首页 课程 资料 论坛
  • 关于备供负荷大家的做法

    如果单独统计备供的容量作为备供负荷,可以省不少高可靠用电费,而如果作成全备供的话,高可靠费用要多交不少,但是低压出线简单了,大家说说看。

  • 关于插座及其负荷的问题

    一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.

  • 关于负荷计算的一些问题

    学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)

  • 关于实际工程的负荷计算

    请问各位前辈,计算一个无外墙的、非底曾、非顶层的房间的热负荷,除了考虑人员及一些设备方面的热负荷外,还要考虑些什么?先谢谢了!

  • 依据负荷切换装置那里有

    谁知道那里有没依据负荷切换的装置,如一台变压器负荷达到90%,应该切换另一台变压器进行运行;并列运行时单台负荷小于30%时切除一台!有谁能提供具体的二次原理图吗?谢了

  • 空调负荷这样估算正确吗?

    办公室:220 (W/M20)普通工业产房:180商场:300我是在广东这边工作的,哪位朋友有这方面的资料传点上来啊!谁知道沿程阻力计算公式?请赐教!

  • 关于动态负荷计算的软件

    我在做动态负荷方面的毕业论文,用了几款负荷软件,但都是以一个恒定的室内温湿度值,然后直接根据软件的各地区气象数据就算出逐时负荷,不知有软件能计算室内温湿度数据不定,而是变化的情况下的负荷吗?或者,简单的,直接给一个室内的温度、湿度值和时间值和室外的温湿度值,然后计算负荷,我把全天离散成多个点,算出对应的负荷,全天的动态负荷就出来了,请大家指点一下

  • 关于谐波污染负荷的分析

    大家帮帮忙!谐波污染负荷大概有哪些啊?有谐波污染负荷方面的资料的能不能提供一点啊?请发到邮箱zhourana@tom.com,谢谢各位了!

  • 到底那个负荷计算软件好!!

    望各位大虾给推荐一款好的负荷计算软件,现在用了几个版本,计算结果不一样,俺比较过,鸿业5.0和6.0计算的结果就不一样,6.0偏大,不过俺的6.0是试用版的!最近院里要买新软件,真不知道那个好阿,请各位给推荐比较一下阿 多谢了!

  • 关于宾馆负荷等级的问题?

    旅馆规范上说一.二级旅馆的高级客房照明为一级负荷,全国措施上说四星级以上宾馆客房照明为二级负荷。问题一:建筑规范上说的六级和旅游规范说的五星是什么关系?问题二:不论客房照明为一级还是二级负荷,一般都需要双电源供电,但我们每间客房都设了节电型配电箱,照明和插座都由此箱配出,那样就都成了双电源了,这样做合理吗?请做过四星级以上宾馆的朋友不吝赐教,多谢。

  • 这样的厂房负荷怎么算呢?

    车间内墙体和顶全部为50厚EPS双彩保温板,车间内吊顶高度为3米。以下为车间内各需降温房间的参数:一、车间部分参数1、 需空气净化降温至20度车间:225㎡+250㎡=475㎡。其中225㎡的为车间新风量为16000立方米/小时;250㎡的车间新风量为12500立方米/小时。2、 以上两个车间每个车间内有一个表面积在40㎡表面温度在80度的连续运行设备。现在的车间配有一台组合式新风机组,机组风量为12500立方米/小时;冷量为125KW;风压为900pa;电机功率为7.5KW。二、物料降温参数其中设备内溶液量为7.5立方米/台的设备有11台+5.5立方米/台的设备2台=93.5立方设备内的溶液为麦芽糖醇,该溶液密度为1430KG/立方米,物料的温度要求从40度降到20度,降温幅度每小时只能降1~2度其中设备同时使用率为35%(35立方)麦芽糖的比热容没有查到其它的数据甲方没有提供。

  • 请教大家关于冷负荷的问题

    现在大连有一个工程,是个餐饮酒店,2500平方,分大堂和包间。现在空调是用水冷冷水机组,新风系统用新风机组。新风量按30m3/h,一、二层大堂按200人计算,使用6000m3/h的新风机组,三、四层包间按100人计算,使用3000m3/h的新风机组现在配末端盘管,请教大家应该选多大的单位冷负荷。谢谢指教!!

  • 关于一级负荷的两个电源

    一级负荷应由两个电源供电。请教:柴油发电机所提供的电源可不可以作为其中的一个电源?(我个人理解柴油发电机所提供的电源应该是应急电源,不能作为一级负荷的供电电源!不知对不?)请指点!谢谢

  • 关于冷库负荷和配机的估算

    冷库负荷的计算一直是很繁的一件事。因影响结果的因素很多,大多同行都是估算。确定部分条件:如面积、高度、库存品种、进货温度、冷库温度等等,就可进行估算了。请大家就民间最常见的200平方的冷库发表自己的看法,相互交流、交流:1.高温库0~5度,存一般食品。2.低温库-18度,存肉食品。先谢谢大家参加讨论!

  • 请问二级负荷能这样供电吗?

    请问二级负荷能这样供电吗?

    M1由低压配电房普通母线引来,M2由应急段引来,1AL2专供各二级负荷应急电源,请问这样能行吗?另:各二级负荷末端均带自动切换.谢谢!!

  • 关于一级负荷的问题向大家请教

    请教大家问题(谢谢了!)本人做机场供电(新手,不好意思),最近做了个包头机场的变电站:一级负荷,10kV高压双路进线,单母线分段接线(设联络开关、手动切换),两路高压同时使用,互为热备用,单路可待全部负荷.低压还带应急柴油发电机。这个方案在机场行业用了很成熟了,而且行业内部评审也通过。可是图纸送到供电局报装却卡壳了,供电局意见如下:1、高压应改为一用一备(一路使用,另一路为带电备用但不上负荷)。2、高压电源应该为自动切换装置(不允许手动切换)3、综保系统用电除了直流屏外还应单独设置所用变。小弟是新手,这三个问题看不明白啊,规范对一级负荷的要求写的很明白啊~而且我觉得高压同时使用总比一用一备可靠啊~还有就是高压自动切换我们院的老工程师说并不可靠(说万一误动作了两路可就都over了啊)~直流屏为什么单独设置所用变啊?以上问题希望大家赐教啊!!!谢谢了!!!

  • 对一级负荷的要求有哪些?

    一类住宅小区的消防泵类等为一级负荷,但若一路高压外加发电机机组,能否满足小区一级负荷的要求?[ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-5-28 10:41 编辑 ]

  • 新手计算单体负荷用什么好

    我用的天正电气8.0。 计算单体的负荷用的是强电系统--系统生成的选项。 但是做出来计算功率有 Pjs=96.00kw 总负荷Pe=73.81kw. 怎么Pjs比Pe还大。。。是我错了还是软件错了。总的计算功率Pjs是怎么的来的呢?。另外有人说可以用Excel编的程序算,不知道哪里有啊?好不好用呢。 请知道的老师回答下,谢谢!

  • 关于冷干机的热负荷计算

    冷干机负荷计算一、1立方处理量1、热负荷计算:压缩空气进气温度38度,出风5度,工作压力0.7Mpa.查湿空气饱和水蒸气分压表得知:t2=80 ℃时 p sb2= 6.62 kPat3= 5 ℃时 p sb3= 0.82 kPa求含湿量:d2=5.188 g/kg(干)d3=0.41 g/kg(干)求焓值:h2=51.4937 kJ/k g (干)h3=6.08 kJ/k g (干)热负荷:Q=3269.9 kJ/h(907.4363W)蒸发器负荷冷凝负荷:Q=907.4363×1.2=1088.924 W.不知是否正确?

  • 有关浓缩果汁的负荷计算

    对于其中货物热的计算以下的算法有什么问题吗?个人一直觉得比较奇怪~~~~·Q2货物热其中:c为货物比热(KJ /Kg·℃),取c=2.6 KJ /Kg·℃(不知道哪里来的比热),m为冷间的每日进货量(Kg),取m=80000 Kg ΔT为货物温差,(℃) t为冷却时间。(s)按要求24小时货物中心温度达到-23度,因为果汁在桶内径向上存在温度梯度,因此,果汁温度由外到内逐渐升高,选取平均货物温差取△T=5.5℃(个人觉得是不是不应该除以2),则每天所需的货物热为:Q2a=2.6×80000×5.5/(24×3600) =13.24KW随着降温的进行,传热温差△T逐渐缩小,Q值也逐渐减小,假设热负荷的变化递减,递减比例选取100%-50%-0%,估算最大热负荷: Q2=1.5× Q2a =13.24×1.5=19.86KW

点击加载更多

心肌负荷

心肌负荷专题,为您提供心肌负荷相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与心肌负荷 相关的专业交流讨论,更多心肌负荷相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

设备热负荷

负荷是什么