请问变电站母线的电流负荷如何确定?是否就是变压器的高压和低压侧的电流额定值?另外高低压侧的主接线方式一般都应选一样的吗?刚毕业,要做项目。
低压配电柜PML1柜里的母线大小是如何取值?76KW用电负荷的配多大的母线够了呢(离变电所约150M)?动稳定,热稳定如何算?
请问变电站母线的电流负荷如何确定?是否就是变压器的高压和低压侧的电流额定值? 另外高低压侧的主接线方式一般都应选一样的吗? 刚毕业,要做项目。
现有一工程,甲方偏向选用母线配电,三级负荷是无问题的,不过一、二类负荷如果选用母线,若其中一个分支处出现问题,如短路,使整段母线断电,出现这种情况的话,影响的范围好大;再者,这样的做法究竟跟规范所要求的消防负荷配电要直接从低压配电柜引来,并在末端切换有无矛盾呢?请各位师父多多指教,有经验的传授一下!
在下从事电气工作两年,目前有个房地产项目规模较大,根据规划,需要建设2台110kV变电站,12个10kV开闭所(大约容量1250kVA),设计院初步规划采用放射式供电,但是公司高层领导要求采用环网供电,把12个开闭所串在一起形成环网. 问题: 1 目前进口环网柜一般采用哪种型号? 2 环网柜的母线该如何选择? 3 环网柜的高容量的负荷开关该如何选择? 希望各位朋友一起探讨一下,建设地点在四川成都.
我单位是一个化工企业。应该是一级负荷。计划是两台1600变压器供电,一用一备。进同一段母线。问母线是否必须设分段开关?可否不设母联柜而用备用电源自动投入。实际供电局供电只有一路。老板考虑投资问题想省掉母联柜是否可以?依据是什么?十万火急!
是江苏的项目,7万多平方的一类高层公共建筑,原设计10KV侧单母线分段,中间设母线联络柜,变压器是一台1600KVA,一台是1250KVA。 今天接到业主电话,说电业部门不同意原来的供电方案,理由是当一路电源故障时候需要另一路电源要负担起100%的负荷,这样就要求两条10KV线路都要有关2850KVA的输电能力,线路输电能力不能满足要求。结论是把10KV的母线联络柜取消掉,低压单母线联络。 现在我觉得有些犹豫,是否按业主要求改图纸。
10KV1段母线正常送电运行 2段母线没送电 而且电压互感器在试验位置,母联和隔离柜也在试验位置,现在检测出2段母线 的电压小母线 有电压 反应到计量装置 A 5.5kv b 5.4kv c 2.0kv 为什么呢
学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)
一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.
如果单独统计备供的容量作为备供负荷,可以省不少高可靠用电费,而如果作成全备供的话,高可靠费用要多交不少,但是低压出线简单了,大家说说看。
本工程是一城市电缆入地改造项目,给供电局干的活。这是他们本市供电局的设计院的图纸,因为也是他们审核我们的图纸,所以就直接描的他们的图。但是这个接线图,10KV出线 先经过断路器,后经过隔离开关,总觉得有问题。我局的应该先经过隔离开关,然后在经过断路器才好,这样检修断路器的时候也不必整条母线都断电
小小学生一个,还请各位多多指教!先行谢过!这是我的一份课程设计,其中主要技术指标有:1、凝气式发电厂 (1)凝气式发电机组6台6*150MW,出口电压13.8KV; 发电机次暂态电抗0.124;额定功率:0.8 (2)机组年利用率小时数:T=6000小时。 (3)厂用电率:8% (4)发电机出口处主保护动作时间取0.2s; (5)环境温度:最高温度40℃,年平均气温15℃。 2、电力负荷110KV系统为300MW,剩余负荷送入220KV地区负荷。 3、发电厂出线110KV架空出线6回。每回线路输送距离50km与负荷连接;220kv出线6回,其中两回线路与系统连接,4回线路输送到降压变压站。4、电力系统情况220KV系统容量为无限大,选基准容量1000MVA归算到发电厂220KV母线短路容量为2500MVA按照如上参数,问题如下:1、110KV的母线接有300MW的负荷,剩余发电机的发电量送入220KV?
我是自学建筑电气的 刚开始看 有点疑问 :根据建筑施工计算手册 临电那公式 ∑Pa和∑Pb ∑Pc取的是额定功率吗 但是从12SDX101-2 民用建筑电气设计计算及示例 里面用的是 ∑Pci用的是计算功率 按哪个呢 看了一些示例 什么样的也有 有的把所有用电设备额定功率加一起 乘以同时系数就完了 大哥给i小弟解答一下 谢谢啊
本帖最后由 qq444267112 于 2014-3-30 22:34 编辑 1.新风负荷该算冷负荷还是热负荷,热负荷新风量要怎么算?2.人进入房间两次,散热负荷怎么算,比如餐厅,中午一次,晚上一次,如果用软件计算,是不是该算两次?3.相邻房间空调工作时间不同怎么算,比如一间是餐厅,一间是客房,要算这面内墙的负荷吗?
手上有个改造项目,业主要求低压柜的电源从已有的低压柜的母线上取,以前没做过这种改造,不知道用什么方法将新母线和已有母线续接起来呢???请各位大大指教!
本帖最后由 nicebin 于 2014-8-17 11:42 编辑 各位同行,现有这么个问题:查负荷计算的需要系数表格,电梯的需要系数很小,只有0.18~0.5,功率因数0.5~0.6(配电设计手册),假如只有一部电梯,产品手册给出18.0kW的额定功率,它的计算负荷该是多少?若取0.5系数,功率因数取0.6,则其计算电流只有22.8A。这个电流6平方的导线足足有余。可在实际工程中应该看不到这么小的电梯供电电缆,这个问题如何考虑,请大家发言。
云数据中心(IDC机房)云计算中心移动互联网中心电子商务中心云计算孵化器求助 以上这几个的用电负荷 如何估算 求做过的大神帮忙 如果是按面积来算的话 具体是多少
现有630KVA油变,设置在户外水泥墩上,边上是配电房(内设低压GGD柜)。变压器与低压总柜采用1250A的封闭母线连接。那么问题来了,由于油变是露天设置的,必然会有一段封闭母线也是露天的,日晒雨淋,可有影响?