首页 课程 资料 论坛
  • 要求消防强切的电源供电

    新手刚入行,请教一个问题,项目是一个综合体,裙楼4层,上面有2栋塔楼。有强切消防电源的要求。裙楼和地下室按防火分区设置电源箱,那塔楼部分,消防强切是不是按+-1层来切掉电源?电源箱需要怎么设置?每层一个?

  • 关于高压消防负荷供电问题

    我在做一个工厂电气设计,厂里设6台400kW、6kV的消防泵(四开二备),该厂为双电源供电,是否应再设独立的第三个电源(专线或自备发电机)为消防泵供电?

  • 消防用电单回路供电可以吗

    按建规,室外消防水用量超过30L/S,供电负荷为二级,现一个丙类库房,室外消防水用25L/S,库房里的火灾报警控制器等消防用电可不可以直接一路线从配电房过来,谢谢

  • 消防中的专用供电回路,如何理解?

    如题。专用的供电回路是指直接是小区的配电房母线或者低压电缆进线进线取电,这样理解对的吧?这里的专用回路的电源开关的初顶上一级就是配电房?

  • 求指教,消防负荷供电问题!

    如图,厂区总配电间,应急照明可不可以和平时二级负荷共用一个互投柜?(是否满足在本防火分区切换的要求)

  • 消防负荷与二级负荷的供电问题

    据我对规范的理解,二级负荷需要两回路电源,两路高压电源就能满足要求了,消防负荷(可能是二级负荷或者一级负荷)不但有对电源的要求,而且有要求单独供电回路,末端互投。而二级负荷就不需要末端互投了(当然末端互投也不违反规范)只要在低压柜里完成双电源的切换就行了。如果我的理解对的话,那我的问题就来了,在一个建筑中既有消防负荷又有二级负荷,我总觉得他们在实现双电源切换的时候有些矛盾。画了一个示意图,如下,请高手们帮忙指点一下你们是怎么画的?谢谢

  • 一级非消防负荷的供电问题?

    一级非消防负荷 如一个超高层的公共照明为一级负荷。 在配电问题上领导产生了分歧。 一个认为配电是两路高压供电,母线分段联络出一个回路能够满足一级负荷的要求。或者从应急照明箱出单独的回路来满足。 请大家给个宝贵的意见。谢谢

  • 消防用房的照明和检修供电由何处引接?

    如题,消防控制室,消防泵房,变配电室,排烟机房,消防电梯机房的照明和检修供电由何处引接?一直的做法是:利用这些场合的双电源箱,加微断增加两三个小回路提供这些场所的照明用电和检修插座用电,但这样做合理吗?最直接的问题就是,如果因检修造成这些位置的双电源箱损坏时正好发生了火灾造成消防设备不能正常运行怎么办?

  • 别墅群的消防泵供电问题

    有一个别墅工程,只有一路市政电源进线,又没有考虑发电机房。但是有室外消火栓泵,现请教一下室外消火栓泵的供电问题?按照二级负荷供电,还是按照三级负荷供电。二级供电的话,要什么实现!

  • 消防用电为二级,电源该如何供电?

    一个项目,绝大多数都是三级负荷,只有应急照明(暂且认为只有这一种)是消防用电,二级负荷,没有消防联动,审图的意思是二级负荷要单独加应急照明配电箱,有个别单体很小,但是也要单独设置箱子(只有2-3个应急回路)。我的做法是:1.应急灯具自带蓄电池,10KV变电所引来一路电到应急箱,和蓄电池自动切换,断电点亮。问题:如果只有2-3个回路,此应急箱该是什么规格?2.应急灯具自带蓄电池,变电所引来两路。问题:感觉没必要啊,民规13.9.12 “当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时,宜采用双回线路树干式供电,并按防火分区设置自动切换应急照明配电箱。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,可由单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。” 技措第四页也有类似说明。3.可否和照明配电箱一起,用金属隔板分开母排,只不过感觉又和“专用线路”矛盾,只适合三级负荷。问题:单独设置的应急箱进线可否从此照明配电箱引呢?这样符合了“单独加应急照明配电箱”。<

  • 关于消防泵的供电或备用动力的疑问

    《消防给水及消火栓系统技术规范》中第6.1.10 条“当室内临时高压消防给水系统仅采用稳压泵稳压,且为室外消火栓设计流量大于20L/s的建筑和建筑高度大于54m的住宅时,消防水泵的供电或备用动力应符合下列要求: 1 消防水泵应按一级负荷要求供电,当不能满足一级负荷要求供电时应采用柴油发电机组作备用动力; 2 工业建筑备用泵宜采用柴油机消防水泵。”对于这一条有几个疑问: 1.这里的“仅采用稳压泵稳压”是什么意思,是指不设高位水箱的给水方式么?如果是,高位水箱是扑灭初期火灾用的,柴油机泵是防止停电时作为消防主泵用的,两个不是一回事,不应该有替代作用吧。 2.《建规》对于消防备用泵是分情况的,而《石化规》是不分情况,要么一级负荷,要么设柴油泵或柴油发电机,做化工厂给排水的同行们,你们做设计的时候是参照的哪本规范啊?

  • 请教消防供电回路过负荷报警

    消防供电回路断路器过负荷报警报到那里,可以用消防报警输入模块读到消防报警系统进行报警吗?还是单独设置报警装置,报警装置设在消控室,还是配电室?

  • 如何划分消防负荷等级和确定其供电方式?

    如何划分消防负荷等级和确定其供电方式? 划分消防负荷等级并确定其供电方式的基本出发点是:考虑建筑物的结构、使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度、事故后果等。 1.《高层民用建筑设计防火规范》的规定 根据我国具体情况,对消防负荷等级按照高层建筑类别规定如下: 一类高层建筑按一级负荷要求供电,二类高层建筑按不低于一级负荷要求供电。消防负荷等级的划分是在参照电力负荷分级原则的情况下划分的。 2.《建筑设计防火规范》的规定 建筑物、储罐、堆场的消防用电设备负荷等级规定如下: (1)建筑高度超过50m的乙、丙类厂房和丙类库房,其消防用电设备应按一级负荷供电。 (2)下列建筑物储罐和堆场的消防用电,应按二级负荷供电; ①室外消防用水量超过30L/s的工厂、仓库; ②室外消防用水量超过35L/s的易燃材料堆场、甲类和乙类液体储罐或储罐区、可燃气体储罐或储罐区;

  • 消防供电安全高层建筑论文

    消防供电安全高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1高层建筑消防供电的特点高层建筑消防供电的最大特点是,平时不用、失火即用。所以对其供电系统各环节要求具有较高的灵活性、可靠性。消防用电设备多处于供电系统的末端,与其它用电负荷基本上同属一个供配电系统,但负荷等级差异较大,供电灵活性、可靠性的要求也不相同。动力照明主电源和联动控制自动装置、信号电源、电压等级不一,同期使用也不一致,电源类别较多。火灾现场断电,这也是消防供电的一个特殊性。当发生火灾时,火灾现场扑救首先要切断非消防用电负荷电源,但这时消防用电负荷电源正是需要保证不间断连续供电的关键时刻。2高层建筑的消防供电及设施根据《建筑设计防火规范》等标准规范的规定,高层建筑的消防供电按供电负荷等级分类时,消防用电的负荷等级与建筑物中供电负荷的最高等级相同。一类建筑的消防用电的供电负荷为

  • 关于消防供电方式及分断方式的实例分析

    1 前言 随着社会的发展,高层建筑越来越多,但是笔者通过审图及实例考察中,发现很多工程对消防负荷的供电还有末端的控制上存在误区,不能完全的满足规范的要求,特此分析这些问题,并与大家探讨这些问题的错误点及解决方法。 2 实例情况 天津津湾广场上某建筑物,属于一类高层建筑,现已竣工。在工程图纸中发现消防负荷的供电方式如图1所示,且这个A箱体位于变电站中。 3 存在问题 笔者认为此种设计方案存在几个问题: (1)未满足末端互投的要求。《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-20

  • 一个非消防用的电动阀如何供电?

    进排风机连到室外,暖通要求在风机前加一个电动阀,当电机停止时可以风管关上,防止室外冷空气进来。但这个电动阀应用什么控制呢?用接触器吗?叫不准?请高人指点。谢谢!

  • 转贴:关于消防负荷供电的方式选择

    手头有一某废物库的工程设计库区远离有人居住区域,库区线路仅有1路10kV架空支线,1台变压器,而库区设置了室外消防,有数十千瓦的消防泵2台.此类消防电源该怎么设计?选用EPS/柴油发电机经济花费较大.如不考虑其他因素,可否为消防泵设置双切,2路电源均同一台变压器的低压侧配出?

  • 消防设备专用回路供电问题

    《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)第9.1.3条:消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设有明显标志。其配电线路和控制回路宜按防火分区划分。 由于某防火分区消防设备较多,那么我是否可以由低压配电室专用回路至某防火分区消防配电箱,再由该配电箱引回路至本防火分区消防设备末端切换?按规范条文解释,如此配电消防设备和普通设备配电回路隔开,我认为是可行的。但按05SDX006 图集 3-7页与3-10页该方案又是错误的,该如何理解?请教!!!

  • 供电配电,15KW的消防泵控制箱怎么接?

    15KW的消防泵一备一用的控制箱的有6条线怎么接?1,2模块接口,3,4压力开关,5,6运行饭馈,请前辈,高手指点指点,越详细越好谢谢!

  • 讨教两个问题,关于35KV规划与消防负荷供电

    非设计人员,对规范条文不太懂,有两个 问题讨教一下:1、厂区35KV变电站抛开电力局设计垄断外,其它设计院需要什么样的资质才能进行设计?2、厂区采用单回路35KV进线,消防负荷(如消防风机、消防水泵)是不是只能采用加柴油发电机的方法?

点击加载更多

消防供电

消防供电专题,为您提供消防供电相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防供电 相关的专业交流讨论,更多消防供电相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

电的负荷

暖通负荷