最近在做一个一级的医院,话说一级医院好可怜,查了好多资料,最多只明确说了其中的 急诊室 是二级负荷,其他全是介绍二级三级医院负荷分类的....那一级医院没有一级负荷吗,消防负荷又算几级呢?求做过相关项目的大神讲解下
知识点:电力负荷的分类
我在南京的一家设计院工作,我们南京地区公建用电不管是高计还是低计量,照明和动力得分开计量,电价也不相同。供电局有规定,营业性场所的中央空调算动力用电,分体空调算照明用电。我以前做一般是把空调主机及配套的泵算动力,而各场所的空调机还是按照明算。不知道各位是怎么做的,如果按动力算,那每个区域不得都有动力进线,进线回路太多了,分计量也不方便,得多装一个表啊。还有厨房用电你们是按动力还是按照明计量的啊,我一般都算成动力用电。如果按电热设备算照明、电动机等机械设备算动力,那每个厨房又得进两路电源了。特别是一些分隔成很多块的小型餐饮的厨房,分细了更是不方便。我感觉动力、照明分类标准还是蛮笼统的,很多场合是一笔糊涂帐。真希望有版里的高人出来指点一下啊,这里先谢了!
想问问大家我知道的监理分为 国字号的省字号的和监理员想问问有什么区别吗?国字号就是全国注册监理工程师吧!那省字号的呢和一般说的监理员区别在于什么呢?一个项目上面有一个国字监理一个月7000最低的普通的也就是2500
近日设计某办公楼时,将多联机室内机(50W左右)从普通照明箱的单独回路供电,即与照明、插座系统共用照明箱。审图公司认为风机等系统属于电力系统应单独设置照明箱,请教各位专家这一条是否有依据?多联机室内机到底是属于照明系统还是属于电力系统呢?另外顺便请教一下卫生间的排气扇,和照明灯具一个回路,通过一个多联翘板开关分别控制照明与风机是否合适,谢谢!
关于设备负荷计算:什么是电热设备、电动设备、工艺设备?1、商场内的升降电梯及自动扶梯属于电动设备吧?2、空调箱属于电动设备还是工艺设备?3、商铺里的万用插头属于电热设备吗?急需解答。谢谢
冷库可广泛应用于食品厂、乳品厂、制药厂、化工厂、果蔬仓库、禽蛋仓库、宾馆、酒店、超市、医院、血站、部队、试验室等。其主要
一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.
如果单独统计备供的容量作为备供负荷,可以省不少高可靠用电费,而如果作成全备供的话,高可靠费用要多交不少,但是低压出线简单了,大家说说看。
学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)
自己截图整理的——高层建筑分类对应用电负荷分类
你好!第一次来到这里有幸看到你的留言,我想问一下怎样根据热负荷确定管间距,北京市地暖规范中给出的不同地面层地板向房间的有效散热量准确吗?如果根据这个那嬷每个房间的管间距都可采用300mm,但是我们施工采用的基本上为200、225mm。我想请教以下你们不同房间的管间距怎样确定?拜托了!在这里先行谢过。
进水COD和BOD的负荷与COD、BOD单位浓度(mg/L)有什么关系,他们之间可以换算吗进水COD和BOD的负荷是怎么样求出来的或者根据什么而知道?有劳各位同行高手解答!
精华贴里此问题也有11页的贴了。大家的基本共识是按300w计,16A开关带7、8台。但如何看电脑的铭牌上的数字呢?这是显示器的。。。。其1.2A指什么呢,启动电流,最大工作电流?
接手一个年代久远烂尾的三星级宾馆,现要重新估算负荷容量。请各位大师指教一下整个宾馆的所有动力、照明、消防、中央空调等各个系统分摊成每平方瓦大概的数据是多少?谢谢了!
我在做动态负荷方面的毕业论文,用了几款负荷软件,但都是以一个恒定的室内温湿度值,然后直接根据软件的各地区气象数据就算出逐时负荷,不知有软件能计算室内温湿度数据不定,而是变化的情况下的负荷吗?或者,简单的,直接给一个室内的温度、湿度值和时间值和室外的温湿度值,然后计算负荷,我把全天离散成多个点,算出对应的负荷,全天的动态负荷就出来了,请大家指点一下