看到一份新图设说明中提到一级负荷要求电力部门提供两路10kv来自同一区域变电所不同母线段的高压电源。请问这样的设计是否负荷规范当中一级负荷使用两个独立电源,两个电源不同时出问题的要求
二级消防负荷是否可以只由2个变压器母线供电,而2个变压器的10KV是一路市政电网供电,不是专线。现在审图公司要求我用2个独立的电源,2个变压器应由2个不同的10KV线路供电。但是规范要求2个回路就可以了,不一定2个电源
二级负荷供电系统供电方式做法:1.10kV单回路单电源双变压器双回路(低压)至二级负荷设备;2.10kV双回路单(双)电源双变压器双回路(低压)至二级负荷设备;3.10kV单回路单电源单变压器加发电机双回路(低压)至二级负荷设备;4.10kV单回路单电源单变压器加邻近单位低压电源双回路(低压)至二级负荷设备;5.10kV单回路专线单变压器,单回路专线(低压)至二级负荷设备(供电困难情况下使用);问题1:以上五种做法是否正确,是否还有其他做法;问题2:《技术措施》提到:供电系统应做到当电力变压器或线路发生常见故障时,不致中断供电或中断供电能及时恢复。这里的线路是指高压还是低压?从《供配电系统设计规范》GB50052-95条文解释第2.0.6条(26-28页)不难看出是指高压线路,但是以上做法中第一种做法显然不满足规范要求。
一级负荷由2路不同电源供电一个工程有1个10kV配电所4个一级负荷设备(先假定电压等级10kV)在不同的建筑内请问可从10kV配电所配出几回线给这些设备供电?另说明理由采取什么形式的的馈线最经济?
某小区,共1000多户,32F,地下二层。在负荷计算(选择变压器)时,其中消防电梯15台(Pe=15kW),每单元消防负荷61kW(共15单元),在计算总消防负荷时,是把所有的消防负荷直接相加(好像不应该吧!)?还是乘个系数?这个系数应该怎么取?谢谢各位大侠!
一个建筑物有一级负荷(有消防和普通一级负荷)和三级负荷,三级负荷恰巧属于季节性负荷(空调)。如果经过计算:一级负荷大概需要630KVA 空调需要400KVA 根据甲方最新提供的信息是这样的:这个是改造工程,以前的方案是2台变压器6
那位高手能分析一下一二级负荷供电的区别。很多人说一二级符合供电要求是一样的,他们认为双电源和双回路是一样的。我不太认同,但自己对两个概念也不是很清楚。
一、若0.4KV的设备重要,那样的话10/0.4配电所是按一级符合供电可不可以,具体到0.4KV设备回路还有要求么?二、我们厂是一级负荷,现在我们厂10KV电源线路电业局2路供电,10/0.4配电所10KV采用单母线分段,两台变压器一用一备工作,低压是单母线分段母联平时闭合,另外还有1台油机,这样的系统能满足一级负荷的供电要求么??****三、还有,电业局每条线路只能供电4MVA么???有没其他办法?****此条严重关注答案,急!!!
http://www.trane.com/commercial/software/unloading.xls
问题一、一级负荷两路10kV电源,电源进线必须是从上级变电所引来的专线吗?查供配电系统设计规范,没有明确要求;查《工业与民用配电设计手册》,也没有这样的明确要求;上述规范和手册都要求“两个电源不应同时受到损坏”;查《给水排水设计手册》,要求“至少应有一回专用供电线路”,但是我们这里供电局规定达到5000才给上专线啊!问题二、一级负荷两路10kV电源,上2台10kV变压器,一用一备可以不?(因为一级负荷所占比重大)查供配电系统设计规范,没有明确要求;查《工业与民用配电设计手册》,也没有这样的明确要求;上述规范和手册都要求“应由两个电源供电”;查《给水排水设计手册》,“一级负荷的供电要求是应由两个电源同时供电,当一个电源发生故障时,另一电源应不致同时受到损坏,确保维持继续供电”。本工程为给水工程,平时大家都怎么做的,请赐教!多谢!!
手头有一某废物库的工程设计库区远离有人居住区域,库区线路仅有1路10kV架空支线,1台变压器,而库区设置了室外消防,有数十千瓦的消防泵2台.此类消防电源该怎么设计?选用EPS/柴油发电机经济花费较大.如不考虑其他因素,可否为消防泵设置双切,2路电源均同一台变压器的低压侧配出?
本人急需一份 工地临时配电的负荷计算书 ,如果有整份的最好,哪位网友有的话,谢谢传我一份参考啊!! 邮箱:competer2005@126.com
二级负荷的两回路电源供电是引自两台不同的变压器,那一级负荷的两回路呢?还有一级负荷中特别重要的负荷,是在一级负荷的基础上再加应急电源(如蓄电池,柴油发电机)吗? 不明白规范里的两个电源什么意思...
民规3.2.10 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回路架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。 这里的两回路指的是高压两回路还是低压?比如说二级负荷,一路高压进线,两个变压器各自出线到二级负荷设备能行?<
本帖最后由 lhf840908 于 2013-4-13 14:22 编辑 两条一样的生产线,用电负荷等级为二级,初步打算由上级的10KV配电所引两路电源,经两台变压器分别给一条生产线供电,两段母线间设自动切换开关,当一回路出现故障时,另一回路保障100%的负荷供电。后来考虑如果这样,两台变压器正常情况下都是在不到50%的负载情况下工作,不是很经济,不知道能不能在正常情况下由一台变压器带两条生产线的全部负荷,当该回路出线故障时,有母联开关自动切换至由另一台变压器供电。希望各位前辈能帮解答解答,万分感谢~~~
一普通多层学生宿舍楼,按《建筑防火规范》GBJ16-87中10。1。1条第四条,其屋顶消防稳压泵(一用一备)为三级负荷,但根据8。8。5条由要双电源供电,真是头大了。
http://co.163.com/forum/content/221_388883_1.htm消防电气 1. 在一级负荷的供电系统中,二路独立供电的高压单元回路,任一回路故障,其高压侧母联开关应联锁投入,而绝大多数设计此开关均为手动。 请问,此条出于那个规范?2.大部分工程在设计时没有考虑设置备用扩音机。此条怎么理解?
最近做了个乡镇的医院,里面的重要部位(比如手术室)按二级负荷配电,我初步设想是一路高压(甲方也只肯申请一路高压),带2台变压器,从每个变压器出一回路到手术室末端切, 现在问题来了,甲方只上了一台变压器,出现开关比较少,他想让我取消一路,就是说二级负荷都由一路供电,上端用一路10KV,一路发电机供电,请问我从变电所出一个回路到末端,这个样子满足二级负荷要求吗? 另外手术室还带了2个小时的UPS电源,当然还有很多地方不带UPS电源的也是二级负荷。
最近做了个乡镇的医院,里面的重要部位(比如手术室)按二级负荷配电,我初步设想是一路高压(甲方也只肯申请一路高压),带2台变压器,从每个变压器出一回路到手术室末端切, 现在问题来了,甲方只上了一台变压器,出现开关比较少,他想让我取消一路,就是说二级负荷都由一路供电,上端用一路10KV,一路发电机供电,请问我从变电所出一个回路到末端,这个样子满足二级负荷要求吗? 另外手术室还带了2个小时的UPS电源,当然还有很多地方不带UPS电源的也是二级负荷。我找了http://bbs.co188.com/thread-966779-1-1.html这个的讨论 但是还是没看到正确答案。新火规条文10.1.8 消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。新火规条文说明10.1.4 消防用电
刚遇到个农贸市场改造项目,比较大2.5万平,保守估计用电量1600kVA左右,之前该地块是由箱变供电,现在业主还这样要求。第一次用到箱变,不太懂,搜了好些资料,发现国网和南方电网都要求箱变不能大于630kVA,民规上面规定箱变不宜大于800kVA,而本项目按规范属于大型商业,最高负荷等级一级,肯定需要2路10kV高压供电,用箱变的话至少2台800kVA箱变,那么问题来了: 1)800kVA的箱变大家做过吗,供电局是否允许(目前还没接触供电局),坐标河南; 2)如果第1条可行,那么我用两台800箱变各自引1路10kV电源供电是否可行?看过图集没看到2个箱变低压侧做联络的,不做联络相当于分列运行,末端双切(一级负荷)能满足规范的要求吗?(个人理解能满足) 3)如果第2条不可行,那么我用2台欧式箱变(环网柜),相当于4路10kV,是不是很2!