是R22,R12的冷凝负荷系数曲线图,但我所要求的是制冷剂是R410A.千万别百度,百度搜到的第一个是我提出来的,一直没有人回答,恳请这里的专业人士回答一下,太谢谢你们了!
先谢谢大家: 请问大家,负荷计算中,有功,无功,视在功率,的公式是怎样的呢,我在一个表上看到一个数字,有功是130KW,无功是116KVAR,电容补偿是73KVAR,视在功率137KVA,请问视在功率是怎样计算到的,我算了好久都对不上,还有就是电容补偿是怎样确定的,谢谢了.
I’>IXK I’为熔体额定电流;K为系数;I为机器启动电流;但K系数取0.25~0.6启动电流都不可以为100%了,这样可以启动得了吗?
本人在一家造纸厂从事环保管理工作,我厂污水处理工艺为百乐卡工艺,为低负荷延时曝气工艺。设计进水量为7000吨每天,原来进水cod在300-1500之间,水量不大稳定。设计的进水cod为670,其中ss所占比重较大,上清液一般只有300-400,出水标准为100,由于如今出水要求更加严格,要求在为80,为此,我厂新上一台设备,加强了预处理,去除了大部分ss,降至70左右,进水cod300~400,但处理效率反而下降,一直保持在120左右,污泥浓度几乎保持不变,1500mg/L左右而以前好处理好的时候,在80左右,污泥浓度在2000~2200的样子。 我厂来水可生化性较差,上清液中BOD小于100,有时仅为30的样子,但按理说以前进水中也含有此部分的溶解性COD,现在去除掉大部分ss为何较之以前更差了呢?难道是以前污泥浓度高些容易吸附?可否添加碳源提高污泥浓度来提高处理效率?望高人指教。
我是学暖通,电气的不懂,问几个菜鸟问题~~~~~ 看到有排烟机的样本写着如下数据:型号 流量 全压 转速 电压 电压 电机功率A 1000 300 1380 220 1.96 0.25B 1000 138 700 380 0.52 0.09我不明白的是:1,为什么电压有两个值?后面那个1.92是什么意思?为什么单位也是“V”?2,为什么设备A全压大,转速快,可电源居然是220而不是380?顺便再问一个,有些设备电机数据为(KW-级数 0.32-4),请问这个级数4是什么意思?是四项?四项是380吗?
我现在有一个小房间,负荷也就2000watt,但是想用一个水冷的空调系统,带冷却塔的,现在想要知道制冷机冷凝器的负荷,怎么求呀?谢谢各位高手啦
隔壁做风的请长假,头竟要我这个做水的来做风,真是要疯了!求大家帮帮我吧!! 事情是这样的,本来是是有新风和VRV系统送风的,冷负荷已经算好了,但现在只用VRV系统了,不要新风了,这样冷负荷要不要重算?还有就是不要新风违不违反规定? 还有,新增了一个厕所,这个厕所离原有的排风管的立管较远,排风还能接过去排么?
民规中有关于单相负荷应均分到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相负荷总计算容量的15%时,全部按三相对称负荷计算..请教下:里面的单相负荷总计算容量和计算范围内三相对称负荷总计算容量确定?
现在已有一套线路用四根25mm2的铜芯线(从电线杆牵下来的),三相分别用100A保险和30(100)A单项电表 100A空开.带54台1.5匹(2000W左右)的空调.好像也没问题.按照标准的算法.54*2000/(380*1.732*0.8)=205A.每相都是205A吗?为何还能使用正常呢?这样算法对吗?
现在遇到一个问题,请大家帮忙解答,一个病房楼,病房里医疗设备带上的插座应该是二级负荷吗,看了好多图,有的是按二级负荷,但大部分都是三级负荷单电源的,大家说该按二级负荷考虑吗,帮忙找找依据。谢谢!
广州某商旅综合楼,六层21米高,首层为设备用房和大堂二层商场(710平米)三至六层为客房(每层866平米)该建筑设有自动喷淋、消火栓系统、自动报警系统、防排烟、消防控制室。该建筑物的室外消防用水量为20L/S,根据《建规》11.1.1条该建筑消防负荷为三级。请问消防控制室、消防泵房、防排烟机是否还要设双电源?请各位大侠指点,谢谢
我最近在了解24KV SF6负荷开关,发现了一个问题,不管是进口品牌还是自主品牌的产品,均找不到满足国标及江苏供电局标准要求的空气绝缘距离不小于180mm,爬电距离不小于480mm的产品,不知哪家公司能够提供达到绝缘距离及爬电距离要求的负荷开关。