首页 课程 资料 论坛
  • 关于插座及其负荷的问题

    一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.

  • 关于备供负荷大家的做法

    如果单独统计备供的容量作为备供负荷,可以省不少高可靠用电费,而如果作成全备供的话,高可靠费用要多交不少,但是低压出线简单了,大家说说看。

  • 一铜线一铝线并用可以吗

    今天我看到车间一配电盘内,原来是185铝线,铝线两头与断路器相连用的都是铜铝过渡接线鼻子,但后来由于载流量小导致发热,又并了一根150铜线,这样可以吗?我是这样理解的:两线并联,电压相等,只不过铜线电阻小,流过电流相对大一些,应该没问题,可总感觉有点问题,可不知道哪不对看了很多帖子,发现都说由于两线电阻不一致,有可能导致小导线过流,我算了一下,铜线电阻率0.0185 铝线0.0294,所以1米时150铜线电阻为0.0185/150,185铝线为0.0294/185,而且全长不超过60米,电阻比大约为0.77,按电流分配,也为超出铝线载流范围,是不是可以理解为可以并联虽然有很多帖子讨论,无非是说电阻不一致,还有保护难度增加,国标不允许,但都没有给出详细计算的和一个能征服大家的结论,希望抛砖引玉,大家多多讨论[ 本帖最后由 bdx339 于 2011-5-7 21:04 编辑 ]

  • 关于负荷计算的一些问题

    学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)

  • 关于实际工程的负荷计算

    请问各位前辈,计算一个无外墙的、非底曾、非顶层的房间的热负荷,除了考虑人员及一些设备方面的热负荷外,还要考虑些什么?先谢谢了!

  • 关于动态负荷计算的软件

    我在做动态负荷方面的毕业论文,用了几款负荷软件,但都是以一个恒定的室内温湿度值,然后直接根据软件的各地区气象数据就算出逐时负荷,不知有软件能计算室内温湿度数据不定,而是变化的情况下的负荷吗?或者,简单的,直接给一个室内的温度、湿度值和时间值和室外的温湿度值,然后计算负荷,我把全天离散成多个点,算出对应的负荷,全天的动态负荷就出来了,请大家指点一下

  • 空调负荷这样估算正确吗?

    办公室:220 (W/M20)普通工业产房:180商场:300我是在广东这边工作的,哪位朋友有这方面的资料传点上来啊!谁知道沿程阻力计算公式?请赐教!

  • 这样的厂房负荷怎么算呢?

    车间内墙体和顶全部为50厚EPS双彩保温板,车间内吊顶高度为3米。以下为车间内各需降温房间的参数:一、车间部分参数1、 需空气净化降温至20度车间:225㎡+250㎡=475㎡。其中225㎡的为车间新风量为16000立方米/小时;250㎡的车间新风量为12500立方米/小时。2、 以上两个车间每个车间内有一个表面积在40㎡表面温度在80度的连续运行设备。现在的车间配有一台组合式新风机组,机组风量为12500立方米/小时;冷量为125KW;风压为900pa;电机功率为7.5KW。二、物料降温参数其中设备内溶液量为7.5立方米/台的设备有11台+5.5立方米/台的设备2台=93.5立方设备内的溶液为麦芽糖醇,该溶液密度为1430KG/立方米,物料的温度要求从40度降到20度,降温幅度每小时只能降1~2度其中设备同时使用率为35%(35立方)麦芽糖的比热容没有查到其它的数据甲方没有提供。

  • 依据负荷切换装置那里有

    谁知道那里有没依据负荷切换的装置,如一台变压器负荷达到90%,应该切换另一台变压器进行运行;并列运行时单台负荷小于30%时切除一台!有谁能提供具体的二次原理图吗?谢了

  • 过负荷保护电器有关问题

    配电箱插座出线开关整定值为32A,用BV3X4导线穿塑料管不满足JGJ/T16-92第8.6.3.4条的规定。请问各位大哥,应该怎样做?

  • 请教各位,负荷计算的公式

    先谢谢大家: 请问大家,负荷计算中,有功,无功,视在功率,的公式是怎样的呢,我在一个表上看到一个数字,有功是130KW,无功是116KVAR,电容补偿是73KVAR,视在功率137KVA,请问视在功率是怎样计算到的,我算了好久都对不上,还有就是电容补偿是怎样确定的,谢谢了.

  • 冷凝器的负荷怎么得到呀?

    我现在有一个小房间,负荷也就2000watt,但是想用一个水冷的空调系统,带冷却塔的,现在想要知道制冷机冷凝器的负荷,怎么求呀?谢谢各位高手啦

  • 负荷降低为何却效果下降?

    本人在一家造纸厂从事环保管理工作,我厂污水处理工艺为百乐卡工艺,为低负荷延时曝气工艺。设计进水量为7000吨每天,原来进水cod在300-1500之间,水量不大稳定。设计的进水cod为670,其中ss所占比重较大,上清液一般只有300-400,出水标准为100,由于如今出水要求更加严格,要求在为80,为此,我厂新上一台设备,加强了预处理,去除了大部分ss,降至70左右,进水cod300~400,但处理效率反而下降,一直保持在120左右,污泥浓度几乎保持不变,1500mg/L左右而以前好处理好的时候,在80左右,污泥浓度在2000~2200的样子。 我厂来水可生化性较差,上清液中BOD小于100,有时仅为30的样子,但按理说以前进水中也含有此部分的溶解性COD,现在去除掉大部分ss为何较之以前更差了呢?难道是以前污泥浓度高些容易吸附?可否添加碳源提高污泥浓度来提高处理效率?望高人指教。

  • 关于用电负荷的计算对吗?

    现在已有一套线路用四根25mm2的铜芯线(从电线杆牵下来的),三相分别用100A保险和30(100)A单项电表 100A空开.带54台1.5匹(2000W左右)的空调.好像也没问题.按照标准的算法.54*2000/(380*1.732*0.8)=205A.每相都是205A吗?为何还能使用正常呢?这样算法对吗?

  • 一个关于负荷计算的问题?

    民规中有关于单相负荷应均分到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相负荷总计算容量的15%时,全部按三相对称负荷计算..请教下:里面的单相负荷总计算容量和计算范围内三相对称负荷总计算容量确定?

  • 关于病房供电及负荷等级

    现在遇到一个问题,请大家帮忙解答,一个病房楼,病房里医疗设备带上的插座应该是二级负荷吗,看了好多图,有的是按二级负荷,但大部分都是三级负荷单电源的,大家说该按二级负荷考虑吗,帮忙找找依据。谢谢!

  • 求救!这样冷负荷要重算么?

    隔壁做风的请长假,头竟要我这个做水的来做风,真是要疯了!求大家帮帮我吧!! 事情是这样的,本来是是有新风和VRV系统送风的,冷负荷已经算好了,但现在只用VRV系统了,不要新风了,这样冷负荷要不要重算?还有就是不要新风违不违反规定? 还有,新增了一个厕所,这个厕所离原有的排风管的立管较远,排风还能接过去排么?

  • 关于宾馆负荷等级的问题?

    旅馆规范上说一.二级旅馆的高级客房照明为一级负荷,全国措施上说四星级以上宾馆客房照明为二级负荷。问题一:建筑规范上说的六级和旅游规范说的五星是什么关系?问题二:不论客房照明为一级还是二级负荷,一般都需要双电源供电,但我们每间客房都设了节电型配电箱,照明和插座都由此箱配出,那样就都成了双电源了,这样做合理吗?请做过四星级以上宾馆的朋友不吝赐教,多谢。

  • 请教大家关于冷负荷的问题

    现在大连有一个工程,是个餐饮酒店,2500平方,分大堂和包间。现在空调是用水冷冷水机组,新风系统用新风机组。新风量按30m3/h,一、二层大堂按200人计算,使用6000m3/h的新风机组,三、四层包间按100人计算,使用3000m3/h的新风机组现在配末端盘管,请教大家应该选多大的单位冷负荷。谢谢指教!!

  • 关于谐波污染负荷的分析

    大家帮帮忙!谐波污染负荷大概有哪些啊?有谐波污染负荷方面的资料的能不能提供一点啊?请发到邮箱zhourana@tom.com,谢谢各位了!

点击加载更多

铝线负荷

铝线负荷专题,为您提供铝线负荷相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与铝线负荷 相关的专业交流讨论,更多铝线负荷相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

焦炭负荷

负荷分类