首页 课程 资料 论坛
  • 怎么计算UASB的反应负荷

    我刚毕业刚接触UASB的调试想问一下UASB的反应复合怎么计算,容积负荷怎么计算调试的UASB进水COD浓度是8000mg/l出水2000mg/lUASB的有效容积是100m3 污水流量是60m3/d谢谢大家了还有一般的污泥回流的量是多少怎么计算最好能留下个QQ号教教我[ 本帖最后由 liu4326531 于 2012-3-21 17:22 编辑 ]

  • 『求助』UASB的出水堰的堰上负荷取多少为宜?

    求助!!!!请教各位大侠,UASB的出水堰的堰上负荷取多少为宜???书上说参考沉淀池的设计,但1.5~2.9L/m.s好像太大了!

  • 关于插座及其负荷的问题

    一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.

  • 关于备供负荷大家的做法

    如果单独统计备供的容量作为备供负荷,可以省不少高可靠用电费,而如果作成全备供的话,高可靠费用要多交不少,但是低压出线简单了,大家说说看。

  • 关于负荷计算的一些问题

    学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)

  • 怎样根据热负荷确定管间距

    你好!第一次来到这里有幸看到你的留言,我想问一下怎样根据热负荷确定管间距,北京市地暖规范中给出的不同地面层地板向房间的有效散热量准确吗?如果根据这个那嬷每个房间的管间距都可采用300mm,但是我们施工采用的基本上为200、225mm。我想请教以下你们不同房间的管间距怎样确定?拜托了!在这里先行谢过。

  • 关于COD和BOD的负荷的问题!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    进水COD和BOD的负荷与COD、BOD单位浓度(mg/L)有什么关系,他们之间可以换算吗进水COD和BOD的负荷是怎么样求出来的或者根据什么而知道?有劳各位同行高手解答!

  • 急求关于负荷容量的请教

    接手一个年代久远烂尾的三星级宾馆,现要重新估算负荷容量。请各位大师指教一下整个宾馆的所有动力、照明、消防、中央空调等各个系统分摊成每平方瓦大概的数据是多少?谢谢了!

  • 急求UASB设计的有关参数?

    水量Q=4000立方米/天 原水水质:COD≤4500mg/l SS≤400mg/l BOD≤2500mg/l PH=5.5—6.5 水温35—40度出水水质:COD≤150mg/l SS≤200mg/l BOD≤60mg/l PH=6—9 该设计工艺为UASB+SBR,求UASB设计时它的:容积负荷,水力停留时间,COD去除率取多少比较合适呢?

  • 还是电脑的负荷确定问题

    还是电脑的负荷确定问题

    精华贴里此问题也有11页的贴了。大家的基本共识是按300w计,16A开关带7、8台。但如何看电脑的铭牌上的数字呢?这是显示器的。。。。其1.2A指什么呢,启动电流,最大工作电流?

  • 求救!这样冷负荷要重算么?

    隔壁做风的请长假,头竟要我这个做水的来做风,真是要疯了!求大家帮帮我吧!! 事情是这样的,本来是是有新风和VRV系统送风的,冷负荷已经算好了,但现在只用VRV系统了,不要新风了,这样冷负荷要不要重算?还有就是不要新风违不违反规定? 还有,新增了一个厕所,这个厕所离原有的排风管的立管较远,排风还能接过去排么?

  • 关于用电负荷的计算对吗?

    现在已有一套线路用四根25mm2的铜芯线(从电线杆牵下来的),三相分别用100A保险和30(100)A单项电表 100A空开.带54台1.5匹(2000W左右)的空调.好像也没问题.按照标准的算法.54*2000/(380*1.732*0.8)=205A.每相都是205A吗?为何还能使用正常呢?这样算法对吗?

  • 一个关于负荷计算的问题?

    民规中有关于单相负荷应均分到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相负荷总计算容量的15%时,全部按三相对称负荷计算..请教下:里面的单相负荷总计算容量和计算范围内三相对称负荷总计算容量确定?

  • 关于病房供电及负荷等级

    现在遇到一个问题,请大家帮忙解答,一个病房楼,病房里医疗设备带上的插座应该是二级负荷吗,看了好多图,有的是按二级负荷,但大部分都是三级负荷单电源的,大家说该按二级负荷考虑吗,帮忙找找依据。谢谢!

  • 负荷降低为何却效果下降?

    本人在一家造纸厂从事环保管理工作,我厂污水处理工艺为百乐卡工艺,为低负荷延时曝气工艺。设计进水量为7000吨每天,原来进水cod在300-1500之间,水量不大稳定。设计的进水cod为670,其中ss所占比重较大,上清液一般只有300-400,出水标准为100,由于如今出水要求更加严格,要求在为80,为此,我厂新上一台设备,加强了预处理,去除了大部分ss,降至70左右,进水cod300~400,但处理效率反而下降,一直保持在120左右,污泥浓度几乎保持不变,1500mg/L左右而以前好处理好的时候,在80左右,污泥浓度在2000~2200的样子。 我厂来水可生化性较差,上清液中BOD小于100,有时仅为30的样子,但按理说以前进水中也含有此部分的溶解性COD,现在去除掉大部分ss为何较之以前更差了呢?难道是以前污泥浓度高些容易吸附?可否添加碳源提高污泥浓度来提高处理效率?望高人指教。

  • 关于动态负荷计算的软件

    我在做动态负荷方面的毕业论文,用了几款负荷软件,但都是以一个恒定的室内温湿度值,然后直接根据软件的各地区气象数据就算出逐时负荷,不知有软件能计算室内温湿度数据不定,而是变化的情况下的负荷吗?或者,简单的,直接给一个室内的温度、湿度值和时间值和室外的温湿度值,然后计算负荷,我把全天离散成多个点,算出对应的负荷,全天的动态负荷就出来了,请大家指点一下

  • 到底那个负荷计算软件好!!

    望各位大虾给推荐一款好的负荷计算软件,现在用了几个版本,计算结果不一样,俺比较过,鸿业5.0和6.0计算的结果就不一样,6.0偏大,不过俺的6.0是试用版的!最近院里要买新软件,真不知道那个好阿,请各位给推荐比较一下阿 多谢了!

  • 关于冷库负荷和配机的估算

    冷库负荷的计算一直是很繁的一件事。因影响结果的因素很多,大多同行都是估算。确定部分条件:如面积、高度、库存品种、进货温度、冷库温度等等,就可进行估算了。请大家就民间最常见的200平方的冷库发表自己的看法,相互交流、交流:1.高温库0~5度,存一般食品。2.低温库-18度,存肉食品。先谢谢大家参加讨论!

  • 请问二级负荷能这样供电吗?

    请问二级负荷能这样供电吗?

    M1由低压配电房普通母线引来,M2由应急段引来,1AL2专供各二级负荷应急电源,请问这样能行吗?另:各二级负荷末端均带自动切换.谢谢!!

  • 关于一级负荷的问题向大家请教

    请教大家问题(谢谢了!)本人做机场供电(新手,不好意思),最近做了个包头机场的变电站:一级负荷,10kV高压双路进线,单母线分段接线(设联络开关、手动切换),两路高压同时使用,互为热备用,单路可待全部负荷.低压还带应急柴油发电机。这个方案在机场行业用了很成熟了,而且行业内部评审也通过。可是图纸送到供电局报装却卡壳了,供电局意见如下:1、高压应改为一用一备(一路使用,另一路为带电备用但不上负荷)。2、高压电源应该为自动切换装置(不允许手动切换)3、综保系统用电除了直流屏外还应单独设置所用变。小弟是新手,这三个问题看不明白啊,规范对一级负荷的要求写的很明白啊~而且我觉得高压同时使用总比一用一备可靠啊~还有就是高压自动切换我们院的老工程师说并不可靠(说万一误动作了两路可就都over了啊)~直流屏为什么单独设置所用变啊?以上问题希望大家赐教啊!!!谢谢了!!!

点击加载更多

uasb负荷

uasb负荷专题,为您提供uasb负荷相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与uasb负荷 相关的专业交流讨论,更多uasb负荷相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

什么是负荷率

负荷试验