新出的05ss904《民用建筑设计常见问题分析及图示》(给排水)中谈到,当建筑物之间防火间距达不到规范规定的要求时, 确定室外消防用水量应按照最大的两幢建筑物的室外消防用水量叠加来确定。我最近设计的一个工程是超大型的医院, 分3块,一块是16层高层,另外两块是多层(算裙房吧),每块的体积都在50000立方米以上。各块之间有消防通道8.2M,照理不满足高规表4.2.1的要求,那么在计算室外消防用水量时是否应该按照高层的30L+多层的30L计算,一共60L/s?做扩初设计时并未注意到这条规定, 按照一幢建筑物30L考虑的,消防部门也未提出异议。 但是今天看到图集中特别就这个问题加以说明,不知道大家对此有何看法?谢谢!
本人正在做的一幢6层集体宿舍查规范好象查不到消火栓用水量,是不是选其他建筑这栏:室内消水栓用水量15L/S,同时使用水枪3支. 总觉得10L/s就足够了,请各位DX谈谈看法!
希望给予意见当消防水幕配合消防卷廉时,除按0.5L/S*M计算水量时,总水量是否根据消防分区设置的防火卷廉数量进行设计,例如大型商场中庭的大面积卷廉水幕水量该如何选择
我们根据规范,通过建筑体积来查室外消防水量,但小弟一直搞不懂,我一直是觉得室外消防水量应该是和室外根据保护半径150米设置的室外消火栓有关,应该是根据同时使用室外栓的个数来确定消防水量,怎么会为什么室外消防水量跟建筑体积有关呢?哪位高手能详细的给小弟解释一下。还有,当一幢建筑有地下室时,建筑体积要不要包括地下室,还是只算地上部分?谢谢!谢谢各位高手,再问下,为什么要限制5-40米和15-40米的要求呢?[ 本帖最后由 zhenxin02151037 于 2009-12-21 09:51 编辑 ]
一个厂区内,有两个厂房和两个宿舍,都需要设置消火栓.那么消防水池的容积是按一栋楼的水量计算还是四栋楼加到一起计算?谢谢!
一公建,一边为展览大厅,四层,体积大约为15000M3,一边为办公,六层,体积大约为12000M3,请问消火栓水量如何确定我查阅了规范,室外为20l/S,室内为10L/S,不知道是否正确,请各位指点
有新旧两座办公楼,都设有消火栓系统,新楼地下一层和地上一二层设有喷淋。现在他们合用室外消防泵房,初步决定设两套泵,消火栓一套,喷淋一套。请问消火栓泵的流量怎么确定?是取两楼之和还是取大的?
想问问2个100立方的(D=3.5O米,H=17米,二灌中心距6米)LNG灌区,消防用水量是多少,水池要多大?按GB50028-2006来算
建规 P723 一个单位内有泡沫灭火设备、带架水枪、自动喷水灭火系统以及其它室外消防用水设备时,室外消防用水量应按上述同时使用的设备所需的全部消防用水量加上表8.2.2-2规定的室外消火栓水量的 50%计算确定,且不应小于表 8.2.2-2 的规定。 这里所说的“泡沫灭火设备、带架水枪、自动喷水灭火系统”是不是指设在室外的?
我这里有一20层住宅建筑,室内消防(消火栓)用水量15l/s。但是同一层面只需二只消火栓,就可以到达室内各点。问题:我应该设2只消火栓呢,还是三只消火栓?
厂房室内10L,室外20,总容积30*7.2=216m³,连续补水量怎么求呢!看书没明白,希望各位能帮助解决。有效容积=总容积-连续补水量
比如有一幢20层的建筑(每层面积不超过1000平方)。6层及以下为商业区,7层及以上为住宅区。那现在如果某人在5层位置开个店铺,那么该改造部位的室内外消防水量如何确定?1、采用《高规》按整体确定? 室外30L/s,室内40L/s。感觉水量很大。2、如果该层高度超过24米,采用《高规》,但适当降低消防水量。 如果该层高度不超过24米,采用《建规》3、其他?[ 本帖最后由 chayang2008 于 2011-6-8 09:17 编辑 ]
露天石油化工装置的设计消防水量,《石油化工企业设计防火规范》只给估算量,没有一个详细的算法,能否根据《建筑设计防火规范》,按装置框架整体体积确定?
现在新出的消防规范说地下建筑体积大于25000立方,消防水量要去到40L/S,那问题来了,地下车库算不算地下建筑?消防水量应该是否应该按地下建筑的容积来确定消防水量?
题目:有栋建筑(1~2F生鲜超市,3`17F住宅)每层面积900M2,总建筑高度52M,请问:室内外消防水量多少?答:建规5.4.10第3条,室外按公共建筑(1类)设计,室内根据各自建筑高度,分别按住宅与非住宅设计,故室外消火栓30L/S,室内消火栓15L/S;专家:错误。建筑专业定性一类高层公共建筑,应从严设按一类共建设计,室外30L/S,室内40L/S;且要求设计喷淋。现实中大家遇到是什么情况?怎样设计的?
一幢18层高商住两用楼,建筑面积约1.5万平方米,规范上说这类建筑按火灾持续2小时计算,自动喷洒1小时计算,室内外消火栓用水量喷淋用水量怎么选的?然后要怎么样计算,才知道用多少方的水池啊,麻烦大虾们不吝赐教,帮我算一回,以后就知道了~~汗~~!
有一十五层商住楼,需设消防水池,完全算下来的话消防水池的体积要220t,因为市政可以提供DN200两路进水,从小区管网进入消防水池的进水管取的是DN150,请问:这种情况下火灾延续时间2小时内消防水池的补水量是多少?我自己计算过想看看其他高手的见解,请帮帮忙!我在线等,谢谢!!
建筑设计规防火规范》和《汽车库...防火规范》上关于消防水池的条文明确规定消防水池的容量是室内外消防用水量的总和。那就是说只要是套用《建筑设计规防火规范》和《汽车库...防火规范》的建筑物的消防水池,无一例外它的容量就应该是室内外消防用水量的总和,也都应该设室外取水口取水。但是接着又规定供消防车取水的消防水池应设取水口,难道说还有储存室外消防水量但是不供消防车取水的消防水池吗?消防车不能取水,那还要储存室外消防水量干什么用!大家是怎么理解的呢,帮我解解惑,谢谢了!
《建筑设计规防火规范》和《汽车库...防火规范》上关于消防水池的条文明确规定消防水池的容量是室内外消防用水量的总和。那就是说只要是套用《建筑设计规防火规范》和《汽车库...防火规范》的建筑物的消防水池,无一例外它的容量就应该是室内外消防用水量的总和,也都应该设室外取水口取水。大家做设计是不是都这样做的呢,还是我的理解不对,望有人能说说,谢谢!
建规8.2.2第三条:一个单位内有泡沫消防,带架水枪,自动喷淋,以及其他灭火设备时,消防用水量应为上述全部用水量之和.... 此条规范中"单位"是指一个着火单位,还是指整个工厂(平时把一个厂称单位),如是指整个工厂,是否和8.2.2第一条自相矛盾?请高手点拨,谢谢.