选择ABB的微型断路器,它们定义了几种特性C,D,K请问什么是感性负荷,什么是容性负荷?具体说明下,我感觉我们接触到的设备都是感性的呀!
对于《民规》《供配电系统规范》中,二级负荷宜由两回路供电:一直没有搞懂,什么是两回路供电?如果是两个电源引过来,当然就已经是两回路了。如果仅有一个电源,怎么做到两回路呢??另外,现实中的做法是,很多时候如果是二级负荷时(如,二类高层),一般设计师们还是按一级负荷的级别给其供上了柴发(双电源),相当提高了做法。。那么,这个是普遍现象吗?还有没有别的做法?
你有没有感觉到,停电减少了?
许多规范、标准对冲击性负荷与波动性负荷提出要求,例如《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第3.4.5条规定, 为了限制电压波动在合理的范围内,对 冲击性低压负荷 宜采取下列措施:其它第3款规定,较大功率的
什么是显热负荷和潜热负荷以及如何计算它们?还请各位高手们能积极发言,详细解答,不胜感激!这个世界因为有你们而精彩!
俺从市政电气坛子赶来,有个小问题版内众高手请教,问题如下: 1、如何计算“最高发电负荷” 2、已知当地最大负荷(a);发电厂装机容量(b);500kV变电站容量(c);当地220kV变电站容量(d);年最大负荷利用小时(e);功率因数(f);容载比(g) 3、主要目的是为了计算电力电量平衡,这个最高发电负荷实在搞不定,因为电厂和电力调度方向没接触过 4、多谢!俺是做电力规划的,电力电量平衡别人都告诉问甲方要,但是甲方经常没有,市政电气坛子应者寥寥,俺想这个还是取决于发电厂这边。
学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)
收录于话题 消防设备在多层,高层建筑中的作用越来越重要,但是必须有可靠的供电线路才能保证消防设备的可靠运转。那么在消防负荷的供电线路中,何谓专用?何谓末端切换呢?下面小编就简单讲一讲吧。
一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.
如果单独统计备供的容量作为备供负荷,可以省不少高可靠用电费,而如果作成全备供的话,高可靠费用要多交不少,但是低压出线简单了,大家说说看。
规范GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》附录E 按短路热稳定条件计算电缆导体允许最小截面的方法 P63 公式(E.1.1-3)中Ih(电缆的额定负荷电流)和Ip(电缆实际最大工作电流)。 什么是电缆的额定负荷电流(Ih)和电缆实际最大工作电流(Ip)? 电缆的额定负荷电流(Ih)是电缆所接负荷的计算电流还是电缆的额定载流量? 还望大家不吝赐教。在此先谢谢各位了。
我是自学建筑电气的 刚开始看 有点疑问 :根据建筑施工计算手册 临电那公式 ∑Pa和∑Pb ∑Pc取的是额定功率吗 但是从12SDX101-2 民用建筑电气设计计算及示例 里面用的是 ∑Pci用的是计算功率 按哪个呢 看了一些示例 什么样的也有 有的把所有用电设备额定功率加一起 乘以同时系数就完了 大哥给i小弟解答一下 谢谢啊
本帖最后由 qq444267112 于 2014-3-30 22:34 编辑 1.新风负荷该算冷负荷还是热负荷,热负荷新风量要怎么算?2.人进入房间两次,散热负荷怎么算,比如餐厅,中午一次,晚上一次,如果用软件计算,是不是该算两次?3.相邻房间空调工作时间不同怎么算,比如一间是餐厅,一间是客房,要算这面内墙的负荷吗?
国外污水厂普遍采用的工艺控制系统Aqualogic®,它模拟人类思维,像一个24h“管家”,不管运行条件(环境温度和污水负荷等)如何变动,配套设备运行状态及措施会相应变更。不仅使出水稳定达标排放,而且能耗药耗大大减少,费用省下不少。 而目前我国污水厂对能源节约这方面做得不够好,浪费了很多电能、药剂和人工等不说,出水还不稳定。不知我们国内污水厂有无采用相应的措施或类似的工艺控制来调整这种“费力不讨好”现象的? 请大家踊跃讨论下,如果能传点资料给我就更好了。
本帖最后由 nicebin 于 2014-8-17 11:42 编辑 各位同行,现有这么个问题:查负荷计算的需要系数表格,电梯的需要系数很小,只有0.18~0.5,功率因数0.5~0.6(配电设计手册),假如只有一部电梯,产品手册给出18.0kW的额定功率,它的计算负荷该是多少?若取0.5系数,功率因数取0.6,则其计算电流只有22.8A。这个电流6平方的导线足足有余。可在实际工程中应该看不到这么小的电梯供电电缆,这个问题如何考虑,请大家发言。