单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷想加。这几句话,该如何理解,最好您能帮我举例说明,谢谢~
学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)
单相负荷应均匀分配到三相上。当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相对称负荷相加。 对于以上三句话的理解如下:假如1:三相进线 三相负荷100KW 单相负荷14KW(相电压) 那么总负荷为114KW 对吗?2:三相进线 三相负荷100KW 单相负荷20KW(相电压) 三相分配为7KW,7KW,6KW 取最大相7KW再乘3作为等效三相负荷,为21KW,那么总负荷为121KW对吗?请大家指教
现在某小学冬天用电暖器,电暖器均为单相,加起来的总功率为2000KW,现要计算用多大的变压器,本人一直搞不明白,是直接用2000KW*同时率/功率因数*变压器经济运行率,还是2000KW/3=667KW,然后再667KW*同时率/功率因数*变压器经济运行率?因为总负荷时2000,分到每相是667呀?求高手详细解答,谢谢!
书上只给出公式,没有推导过程,不是很明白.特别是相电压的单相负荷压损和线电压的单相负荷压损的计算,很不是明白.
最近遇到一个简单的案例:临时民工宿舍有18间,按每间3KW用电量计算,平均地分别接在三条相线,中性线共用。主线选用BVV--4x25,每间再用BVV—3x4接入。但本人愚钝,实在蒙了——每条相线平均负荷3*6=18KW,那么该N线是不是说负荷着18*3=54KW的电流呢?在三相用电设备中,中性线是回流不平衡电流的,这个我理解。但上边这个模型里,这么多的单相用电,共用的N线是怎么工作?作用就不是回流不平衡电流了吧?[ 本帖最后由 cooo-zengz 于 2011-3-25 23:16 编辑 ]
EPS下的负载为:1、PLC:单相/300W;2、照明:单相/400;3、电机:三相/700W L1:3台PLC、2盏照明(3×300+2×400=1700W) L2:5盏照明(5×400=2000W) L3:1台电机、3盏照明(?) 请问对于这种三相、单相负载并存的线路应该如何计算线路总负荷??谢谢高手指点!! (QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)
3.4.5 单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加,以上是<民规>的规定,请问这条在什么情况下使用,如何使用呢?举例说明:我在做一个10层的照明,三相供电引入.A相供电给1.2.3层,B相供电4.5.6层,C相供电7.8.9.10层,每层2户,容量按8KW计.则A相供电为48KW,B相供电为48KW,C相供电为64KW.那三相的总容量为:48+48+64对不对???如果不对如何计算???
请问各位前辈,计算一个无外墙的、非底曾、非顶层的房间的热负荷,除了考虑人员及一些设备方面的热负荷外,还要考虑些什么?先谢谢了!
我在做动态负荷方面的毕业论文,用了几款负荷软件,但都是以一个恒定的室内温湿度值,然后直接根据软件的各地区气象数据就算出逐时负荷,不知有软件能计算室内温湿度数据不定,而是变化的情况下的负荷吗?或者,简单的,直接给一个室内的温度、湿度值和时间值和室外的温湿度值,然后计算负荷,我把全天离散成多个点,算出对应的负荷,全天的动态负荷就出来了,请大家指点一下
望各位大虾给推荐一款好的负荷计算软件,现在用了几个版本,计算结果不一样,俺比较过,鸿业5.0和6.0计算的结果就不一样,6.0偏大,不过俺的6.0是试用版的!最近院里要买新软件,真不知道那个好阿,请各位给推荐比较一下阿 多谢了!
本人对建筑用电是个菜鸟,最近编辑一个用电方案,对于用电负荷计算的Kx Cosφ 和tgφ 取值是如何计算出来的,在哪个表可以查得到。
单相负荷应均衡的分配到三相上。当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷的总容量的15%时,按最大相负荷的3倍作为三相对称负荷计算。当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷的总容量的15%时 这是什么意思呀,能举个例子说说么
我用的计算软件是鸿业负荷计算3.0版,这个工程地上共有24层,将近100米高,3层以上层高和维护结构都相同.我用输好的房间信息计算采暖热负荷时,标准层每层的负荷相似,可是我用相同的房间信息计算空调热负荷时,第5层比第4层多了几十KW,不知何缘故.后来我将5层各房间的负荷加起来,和软件生成的结果对照,发现软件生成的结果大了,是软件的错误吗?还是我没有注意空调热负荷参数的设置,正在苦恼中,哪位仁兄可以帮我分析分析呀(我曾经为了简便,将标准层删除掉只剩一层;可是我后来把删掉的标准层都添加上后,计算结果还是一样有这个问题)
小弟我正在进行一个工业区用电负荷的计算。采用的是单位用地指标法。一般来讲,计算得到的用电负荷都要乘以一个同时系数,大概0.7左右,但是我今天看了一本报告,里面在计算实际的用电负荷的时候不仅乘了一个同时系数0.7,另外还乘了一个需要系数0.8,我想问大家在总体规划阶段计算用电负荷的时候是只需要乘同时系数,还是需要再乘以一个需要系数?谢谢。
冷干机负荷计算一、1立方处理量1、热负荷计算:压缩空气进气温度38度,出风5度,工作压力0.7Mpa.查湿空气饱和水蒸气分压表得知:t2=80 ℃时 p sb2= 6.62 kPat3= 5 ℃时 p sb3= 0.82 kPa求含湿量:d2=5.188 g/kg(干)d3=0.41 g/kg(干)求焓值:h2=51.4937 kJ/k g (干)h3=6.08 kJ/k g (干)热负荷:Q=3269.9 kJ/h(907.4363W)蒸发器负荷冷凝负荷:Q=907.4363×1.2=1088.924 W.不知是否正确?
我用的天正电气8.0。 计算单体的负荷用的是强电系统--系统生成的选项。 但是做出来计算功率有 Pjs=96.00kw 总负荷Pe=73.81kw. 怎么Pjs比Pe还大。。。是我错了还是软件错了。总的计算功率Pjs是怎么的来的呢?。另外有人说可以用Excel编的程序算,不知道哪里有啊?好不好用呢。 请知道的老师回答下,谢谢!
对于其中货物热的计算以下的算法有什么问题吗?个人一直觉得比较奇怪~~~~·Q2货物热其中:c为货物比热(KJ /Kg·℃),取c=2.6 KJ /Kg·℃(不知道哪里来的比热),m为冷间的每日进货量(Kg),取m=80000 Kg ΔT为货物温差,(℃) t为冷却时间。(s)按要求24小时货物中心温度达到-23度,因为果汁在桶内径向上存在温度梯度,因此,果汁温度由外到内逐渐升高,选取平均货物温差取△T=5.5℃(个人觉得是不是不应该除以2),则每天所需的货物热为:Q2a=2.6×80000×5.5/(24×3600) =13.24KW随着降温的进行,传热温差△T逐渐缩小,Q值也逐渐减小,假设热负荷的变化递减,递减比例选取100%-50%-0%,估算最大热负荷: Q2=1.5× Q2a =13.24×1.5=19.86KW
请问夏季通风室外温度是指哪个温度?夏季空气调节室外计算干球温度,夏季空气调节室外计算湿球温度,夏季空气调节室外计算日平均温度各自的用途和关系。计算负荷时到底要用哪个温度计算?为什么要用该温度来计算?期盼各位专家前来讲解!谢谢!
08年第一天下午专业考试第6题:已知某三相四线380/220V配电箱接有如下负荷:三相10KW,A相0.6KW,B相0.2KW,C相0.8KW,试用简化法求出该配电箱的等效三相负荷为下面那一项? A 2.4KW B 10KW C 11.6KW D 12.4KW 请教高人解答?