选择ABB的微型断路器,它们定义了几种特性C,D,K请问什么是感性负荷,什么是容性负荷?具体说明下,我感觉我们接触到的设备都是感性的呀!
产业化住宅装配率是指建筑标准层特定部位采用预制构件和装配式模板技术施工时,采用预制构件所免除的模板面积与采用装配式模板的面积之和,占传统现浇所需模板总面积的百分比。
知识点:汽机速度变动率
实际运行中的一台变压器在三相不平衡的情况下如何计算它的负荷率呢?譬如315kVA的变压器,实际运行电流是A:386;B:408;C:310;N:15,请问我该如何计算负载率呢?谢谢。
2500kva变压器。记录表需要计算负荷率=时均负荷÷高峰负荷,请问这个高峰负荷是变压器2500kva这个数吗。我们每小时电量都计算最高的一次是1020度电。当天的时均负荷是942.5度。要是高峰负荷按当天里用电的最大数字算出负荷率是92%这坑定不对呀。
大家来帮我看看这个负荷率是正常的么?
对于《民规》《供配电系统规范》中,二级负荷宜由两回路供电:一直没有搞懂,什么是两回路供电?如果是两个电源引过来,当然就已经是两回路了。如果仅有一个电源,怎么做到两回路呢??另外,现实中的做法是,很多时候如果是二级负荷时(如,二类高层),一般设计师们还是按一级负荷的级别给其供上了柴发(双电源),相当提高了做法。。那么,这个是普遍现象吗?还有没有别的做法?
供热工程第四版第二十三页,计算例题中把外门附加率单独列出来,没包含在其他附加上面。闫全英讲的计算中,计算高度之前,把外门附加在里面,,,,,请问以哪个为准?????
你有没有感觉到,停电减少了?
许多规范、标准对冲击性负荷与波动性负荷提出要求,例如《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第3.4.5条规定, 为了限制电压波动在合理的范围内,对 冲击性低压负荷 宜采取下列措施:其它第3款规定,较大功率的
民用建筑电气设计手册 有说当采用需要系数法和二项式法计算负荷时,例如起重机用电动机类的设备功率要统一换算到负债持续率e=25%下的有功功率 我想问下 例如电焊机 在铭牌上都有额定负载持续率了 为什么还要统一换算呢 设备都是一样的啊 还有换算公式 例如换算到25% 是 Pe=根号(e/e25) * Pr 我感觉应该是没根号 谁能帮我解释下这个根号怎么来的 谢谢
最近设计几个小泵站,容量都小于100kW,规范说这种情况可以不做低压补偿,那变压器负载率可以设计高一点? 比如一个37kW的泵(变频控制),一个22kW的泵(软起动),其他负荷5kW(照明及泵站配套设备),一共64kW,应该上多大的变压器,80KVA可以吗? PS这个帖子的内容昨天发了三遍都要审核,也没有敏感词,真是无语了。。。。。。。。。。
我是调度运行中心运行方式专责,我单位创一流,我又是新手,请求各位大侠帮忙给发上来个用电负荷率计算书谢谢各位了!!再次谢谢!
序号 设备名称 设备型号 单位 数量 单台铭牌功率 总用电量 额定负荷持续率1 钻机 GPS-20 台 3 37 111 2 钻机 GPS-10 台 4 37 148 3 泥浆泵 台 3 37 111 4 泥浆泵 台 7 22 154 5 抽泥浆泵 台 2 22 44 6 交流电焊机 AXC-400-1 台 6 38 228 7 注浆泵 STHPP320 台 1 37 37 8 钢筋弯曲机 台 1 4 4 9 空气压缩机 台 1 7.5 7.5 10 食堂 间 9 2 18 11 办公室 间 10 1.5 15 12 工人宿舍 间 18 0.2 3.6 13 洗车清水机 台 2 2.5 5 要把负荷铭牌负荷换算到设备容量,可是从手册上有些查不到,请高手赐教啊。直接告诉我数就行。或者说说这些负荷的计算负荷怎么取谢啦!
请教高人!变压器负荷率的计算方法及公式,谢谢了!~~最好举例说明!~~十分感谢!~~~:handshake
什么是显热负荷和潜热负荷以及如何计算它们?还请各位高手们能积极发言,详细解答,不胜感激!这个世界因为有你们而精彩!
在《采暖通风与空气调节设计规范》中第3.2.6条外门附加率: 当建筑物的楼层数为n时: 一道门65n% 两道门(有一个门斗)80n% 三道门(有两个门斗)60n% 公共建筑和生产厂房的主要出入口:500% 注:(1)外门附加率,只适用于短时间开启的,无热风幕的热门。 (2)阳台门不应考虑外门附加。怎样解释两道门附加率比一道门大啊?