在冷负荷计算中,在手册上有个围护结构类型I II III IV V VI 这几个类型,请问是什么意思,怎么来判定围护是什么类型的
大家好哈~我是学暖通的学生,在做毕业设计~建筑说明里只给了内外墙200MM加气混凝土 保温25STP板 传热系数已经给了是0.34 地点选的是石家庄。。应该怎么确定墙体类型呢?我做的是办公楼~还有想问一下办公楼的办事大厅,展览厅人数,设备和照明大概是多少呢?谢谢大家啦~有没有暖通群可以加呢。。。。还有像问一下在德国我们专业怎么样啊,想毕业过去读硕士~~~~~~·问题好像有点小儿科哈还有点多。。。
请问天正暖通的墙体类型是如何确定的?怎么确定外墙是哪一类(I,II,III,IV,V),我认真看过小编说的技术措施2003,也与现行暖通规范做了计算的比较,举个例子说明建筑给我的节能计算书上的外墙做法(从外到内)各层名称 厚度 导热系数 修正系数干挂石材 8mm 3.490 1.000水泥保温砂浆 3mm 0.930 1.000无机保温砂浆 30mm 0.007 1.000加气混凝土砌块 200mm 0.236 1.000水泥砂浆 20mm 0.93 1.000最后传热系数K=0.72好了,我有了做法,对着技术措施2003选择相应的墙体类型,但是技术措施上没有完全对应的墙体,问题来了,根据措施2003第59页的表格,我该选择哪个一个墙体?墙体类型无法确定也就是对应的软件的I,II,II
如图1所示,外墙墙体类型,不同的类型对对负荷值有很大的影响,而各种规范中没有外墙的类型说明。如图2所示,内墙无墙体类型选择,但是实用手册中有一定的说明。还请指教。
我在利用软件计算配变台区电量损耗是是需要定义该台区是属于那种负荷台区,即高负荷、中负荷、低负荷。能掌握的资料就只有配变的型号和月总有用功、无功电度。最后我这样解决,不知行不行: 以100KVA配变为例,一台100KVA配变我按照每小时92KW计,一天24小时,一个月30天,那么该配变一个月内满负荷运行就是92*24*30=66240kwh,再用该配变的实际月总有功电度如,18000/66240=0.2717,最后把该片区的所有配变依此计算按升序排列,如:0.1200,0.1345,0.2552,0.29,0.35,0.45.......,将小于0.2的定义为低负荷台区,0.2-0.4的定义为中负荷台区,大于0.4的为高负荷台区。 这种方法可行吗,请高手们指点指点,谢谢!!
一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.
如果单独统计备供的容量作为备供负荷,可以省不少高可靠用电费,而如果作成全备供的话,高可靠费用要多交不少,但是低压出线简单了,大家说说看。
学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)
知识点:清管器
进水COD和BOD的负荷与COD、BOD单位浓度(mg/L)有什么关系,他们之间可以换算吗进水COD和BOD的负荷是怎么样求出来的或者根据什么而知道?有劳各位同行高手解答!
你好!第一次来到这里有幸看到你的留言,我想问一下怎样根据热负荷确定管间距,北京市地暖规范中给出的不同地面层地板向房间的有效散热量准确吗?如果根据这个那嬷每个房间的管间距都可采用300mm,但是我们施工采用的基本上为200、225mm。我想请教以下你们不同房间的管间距怎样确定?拜托了!在这里先行谢过。
接手一个年代久远烂尾的三星级宾馆,现要重新估算负荷容量。请各位大师指教一下整个宾馆的所有动力、照明、消防、中央空调等各个系统分摊成每平方瓦大概的数据是多少?谢谢了!
精华贴里此问题也有11页的贴了。大家的基本共识是按300w计,16A开关带7、8台。但如何看电脑的铭牌上的数字呢?这是显示器的。。。。其1.2A指什么呢,启动电流,最大工作电流?
请问各位前辈,计算一个无外墙的、非底曾、非顶层的房间的热负荷,除了考虑人员及一些设备方面的热负荷外,还要考虑些什么?先谢谢了!
谁知道那里有没依据负荷切换的装置,如一台变压器负荷达到90%,应该切换另一台变压器进行运行;并列运行时单台负荷小于30%时切除一台!有谁能提供具体的二次原理图吗?谢了
办公室:220 (W/M20)普通工业产房:180商场:300我是在广东这边工作的,哪位朋友有这方面的资料传点上来啊!谁知道沿程阻力计算公式?请赐教!
车间内墙体和顶全部为50厚EPS双彩保温板,车间内吊顶高度为3米。以下为车间内各需降温房间的参数:一、车间部分参数1、 需空气净化降温至20度车间:225㎡+250㎡=475㎡。其中225㎡的为车间新风量为16000立方米/小时;250㎡的车间新风量为12500立方米/小时。2、 以上两个车间每个车间内有一个表面积在40㎡表面温度在80度的连续运行设备。现在的车间配有一台组合式新风机组,机组风量为12500立方米/小时;冷量为125KW;风压为900pa;电机功率为7.5KW。二、物料降温参数其中设备内溶液量为7.5立方米/台的设备有11台+5.5立方米/台的设备2台=93.5立方设备内的溶液为麦芽糖醇,该溶液密度为1430KG/立方米,物料的温度要求从40度降到20度,降温幅度每小时只能降1~2度其中设备同时使用率为35%(35立方)麦芽糖的比热容没有查到其它的数据甲方没有提供。
现在大连有一个工程,是个餐饮酒店,2500平方,分大堂和包间。现在空调是用水冷冷水机组,新风系统用新风机组。新风量按30m3/h,一、二层大堂按200人计算,使用6000m3/h的新风机组,三、四层包间按100人计算,使用3000m3/h的新风机组现在配末端盘管,请教大家应该选多大的单位冷负荷。谢谢指教!!
我在做动态负荷方面的毕业论文,用了几款负荷软件,但都是以一个恒定的室内温湿度值,然后直接根据软件的各地区气象数据就算出逐时负荷,不知有软件能计算室内温湿度数据不定,而是变化的情况下的负荷吗?或者,简单的,直接给一个室内的温度、湿度值和时间值和室外的温湿度值,然后计算负荷,我把全天离散成多个点,算出对应的负荷,全天的动态负荷就出来了,请大家指点一下
旅馆规范上说一.二级旅馆的高级客房照明为一级负荷,全国措施上说四星级以上宾馆客房照明为二级负荷。问题一:建筑规范上说的六级和旅游规范说的五星是什么关系?问题二:不论客房照明为一级还是二级负荷,一般都需要双电源供电,但我们每间客房都设了节电型配电箱,照明和插座都由此箱配出,那样就都成了双电源了,这样做合理吗?请做过四星级以上宾馆的朋友不吝赐教,多谢。