关于蒸发一侧负荷和蒸发压力的传递关系有两种说法1、负荷大,水温高——氟测过热度增加——膨胀阀开度增加——蒸发压力升高这是一种,即由于阀的调节导致蒸发压力升高2、负荷大,水温提高——蒸发温度提高——蒸发压力提高这是另外一种,即由于蒸发器传热温差不变导致蒸发温度升高从而压力升高这两种影响蒸发压力哪个正确,那个起决定性作用?如果是第一种那我通过选用MOP膨胀阀即使过热度很大那我也可以控制阀开度从而控制蒸发压力如果是第二种蒸发压力和水温有直接的关系那选用MOP阀当遇到高水温时候蒸发压力随之上升至MOP点以上这个阀也就没起到作用了
我单位使用正泰产的10KVSF6负荷开关,最近我发现我们设备上的那指示表越来越向黄色的区域指示,也就是SF6压力越来越大.请问这是什么为什么啊?本人没有维护SF6设备的经验,所以在此请教各位师傅们.
我们现在用汉钟的螺杆压缩机,分段负荷电磁阀控制(三段或者四段)的那种,现希望用吸气压力的大小来分别控制不同的电磁阀,以三段为例,请高手指点如何确定33%和66%两个电磁阀打开时的吸压力,也就是说如何计算吸气压力多大时开33%的电磁阀,多大时开66%的电磁阀,这个问题困扰我好久了,不知道从哪里下手,望高手指点迷津。
如果机组负荷降低 那么吸气压力降低 是否意味着蒸发压力也要降低 如果蒸发压力降低了 那么库温也要降低吗 还是说库温和蒸发温度之间的温差将会越来越小 直至压力过低 低压保护 引起压缩机停机 高手们 出来点下小弟吧
学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)
一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.
如果单独统计备供的容量作为备供负荷,可以省不少高可靠用电费,而如果作成全备供的话,高可靠费用要多交不少,但是低压出线简单了,大家说说看。
请教各位大虾, 我们公司有时流水线工作不稳定,导致负荷变化非常快,由于当时制冷机组的制冷量配得比较大,导致负荷一下子下来,机组来不及卸载,直接吸气、压力过低、故障停机。由于温度波动比较大,若干分钟后,负荷上来了,导致机组又重新启动。因为制冷机组电机怠机保护,使得压缩机在温度比较大且频繁时无法正常启动。 我想对这系统进行改造,解决这问题,想问问各位有没有什么好的解决方法,在下感激不尽,谢谢了!
罗茨鼓风机为两个曝气系统曝气,一边四个池子,一边12个池子,都由4台风机供气,12个池子由一个250的提供,4个池子由2个200池子提供 12个池子离风机比较远,问题:离得远的12个池子曝气比较正常,而离得近的4个池子曝气很弱,风机开的越多,压力和电流越大,而且容易自动停机,希望有高人帮忙解答一下
我是自学建筑电气的 刚开始看 有点疑问 :根据建筑施工计算手册 临电那公式 ∑Pa和∑Pb ∑Pc取的是额定功率吗 但是从12SDX101-2 民用建筑电气设计计算及示例 里面用的是 ∑Pci用的是计算功率 按哪个呢 看了一些示例 什么样的也有 有的把所有用电设备额定功率加一起 乘以同时系数就完了 大哥给i小弟解答一下 谢谢啊
钢结构规范7.6.6规定受压柱端部为铣平端时,柱身最大压力直接由铣平端传递,连接焊缝应按最大压力的15%或最大剪力中的较大值进行抗剪计算.我理解的是满足端部铣平的情况下,焊缝完全不需要考虑柱压力,只需验算剪力.这个剪力为最大压力10%或者按Af/85(fy/235)^0.5计算的剪力(取其中较大的)即可。但是兰定筠考前复习题第三套第26题把柱竖向压力和水平向的剪力组合起来考虑角焊缝的计算。个人觉得似乎不妥。我看对焊缝强度应该不用考虑竖向压力,要不"端面铣平"这一条就毫无意义了。夏志斌、姚谏的《钢结构》一书中甚至提到了,在欧洲规范中,即使端面未铣平,也允许考虑部分的竖向力由柱端面直接传递。诸位以为然否? (原帖发在钢结构板块,没人回答,重新在这贴一次)
本帖最后由 qq444267112 于 2014-3-30 22:34 编辑 1.新风负荷该算冷负荷还是热负荷,热负荷新风量要怎么算?2.人进入房间两次,散热负荷怎么算,比如餐厅,中午一次,晚上一次,如果用软件计算,是不是该算两次?3.相邻房间空调工作时间不同怎么算,比如一间是餐厅,一间是客房,要算这面内墙的负荷吗?
各位师傅,小弟新手,跟师傅接了个工程,工程有地下二层,面积61000平方米,分为17个防火分区,地下层二层分为8个分区,地下一层分为9个分区,根据设计图纸每个分区大概60kW,变压器选1200kVA。但供电局出供电答复方案时,就把这17个防火分区跟其中1栋楼100户,电梯2部共一台变压器共800kVA。 关于防火分区负荷有点疑问:在选变压器的时候,是考虑全部防火分区的负荷,还是就考虑相邻3-4个防火分区的负荷?供电局选的变压器够用吗?
本帖最后由 nicebin 于 2014-8-17 11:42 编辑 各位同行,现有这么个问题:查负荷计算的需要系数表格,电梯的需要系数很小,只有0.18~0.5,功率因数0.5~0.6(配电设计手册),假如只有一部电梯,产品手册给出18.0kW的额定功率,它的计算负荷该是多少?若取0.5系数,功率因数取0.6,则其计算电流只有22.8A。这个电流6平方的导线足足有余。可在实际工程中应该看不到这么小的电梯供电电缆,这个问题如何考虑,请大家发言。
云数据中心(IDC机房)云计算中心移动互联网中心电子商务中心云计算孵化器求助 以上这几个的用电负荷 如何估算 求做过的大神帮忙 如果是按面积来算的话 具体是多少
请教大家,此处的湿负荷,应该为下表中的哪一个数是0.49还是1.31?
本帖最后由 紫魂 于 2015-5-20 22:54 编辑 有个小的共建项目,出线有普通照明、二级负荷、消防常用、消防备用,现在配电房出线回路不够,要求增加一级箱子,减少出线回路,哪些可以合在一起?像图片那样是否可行,如果不行,至少要几条进线回路?
今天翻翻笔记本无意中发现空调用电负荷的估算公式,这是老杨以前跟通风专业的同事一起讨论定下来的,现在把这个公式放上来分享一下,或许对你有用。
最近在做一个一级的医院,话说一级医院好可怜,查了好多资料,最多只明确说了其中的 急诊室 是二级负荷,其他全是介绍二级三级医院负荷分类的....那一级医院没有一级负荷吗,消防负荷又算几级呢?求做过相关项目的大神讲解下
有一个项目7栋办公楼地下室互不相连,本项目共用一个消防泵房和消防控制室。现在选用柴油发电机作为消防电气负荷的备用电源,消防负荷如何计算,7栋楼消防负荷加起来?还是消防泵房 消防控制室 最大一栋办公楼的消防负荷?依据是什么?