1 朝向修正是什么意思?2竖井温度怎么确定?3默认房间热/冷负荷系数怎么确定?4人体、照明、食物、设备、化学所占热负荷的百分比怎么确定?
想问各位:在选择空调箱时,空调箱的制冷量比室内设计负荷大多少,同样,选择冰水主机时,冰水主机的冷量比设计负荷大多少呢?谢谢!!
用天正暖通算冷负荷,算出来的南外窗16点的冷负荷才70W,到了晚上变成了负数。自己通过手算全是正数而且 都是几百W。这是什么原因呢。。差别有点大啊。。求大神指导
暖通规范19页4.2.6条第3款,有关外门附加率的规定:建筑层数为n时,一道门外门附加率为nX65%(外门冷风侵入耗热量=外门基本耗热量XnX65%)...个人认为这里门是通向各楼层的入口处的门(比如底层楼梯间入口门)。举个例子:一个住宅楼6层,如果是一层商业网点,那么网点的外门(只通一层)是否应计算冷风侵入耗热,如需计算,如何计算?要是按规范该条的规定计算的话,n值应该取1还是取6?请各位高手指点指点,谢谢!
如题 平时我们设计院都是用excel表格内套用的公式对房间的采暖进行热负荷的计算 其实这种过程是半自动的 反正我个人这么认为 因为一些外墙啊 隔墙啊的面积都要手动在CAD图中量得 然后计算 最后输入到excel表格中去 这样才能计算出房间的负荷 我感觉这样的方法特别笨啊 本来天正暖通内部就集成了计算功能了 何必呢 但是 苦于不会使用 特前来求教啊! 各位大虾能给出点儿详细步骤么?不屑写详细的 写点关键性的也可以啊 不剩感激!
我安装完鸿业暖通负荷计算4.0后,一打开就往出弹 试用版注册 ,注册完再打开还是 试用版注册。。。。哪位高手帮帮忙,不然我连负荷都没法算了。
我是一个新手,要做毕业设计,老师拿了副cad的图,用天正8.0的来负荷计算,可是我不知道怎么样,不能提取房间,请各位高手指一下路,帮个忙,在下感激不尽!
破解版!共7个分卷,安装完后将鸿业负荷计算HCLoad V6.0破解.rar中的破解文件按对应路径覆盖原文件。
算热负荷时采用门窗缝隙法,结果发现比换气次数法算出的数值要小很多,最小的一个房间才30,求助前辈们,还有为什么冷负荷要算渗透空气,热负荷不用算渗透空气呢?
新人请教:在用浩辰,鸿业或者天正的时候,大神们都是如何选择围护结构的材料的,我新人总是不能把建筑所用的围护结构类型和书本上的对上号,对不上号就找不到传热系数和延迟时间等相关数据啊
昨天下载安装了天正暖通2014,今天用天正暖通2014打开以前用天正暖通2013计算的采暖负荷计算文件,天正暖通2014显示的计算结果要比天正暖通2013显示的计算结果大很多,请问这是什么情况~大家也可以试一下,是不是存在同样的问题呢
请教各位大侠一个问题。用天正暖通负荷计算,系统是风机盘管加新风系统。集中新风系统。房间负荷计算表要算含新风负荷与不含新风负荷。怎么操作啊?计算新风是一个值,不算新风是另一个值,要在一份计算书反应,不知怎么弄,请赐教。不胜感激!谢谢!
这几用天正暖通进行热负荷计算出现了点小问题?“CAD"致命错误!!!难住了!!??不知如何是好?4、添加完楼层后,选中添加的其中一层,然后点【从图中提取建筑数据】按钮(上图可见其位置),弹出如下所示的对话框:根据需要选择是否提取内围护结构的信息,如果需要计算户间传热,则把内墙、内门、内窗钩选上,最后点【确定】按钮;5、点【确定】按钮后,命令行提示:选择对象;框选建筑平面图,鼠标右键确认后,弹出楼层房间信息的对话框,如下所示:6、点【确定】按钮后,房间的信息自动加载到楼层下,并弹出如下的对话框:
版主,暖通7.6提供两种冷负荷计算方法,既冷负荷系数法和谐波反应法,我试用一下,结果不一样,是正确的,但所出计算书计算依据一栏两者完全一致,与结果是否矛盾?外窗太阳辐射热部分就应该不一样,计算书计算依据是否为谐波反应法?若上述成立,可否出个补丁?:) 盼答复
1朝向修正系数怎么确定。2竖井温度如何确定。3默认房间热(冷)负荷次数如何选择?4热负荷考虑这些内容热源百分比怎么确定?[ 本帖最后由 lengnuanrensheng 于 2009-6-22 18:14 编辑 ]
本人发现天正暖通6中负荷计算功能手工输入的太多,降低了工作效率,给天正暖通7负荷计算功能几点建议:1、加强软件与建筑图的联系,能自动识别各种围护结构的详细参数;2、房间功能设定好后,能根据房间功能结合《公共建筑节能设计标准》中对各类房间的规定值,自动给出人员、照明、新风、渗透风等的推荐值作为软件默认值,减少手工输入工作量;3、加强房间模块功能,能随意调用;4、能根据图中指北针的方向自动识别房间朝向;5、……期待完善的天正暖通7早日面世!!
软件名称: Elite Software Rhvac 8.01.131 (暖通空调负荷) 报告错误 程序语言: 英文 软件分类: 国外软件 / 零售版 / 机械建筑 文件大小: 15.4M 评价星级: 整理日期: 2005-7-9 7:46:54 页面刷新: 2005-08-08 01:22:57 适用平台: /98/Me/NT/2000/XP/.Net/ 下载:http://www.9iv.com/down/soft/482.htm?eid=33169Elite Software Rhvac 8.01.131 (暖通空调负荷): 计算建筑物尖峰值制冷和制热负荷的软件,同时确定房间的送风量以及风管尺寸。适用于家庭和小型商用建筑。完全符合ACCA J手册第八版。RHVAC是一个快速准确的暖通空调负荷的计算器。用于峰值加热量和制冷负载的计算,适用于家庭和小型商用建筑。完全符合第八版的ACCA J手册。墙、窗户、门、屋顶的热传导系数都列在ACCA J手册中,需要的
我觉得天正暖通在计算热负荷的时候,读图计算很方便,快捷简单,但是我单位的建筑专业不是用天正建筑绘图,所以每次我计算热负荷的时候就没法利用建筑专业的底图,用天正暖通自己输入数据或者建立模板计算都不是很方便,不知道天正有没有好的解决方案!!!请教了
暖通空调设计系统负荷计算软件
不知道是不是自己操作错误。算热负荷时,开始的时候我把层高改了,不是3M,但是在计算时,我发现房间参数、层高都是自己改的数值,而墙的面积却是按3M的高算的,怎么也改不过来。我用的软件是从天正网站上下的,7.6和8.0都是这个问题,是不是我操作错误,哪位大虾指点下。:handshake