工厂用电设备如图,备用设备是否需要算入计算负荷里边,如果不计算到里边需要系数如何选择,有备用设备时怎么计算用电负荷呢?请各位大神帮忙,非常感谢!!!!
前段时间做了一个5层的宿舍楼,屋顶有一个消防增压稳压设备,因为室外消防用水量是20L/S,所用应急照明、消防设备等都是属于三级负荷的。稳压设备就从总配电箱单独引一路供电。可审图的却提出来要有备用电源,说是规范上要求消防用电必须是双回路供电的。我回来查了几本规范后,好像供配电等一些规范上只要求二级负荷用双回路吧。还望高手指点一二!
知识点:给排水设备用电负荷等级的确定 1、负荷等级的划分 2、石化规对消防泵用电等级的要求:
一车间负荷等级为二级,应有备用电源。由于我们公司所在地方比较偏,不可能再接一回路10KV电源,因此打算采用柴油发电机作为备用电源。车间配630KVA变压器,停电可能造成有毒气体泄露。请问大家是否可以采用发电机,应配多大发电机?
一住宅小区内都是二类高层建筑,有10万平米的地下室(其中3万平米为人防地下室),小区内拟设三个变电所,请问消防设备及二级负荷的备用电源如何设置?是否可以从不同的变电所引至?
今天甲方和老板谈话,是一个小高层住宅小区,最高12层,两个箱变,水泵房和电梯电源是否可以用两个箱变互相备用?他们说还设置发电机??有必要吗?
两台变压器,互为备用,消防负荷小于非消防负荷,可以不计入变压器容量选择,但是一级负荷备用容量要算进来吗?这样变压器容量就会很大很多!
GB50052 3.0.9条 强规 备用电源的负荷严禁接入应急供电系统那么 超市的备用照明怎么作?以前是做一个应急照明箱,备用照明兼做应急照明。那不是违反强规了吗?大家怎么理解规范。
在《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》25页,第九章 35KV及以上电动机保护 第9.0.5条中有这么一段话:2、下列电动机应装设9s时限的低电压保护,保护动作电压应为额定电压的45%—50%: 1) 有备用自动投入机械的一类负荷电动机 2) 在电源电压长时间小时候需自动断开的电动机 请问“ 有备用自动投入机械的一类负荷电动机” 这句话怎么理解,是想表达个什么意思。 谢谢。
很纠结一个问题,对于非消防二级负荷备用部分是否计入变压器计算负荷;非消防二级负荷备用部分接入配电柜(此配电柜中也有其他三级负荷),在选择配电柜总开关是是否应该考虑非消防二级负荷备用部分用?大家在设计中都怎么处理,希望给个建议!
学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)
原创 炳华话电气
一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.
如果单独统计备供的容量作为备供负荷,可以省不少高可靠用电费,而如果作成全备供的话,高可靠费用要多交不少,但是低压出线简单了,大家说说看。
关于《供配电系统设计规范》中3.0.9条 备用电源的负荷严禁接入应急供电系统。各位专家是如何理解,设计过程中是如何处理的?
如果一个地下车库从小区中心站分别引四路低压电源给地库内使用,地库内的所有消防设备,风机,照明等都要双电源供电,那么我每路的低压进线是否只要满足此路电源上的所有常用电源负荷即可吧?备用不要算入负荷内,因为这一路上的备用在另一路上是常用状态,我这个理解正确吗?
问题同标题3W立以上多层公共建筑 需要二级负荷供电 因周边只有一个变电箱 不能满足消防水只有消火栓系统 试图用相同扬程流量的柴油泵与电泵互为备用解决二级消防电负荷问题问是否可行个人认为从安全方面讲还说的过去,同时觉得稳压系统这部分电的问题还是没有能解决把逐项的消防电问题用类似方法解决了就可以回避二级负荷问题吗? 有点困惑有达人请指教......关注ING......
问:1.此备用照明属于消防负荷2.非消防负荷3.是否必须有备用照明我认为是2若有备用照明则预留配电箱,可一定就有备用照明?
我们这边小区一、二级负荷等公用设备采用专用变压器供电,一台专用变主供一二级负荷,另外一台专用变备供一二级负荷,但运行要求是一二级负荷需要一路常供,一路热备用?难道是另外备供的专用变压器长期空载运行以热备供?
我是自学建筑电气的 刚开始看 有点疑问 :根据建筑施工计算手册 临电那公式 ∑Pa和∑Pb ∑Pc取的是额定功率吗 但是从12SDX101-2 民用建筑电气设计计算及示例 里面用的是 ∑Pci用的是计算功率 按哪个呢 看了一些示例 什么样的也有 有的把所有用电设备额定功率加一起 乘以同时系数就完了 大哥给i小弟解答一下 谢谢啊