两个主系统图,请大家、版主指教,对与不对,急用啊!
1.现象:1) 定子电流指示超过额定值2) 有、无功表指示超过额定值2.原因:系统发生短路故障、发电机失步运行、成群电动机启动和强行励磁等情况下,发电机的定子或转子都可能短时过负荷。3.处理方法:1) 系统故障,监视发电机各部分温度不超限,定子电流为额定值。2) 系统无故障,单机过负荷,系统电压正常:A. 减少无功,使定子电流降到额定值以内,但功率因数不超过0.95,定子电压不低于0.95倍额定电压。注意定子电流达到允许值所经过的时间,不允许超过规定值。B. 若减少无功不能满足要求,则请示值长降低有功。C. 若AC励磁调节器通道故障引起定子过负荷,应将AC调节器切至DC调节器运行。D. 加强对发电机端部、滑环和整流子的检查。如有可能加强冷却:降低发电机入口风温,发电机、变压器组增开油泵、风扇等。E. 过负荷运行时,应密切监视定子线圈,空冷器前后的冷、热风温度、机组振动摆度,不准超过允许值,并作
1.现象: 1)定子电流指示超过额定值 2)有、无功表指示超过额定值 2.原因:系统发生短路故障、发电机失步运行、成群电动机启动和强行励磁等情况下,发电机的定子或转子都可能短时过负荷。 3.处理方法: 1)系统故障,监视发电机各部分温度不超限,定子电流为额定值。 2)系统无故障,单机过负荷,系统电压正常: A.减少无功,使定子电流降到额定值以内,但功率因数不超过0.95,定子电压不低于0.95倍额定电压。留
上回我说到有14台消防梯、18台正压风机、8台客梯、还有消火栓泵、喷淋泵、生活泵等负荷的柴油发电机的负荷确定上的系数问题。大家都说了按照最严重防火分区的负荷确定。现在我还有问题是,6座单体上,考虑了最严重单体火灾情况下的负荷了,但是,其他单体并没有火灾,那么我在火灾发生的时候,要不要切断其他单体的负荷?如果要,柴油发电机可以选小些,如果不能切除,还需要继续给其他单体建筑供电的话,这个负荷就大了!!!
实现不了两路市政供电,第二电源选用柴油发电机组柴油发电机的容量怎么确定?如果所有的消防负荷加起来将近1300kW,是不是有点大啊。实际柴油发电机带不了这么多,当市政停电时作为应急电源,应该带哪些负荷?消防电梯,应急照明还有哪些负荷?
本人负责总体规划里面的电气专项,碰到几个问题,特地向版内众高手请教。问题如下:1、如何计算“最高发电负荷”2、已知当地最大负荷(a);发电厂装机容量(b);500kV变电站容量(c);当地220kV变电站容量(d);年最大负荷利用小时(e);功率因数(f);容载比(g)3、主要目的是为了计算电力电量平衡,这个最高发电负荷实在搞不定,因为电厂和电力调度方向没接触过4、多谢!
用50的油机 油机带调压装置 负荷最大的电流为20A 平均电流也就7个左右 带的电机 及电机的控制系统。开着油机时为50赫兹 400v 一合闸电压升为430v 求高手赐教原因。。。。。。。。。。
以前做设计时都是把一级二级和消防全部上发电机;但是这次太多了感觉很难分辨,从字面上说应急,公共照明需要用到发电机吗?真迷糊了一级和消防谁大取谁,但是分的不是很清楚;比如普通电梯双回路它应该算是二级负荷吧,那就不能算到发电机的回路了,这样做可以吧。。。3号楼1-8层应急照明电源 3号楼9-16层应急照明电源 3号楼1-8层公共照明电源 3号楼9-16层公共照明电源 4号楼1-8层公共照明电源 4号楼9-16层公共照明电源<
停电时消防情况,大的电机负荷有消防水泵、风机、客梯(同时归一层),如果是同时启动,启动电流过大,超过发电机负荷的话会拖垮发电机,这一般是怎么核算和解决的?大家帮帮忙啊~
停电时,我单位用气油发电机发电。由于其说明功率仅10KVA,开始只带20台电脑,后来由于工作忙,带了40台电脑和打印等。此时发现,带少量负荷或空载时,输出电压为220V,负荷大时,电压上升至240V。为什么不是负荷大而电压降呢?请各位指教。
一车间负荷等级为二级,应有备用电源。由于我们公司所在地方比较偏,不可能再接一回路10KV电源,因此打算采用柴油发电机作为备用电源。车间配630KVA变压器,停电可能造成有毒气体泄露。请问大家是否可以采用发电机,应配多大发电机?
请教:3台1000KW的发电机并列运行,出口电压是400V的,带的负载有10KV的和400V的,负载有10KV的2400KW,准备设置1台升压变压器来供电;有400V的400KW,这个400V的设备是接在发电机出口侧400V公共母线上好呢,还是把升压变压器容量放大些和10KV设备共用1台升压变压器,然后再用1台500KVA降压变来供电好?哪个要合理些?有什么道理?谢谢!!!
如果发电机出口没有机压母线,只有一路厂用电源引出,那在点还能直接引出其他的支配负荷吗?前提是发电机出口没有出口断路器,原来的接线形式是单元接线。
有一个文化中心项目的安防中心、计算机检索系统为一级负荷中贴别重要负荷600KW,消防用电设备为一级负荷约2000KW。该工程为10KV双电源供电。我的问题是发电机是否可以只带一级负荷中贴别重要负荷而不带消防负荷,这样有没有不妥。
最近遇到这样一个项目,面积不大的厂房,按照等级划分。消防负荷应该为三级,于是我没有设置发电机房。而是双回路都引自室外箱变,消防设备末端切换。项目在报消防时候,说在防火灾时,消防部门会联系电力切断该失火单位的电源。所以如果不设置发电机,消防水泵根本就没有电源了。。。。如果是这样,消防说的也是有一定道理的。还说不能死按规范,要结合实际情况。。 这样岂不是规范和实际有冲突??不管多大项目,只要有消防泵,都要设置发电机房?那还区分一二三级负荷干嘛
资金是施工企业进行生产经营活动不可或缺的资源,贯穿企业经营活动全过程。随着施工市场竞争加剧,在企业生产经营过程中,经常会出现流动资金不足现象,如承接工程需要缴纳保证金,办理各类保函等都需要资金,在一定程度上制约了企业的生存与发展,资金紧张问题越来越突出。工程建设需要有较雄厚的资金作为保障,资金也是企业健康发展的基础。 一、施工企业资金管理现状与问题 施工企业受其生产经营特征的影响,资金管理具有自身的特点及缺陷: 1.施工企业项目部在工程所在地开立了银行结算账户,使得企业资金异常分散。建设单位对施工企业项目部申报工程量审核后,将资金款直接拨付到项目部银行账户。项目部资金在没有实际支出之前,出现项目资金大量闲置,沉淀在项目部银行账户,企业无法对资金进行有效利用。 2.资金缺乏监督管理,可能产生较大经营风险。施工企业项目部单独核算,自收自支,其经营权、财权相对独立于企业总部,造成企业总部与项目部之间信息不对称,企业总部对于项目部经营状况与财务状况,尤其是资金信息不能实施动态掌握,缺乏对资金实时监督,经营风险加大。 3.由于施工企
大型发电机(1000MW)当定子绕组过负荷时分定时限和反时限两种保护,定时保护动作是延时发信,反时限保护动作是延时跳闸。以往,当发变组保护发出“定时限过负荷”信号时,由运行人员手动调节汽轮机,减出力。目前,随着DCS控制的广泛应用,许多电厂提出运用仪控专业的“自动减载”功能来实现汽轮机减载功能。我想了解一下,仪控专业是怎样实现该功能,具体怎么减载,减载的速率是多少,减载的目标值是多少?怎样来确定这些参数?
有一幢28层办公楼,地下二层,因地下室的防排烟设备较多,按发生火灾时的最大消防负荷区域为地下室防火分区,但裙房及主楼的事故照明容量多达120KW,这部分容量是否也应计入发电机容量选择时的计算范围?