首页 课程 资料 论坛
  • 关于变频电机的负荷计算

    弱弱问一下,负荷计算时变频电机的需要系数、功率因数是多少?是不是应该算的是变频器的电流?是变频器的额定电流直接当计算电流加到总的计算电流里吗?

  • 发电机带全部负荷的设计

    两个主系统图,请大家、版主指教,对与不对,急用啊!

  • 请教:变压器可负荷电机容量

    变压器容量:8000KVA负载:10KV异步电动机,单台,长期运行,COSφ=0.78,效率=0.95,最大起动电流为额定电流的4倍本变压器二次侧允许接入的单台电动机最大功率为多少?

  • 发电机过负荷原因分析及处理

    1.现象: 1)定子电流指示超过额定值 2)有、无功表指示超过额定值 2.原因:系统发生短路故障、发电机失步运行、成群电动机启动和强行励磁等情况下,发电机的定子或转子都可能短时过负荷。 3.处理方法: 1)系统故障,监视发电机各部分温度不超限,定子电流为额定值。 2)系统无故障,单机过负荷,系统电压正常: A.减少无功,使定子电流降到额定值以内,但功率因数不超过0.95,定子电压不低于0.95倍额定电压。留

  • 发电机过负荷现象分析及处理

    1.现象:1) 定子电流指示超过额定值2) 有、无功表指示超过额定值2.原因:系统发生短路故障、发电机失步运行、成群电动机启动和强行励磁等情况下,发电机的定子或转子都可能短时过负荷。3.处理方法:1) 系统故障,监视发电机各部分温度不超限,定子电流为额定值。2) 系统无故障,单机过负荷,系统电压正常:A. 减少无功,使定子电流降到额定值以内,但功率因数不超过0.95,定子电压不低于0.95倍额定电压。注意定子电流达到允许值所经过的时间,不允许超过规定值。B. 若减少无功不能满足要求,则请示值长降低有功。C. 若AC励磁调节器通道故障引起定子过负荷,应将AC调节器切至DC调节器运行。D. 加强对发电机端部、滑环和整流子的检查。如有可能加强冷却:降低发电机入口风温,发电机、变压器组增开油泵、风扇等。E. 过负荷运行时,应密切监视定子线圈,空冷器前后的冷、热风温度、机组振动摆度,不准超过允许值,并作

  • 继续柴油发电机负荷问题。

    上回我说到有14台消防梯、18台正压风机、8台客梯、还有消火栓泵、喷淋泵、生活泵等负荷的柴油发电机的负荷确定上的系数问题。大家都说了按照最严重防火分区的负荷确定。现在我还有问题是,6座单体上,考虑了最严重单体火灾情况下的负荷了,但是,其他单体并没有火灾,那么我在火灾发生的时候,要不要切断其他单体的负荷?如果要,柴油发电机可以选小些,如果不能切除,还需要继续给其他单体建筑供电的话,这个负荷就大了!!!

  • 请教短路计算的电机冲击负荷问题

    《工业与民用建筑供配电手册》P175求短路附近的三个并联电机等效电流启动倍数: Kstm’=∑(Kstm.Prm)/∑Prm=(4.9x253x0.79+2x6.4x556x0.9)/(253x0.79+2x556x0.9)其中Kstm为电机启动倍数,Prm为电机功率分别为253、556、556kW,Kstm’为等效电流启动倍数请问在公式中出现的0.79、0.9为什么值?在书中哪里能查到?谢谢!!!!

  • 怎样判定电机是超负荷还是欠压。向各位求助。

    怎样判定电机是超负荷还是欠压,一台4KW电机进线2。5平方线。人工加重负荷时电压到350左右。电机转速快速下降接近堵转。请教大家怎样判定电机是超负荷还是欠压谢谢。

  • 负荷计算表中,变频电机怎么处理?

    按什么方法算?需求系数法可以吗?还是别的方法?老需求系数法表格里,有电机,但是我们高科技的变频电机,可以用这个表吗?对于供电系统来说,面对的是变频器,而不是变频器本身且变频器本身还经常实现变频调速,使得变频电机以较低负荷功率工作变得很常见如果正规设计,选好的变频器,配了输入电抗,变频器内有直流滤波器,那么,变频器的功率因数最低0.9,好的可以做到0.95,跟老表格里是两个概念。负荷计算表中,变频电机以什么形式出现?列条目是变频器还是电动机?

  • 柴油发电机作为一级负荷的第二电源

    实现不了两路市政供电,第二电源选用柴油发电机组柴油发电机的容量怎么确定?如果所有的消防负荷加起来将近1300kW,是不是有点大啊。实际柴油发电机带不了这么多,当市政停电时作为应急电源,应该带哪些负荷?消防电梯,应急照明还有哪些负荷?

  • 请教关于直流电机的负荷计算

    工厂设备中有一部分轧钢机械是直流电机,设备组配有整流装置,这样的工厂负荷怎样计算?直流电机与整流装置都有效率,整流装置功率因数为0.8,效率为0.8。直流电机效率为0.9。请大师们指点,这里先谢谢了。

  • 200T桥机负荷试验失败,可能是电机.大家给看看

    有两台200T桥机今天做负荷试验,起身电机是37KW,变频器是G7.刚做到50%负荷(100T)就不行了,能吊离地面.空中停车后再起就不行.不升反降.后来又试吊了75%(150T),从地面也能起起来,但空中停车后再起飞车了(落了下来),两台的情况是一样的,是什么原因.请大家给分析一下.

  • 电机问题!!!!!!!!~~~~~~~

    现有一电机,功率:5.5KW 带变频器控制 电机本身为工频电机 现出现一问题 马达运行一段时间 变频器就提示电机过热 然后跳脱!问题是变频器里的运行参数都正常 电机的运行电流 电压 扭局都在范围之内 怎么会出现发热过大呢?还请高手指点!!!!!!!!!!!!!!!~~~

  • 电机问题~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    现有一电机,功率:5.5KW 带变频器控制 电机本身为工频电机 现出现一问题 马达运行一段时间 变频器就提示电机过热 然后跳脱!问题是变频器里的运行参数都正常 电机的运行电流 电压 扭局都在范围之内 怎么会出现发热过大呢? 还请高手指点!!!!!!!!!!!!!!!~~~

  • 柴油发电机带负荷电压升高。。。

    用50的油机 油机带调压装置 负荷最大的电流为20A 平均电流也就7个左右 带的电机 及电机的控制系统。开着油机时为50赫兹 400v 一合闸电压升为430v 求高手赐教原因。。。。。。。。。。

  • 发电机如何考虑应急负荷同时启动问题?

    停电时消防情况,大的电机负荷有消防水泵、风机、客梯(同时归一层),如果是同时启动,启动电流过大,超过发电机负荷的话会拖垮发电机,这一般是怎么核算和解决的?大家帮帮忙啊~

  • 什么样的负荷才需要用到发电机?

    以前做设计时都是把一级二级和消防全部上发电机;但是这次太多了感觉很难分辨,从字面上说应急,公共照明需要用到发电机吗?真迷糊了一级和消防谁大取谁,但是分的不是很清楚;比如普通电梯双回路它应该算是二级负荷吧,那就不能算到发电机的回路了,这样做可以吧。。。3号楼1-8层应急照明电源 3号楼9-16层应急照明电源 3号楼1-8层公共照明电源 3号楼9-16层公共照明电源 4号楼1-8层公共照明电源 4号楼9-16层公共照明电源<

  • 水泵电机轴功率与计算负荷

    我想请教下面几个问题: 1、一般的水泵用电机,为什么要提轴功率。 2、轴功率与电机的Pe和Pjs是什么关系。 3、电机的计算电流和同时系数kd怎么计算。谢谢各位亲们!

  • 请教!气油发电机负荷超高,电压越高?

    停电时,我单位用气油发电机发电。由于其说明功率仅10KVA,开始只带20台电脑,后来由于工作忙,带了40台电脑和打印等。此时发现,带少量负荷或空载时,输出电压为220V,负荷大时,电压上升至240V。为什么不是负荷大而电压降呢?请各位指教。

点击加载更多

电机负荷

电机负荷专题,为您提供电机负荷相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电机负荷 相关的专业交流讨论,更多电机负荷相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

穿消防靴

发电负荷