请教火灾时三级负荷停电的范围是由分励托扣器在低压配电柜抽屉内断路器处全部把三级负荷断电,还是根据火灾具体部位在火灾层及相邻楼层由装在楼层配电箱的分励托扣器来进行局部停电?谢谢!
火灾时火灾区的非消防的一、二级负荷要关断吗?现有一栋重要甲级办公楼 双回路供电到末端:电讯房、客梯、生活水泵; 单回路应急供电:人防、中央屋宇管理系统、有线电视系统,车库管理系统排污泵。 与这些设备同一个防火分区火灾时,电源是否要断开,为什么? 与这些设备同一个房间火灾时,电源是否要断开,为什么?
在一类高层建筑中,当火灾发生消防强切时,其中的一\二级负荷是否需要强行切断?如果我设置切断,但不是自动切断,而由消防控制室在确认火灾后手动切断,这样可以吗???
我做一工程,动力柜带好几个防火分区的消防风机(有几路是做主用,还有几路是作为消防风机的备用电源),并且消防负荷大于平时负荷,我Kx取0.7,审图时要求我取1.0,并且将主用备用支路的负荷全加上,我感觉这样做太保守了。不知大家是什么看法?
请问发生火灾时要切除的的非消防负荷是以下这样吗?1、变压器正常供电时,切除发生火灾防火分区的所有非消防负荷,其它防火分区照常供电。2、停电时,发电机供电,切除整个建筑所有非消防负荷(所有一二级负荷也切除)。[ 本帖最后由 tsml 于 2010-8-30 14:40 编辑 ]
医院很多负荷,如CT、X光、ICU、手术室、洁净空调、血库等都是一级负荷,都是双电源末端切换的,可是如果这些设备所在楼层发生火警,这些医疗负荷要切除吗?按说非消防电源都要切除,可是这些负荷又关系到病人的安危啊。如果说手术室可能还自行配备了UPS,可是大部分地方没有啊,如果把医疗重要负荷的的双电源都切除,会不会出医疗事故呢?规范上对这点好像没有详细的依据。
最近做了一个地下车库,车库内有生活水泵,我用的是双电源供电,我原来做火灾报警的时候在生活水泵双电源箱内加了模块用来火灾时非消防电源切断,但我们总工说双电源供电的设备不能切断,但是审图的说要切断,我搞糊涂了,究竟听谁的,所以想请大鼻山指导一下,谢谢了!
请教:有一个3850平米的农贸大厅,一层,钢屋架,下弦距地6米,按建规及火规不用设(总建筑面积小于6000平米),但是,水专业设了喷淋,(水专业要求是大于3000平米就设),这种情况下,用做火灾报警吗?如果不做火灾报警,喷淋如何动作?这个农贸大厅供电负荷等级是几级?
学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)
一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.
如果单独统计备供的容量作为备供负荷,可以省不少高可靠用电费,而如果作成全备供的话,高可靠费用要多交不少,但是低压出线简单了,大家说说看。
<火灾自动报警系统设计规范>中规定,火灾时要切断非消防电源.但是在一二级负荷中,有一些负荷并不属于消防负荷,那么火灾时是否需要切断呢?
如题,有一道专业考试的真题:火灾自动报警系统主电源的保护开关不能用那些电气装置?A 断路器 B 熔断器 C 负荷开关 D 漏电保护开关 看了规范只有D选项,但是为多选题,还有哪个呢,求教高手给以解释,先谢谢了!不好意思少打了个不字!!谢谢楼下的兄弟提醒![ 本帖最后由 99xiong2008 于 2010-9-5 17:08 编辑 ]
我是自学建筑电气的 刚开始看 有点疑问 :根据建筑施工计算手册 临电那公式 ∑Pa和∑Pb ∑Pc取的是额定功率吗 但是从12SDX101-2 民用建筑电气设计计算及示例 里面用的是 ∑Pci用的是计算功率 按哪个呢 看了一些示例 什么样的也有 有的把所有用电设备额定功率加一起 乘以同时系数就完了 大哥给i小弟解答一下 谢谢啊
总共10栋3层的小办公楼,每栋(九百多平米)每层三百多平米,屋顶设中央空调,水暖专业不做消防设施,电上需要设置火灾报警系统吗,具体依据?
小弟 刚学火灾报警及消防控制。现在发现里面有电话线 广播线 控制线 报警二总线。。。1.报警二总线和其他线有什么关系啊?2.温感应该连到什么线上面呢?可以和消防广播连在一根线上面吗?3.温感,手报,声光报警器,广播这些可以连在一起吗?
今天看一个火灾自动报警的图集,跟消防有关的配电箱都有一根从控制室到配电箱的控制线,而非消防配电箱则没有控制线,只有控制模块,我就疑惑了,消防时非消防电源不是消控中心切除吗,还是说模块接收到信号,分励脱扣器就强制切除,求大侠指教,谢谢
本帖最后由 qq444267112 于 2014-3-30 22:34 编辑 1.新风负荷该算冷负荷还是热负荷,热负荷新风量要怎么算?2.人进入房间两次,散热负荷怎么算,比如餐厅,中午一次,晚上一次,如果用软件计算,是不是该算两次?3.相邻房间空调工作时间不同怎么算,比如一间是餐厅,一间是客房,要算这面内墙的负荷吗?
各位师傅,小弟新手,跟师傅接了个工程,工程有地下二层,面积61000平方米,分为17个防火分区,地下层二层分为8个分区,地下一层分为9个分区,根据设计图纸每个分区大概60kW,变压器选1200kVA。但供电局出供电答复方案时,就把这17个防火分区跟其中1栋楼100户,电梯2部共一台变压器共800kVA。 关于防火分区负荷有点疑问:在选变压器的时候,是考虑全部防火分区的负荷,还是就考虑相邻3-4个防火分区的负荷?供电局选的变压器够用吗?
本帖最后由 nicebin 于 2014-8-17 11:42 编辑 各位同行,现有这么个问题:查负荷计算的需要系数表格,电梯的需要系数很小,只有0.18~0.5,功率因数0.5~0.6(配电设计手册),假如只有一部电梯,产品手册给出18.0kW的额定功率,它的计算负荷该是多少?若取0.5系数,功率因数取0.6,则其计算电流只有22.8A。这个电流6平方的导线足足有余。可在实际工程中应该看不到这么小的电梯供电电缆,这个问题如何考虑,请大家发言。